Heute Abend ist das Wetter kalt. Zunächst war der Dampffluss recht konstant. Danach blieb die Öffnungsweite der Dampfregelventile unverändert, doch der Dampffluss stieg an. Normalerweise liegt der Fluss bei 16.000 t/h, jetzt liegt er bei 26.000 t/h. Ich vermute, dass der Messgerät eingefroren ist. Ich habe das Messgerät mit Dampf bestrichen – dadurch kehrte der Flusswert auf 16.000 t/h zurück. Wenn das Messgerät eingefroren ist, sollte der Flusswert doch 0 t/h anzeigen. Warum steigt er dann an?
Es hängt davon ab, welche Art Sie verwenden. Wenn es sich um einen Differenzdruckmesser handelt, dann gibt es Drucke auf der positiven und negativen Seite – sicherlich wird auch ein Durchfluss angezeigt. Allerdings ist es schwierig zu sagen, wie hoch dieser Wert ausfallen wird
Ein Durchfluss von 16.000 t/h – wie groß muss da die Heizung sein? Wie dick die Rohre sind! !
Bei einer solchen Menge dehnt es sich aus, deshalb eben. . . . Die Isolierung ist nicht gut genug
Die Drehzahlmesser für Dampf frieren ein – die Geräte reagieren entweder nicht oder zeigen den vollen Messbereich an, bzw. 0
Wenn die Druckleitung gefroren ist, kann der Durchfluss sowohl zunehmen als auch abnehmen.
Wenn die Druckleitung einfriert, dehnt sich ihr Volumen aus. Dadurch wird ständig Druck auf den Transmitter ausgeübt. Mit der Zeit kann der Transmitter beschädigt werden. Wenn die Überdruckleitung stark einfriert, erhöht sich der Durchfluss. Wenn die Unterdruckleitung stark einfriert, verringert sich der Durchfluss – er kann sogar negativ werden.
Man kann sich den Funktionsweise der verschiedenen Messgeräte ansehen – dann wird man natürlich verstehen, dass es sich bei dem Gerät, das man verwendet, um ein Gerät zur Messung des Differenzdrucks handelt. Wenn es friert, entsteht Druck auf den Transmitter – natürlich gibt es auch einen Durchfluss
Sie verwenden doch sicherlich einen Differenzdruckstrommesser zur Messung, oder? Die Druckleitungen sind zugefroren – das Eis übt Druck auf den Sender aus. Dadurch kann die Durchflussmenge zunehmen oder abnehmen. Der Grund liegt hauptsächlich darin, dass die Isolierung nicht ordnungsgemäß gewährleistet ist.
Ihr verwendet doch Wasser als Trennmittel, oder? Die Menge kann groß oder klein sein. Es wird empfohlen, ein frostbeständiges Trennmittel zu verwenden, das sich nicht im Wasser auflöst
Ein Dampfstrommesser von dieser Größe friert nicht ein – es handelt sich wohl um ein Problem mit dem Sensorenteil oder der Schaltplatte