Der Rosemount 3051-Druckwandler lässt sich nicht auf Null einstellen

2018-12-07View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von Shuimo Lianyi am 07.12.2018 um 09:27 bearbeitet. Der Drucksender Rosemount 3051 hat ein Messbereich von 0–20 MPa. Nach Kalibrierung über HART beträgt die Ausgangsspannung 4 mA – doch in Wirklichkeit liegt sie bei 3,952 mA. Was soll man tun? Ist der Sender kaputt?
Reply #22018-12-07
Gibt es vor und nach dem Zurücksetzen weitere Aktionen? Zum Beispiel in Betrieb nehmen……
Reply #32018-12-07
Bei der tatsächlichen Berechnung beträgt der Fehler für den Nullpunkt etwa 0,3 % – das liegt im Rahmen der Genauigkeit der Tabelle
Reply #42018-12-07
Versuchen Sie es mit dem mechanischen Nullstellenknopf auf dem Display – in der Regel sollte die Nullposition nicht schwanken. Wenn die Schwankung zu groß ist, können die tatsächlichen Messwerte noch weiter abweichen
Reply #52018-12-07
Die mechanische Justierung wurde ebenfalls ausprobiert – ohne Erfolg. Der Nullstrom blieb unverändert, die Nullpunktlage wurde nicht justiert. Je höher der Druck ist, desto größer werden die Fehler später.
Reply #62018-12-07
Bei einem Druck von 20 Megapascal beträgt der Wert nur noch 19,779 mA – der Fehler ist also ziemlich groß
Reply #72018-12-07
In diesem Fall bleibt nur die Möglichkeit, den Hersteller um Reparatur im Werk zu bitten, oder man kann versuchen, ein anderes Leiterplattenmodul zu verwenden
Reply #82018-12-07
Ist der Drucksensor von der Typart Flansch-Diaphragm?
Reply #92018-12-07
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Tintenwellen am 7.12.2018 um 11:41 geändert. Ist diese Einstellung richtig? Bei Geräten ohne Display – wird das Gerät dann blockiert und kann nicht mehr geändert werden?
Reply #102018-12-07
Man kann es nicht erkennen. Ich glaube, es gibt eine Schreibschutzfunktion – schauen Sie bitte im Handbuch nach
Reply #112018-12-07
Zwei Kurzschlussstecker, der obere dient zum Schutz vor Bearbeitung, der untere dient zur Alarmierung
Reply #122018-12-07
Zuerst wird berechnet, ob bei 20 MPa ein Ausgangswert von 19,779 Milliampere im Genauigkeitsbereich liegt. Wenn man dort etwas anderes sagt, ist das nutzlos. Zweitens kann dieser Fehler, falls er tatsächlich außerhalb des Genauigkeitsbereichs liegt, von 475 selbst behoben werden – es reicht aus, eine Stromkorrektur vorzunehmen. Auf dem Bild, das du gesendet hast, sind zwei Stecker zu sehen. Der obere dient zur Aktivierung des Schutzmodus, der untere für den Alarmmodus. Genau erinnere ich mich nicht mehr daran. Du kannst die Stecker abziehen und sich die Beschriftungen ansehen – dann wirst du es verstehen
Reply #132018-12-09
Der Fehler ist nicht groß, ich denke, er liegt im normalen Bereich

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.