Thread Content
Im Rohr vor Ort ist Wasser, es gibt keine Verbindungsleitungen und kein Erdungskabel. Haben die eine Wirkung? Anschluss an die Erde und grenzüberschreitend – auch nach vorübergehenden Tests funktionierte es immer noch nicht
Nach dem Überschriftsbereich zu urteilen, ist es immer noch SYS oder FGP
Wenn in den Rohren keine Verbindungsleitungen vorhanden sind und sie nicht geerdet sind, hat das Auswirkungen – doch diese sind nicht allzu groß. Die Beschreibung der Betriebsbedingungen ist unklar, daher lässt sich das genaue Problem nicht genau benennen. 1. Liegt der Durchfluss im Messbereich? Wenn das gewählte Messgerät einen großen Messbereich hat und der tatsächliche Durchfluss besonders gering ist – also außerhalb des Messbereichs des Geräts liegt – kann es zu den oben beschriebenen Problemen kommen ; 2. Muss die Dielektrizitätskonstante des Mediums den Anforderungen des elektromagnetischen Durchflussmessers entsprechen? Wenn die Dielektrizitätskonstante unter den Anforderungen liegt, ist eine Messung ebenfalls nicht möglich ; 3. Überprüfen Sie, ob die Einstellungen des Instruments angemessen sind.
Überprüfen Sie, ob der Durchflussmesser falsch herum installiert ist.
Wie ist SYS? Wie sieht es mit FGP aus? Ich hätte eine Frage
SYS ist ein Systemalarm, der anzeigt, dass es einen Kurzschluss gibt – vermutlich liegt ein Problem mit den Verbindungen vor. FGP ist ein Kontrollzentrum-Alarm: Das Medium darf den Behälter nicht vollständig füllen. So kann man anhand des Anzeigefeldes die Ursache des Fehlers ermitteln. Wenn es nicht diese beiden Gründe sind, muss man die Auswahl sowie die Installation überprüfen.
Ob es mit der Erde verbunden ist oder nicht, hat nur Einfluss auf Schwankungen im Durchfluss – es kommt nicht zu einem Problem ohne Anzeige
Überbrückung und Masse haben keinen Einfluss. Wenn es keine Werte gibt, überprüfen Sie zunächst, ob die Stromversorgung und die Signale aktiv sind sowie ob der Kanal voll ist.
Überprüfen, ob die Verbindungen richtig hergestellt sind, oder alternativ das Leiterplatte austauschen usw
In solchen Fällen kann alles gut funktionieren. Es wird jedoch empfohlen, die Verbindungsleitungen des Durchflussmessers gut anzuschließen.
Wenn es das erste Mal ist, dass das Gerät eingeschaltet wird, könnten die Einstellungen falsch sein. Wenn plötzlich kein Datenverkehr mehr möglich ist, handelt es sich um einen Defekt.
Unter Berücksichtigung dieser Aspekte: 1. Ist das Medium im Rohr vollständig vorhanden und fließt es?; 2. Erfüllt die Leitfähigkeit des Mediums die Anforderungen der Elektromagnetik? ; 3. Erfüllt die Stromversorgung die Anforderungen? ; 4. Sind die Einstellungen der Instrumente mit den Anforderungen des Prozesses übereinstimmend? ; 5 Ist die Auswahl und Installation korrekt? ; 6. Fließt während der Installation ein hoher Strom durch den elektromagnetischen Durchflussmesser? Wie der Meister oben sagte, dienen die Übergangskabel und die Masseleitung dazu, Störungen zu vermeiden. Selbst ohne sie schwankt der Datenfluss nur.
Meine persönliche Meinung: 1. Ist der Durchflussmesser bei der Installation innen beschädigt worden? 2. Gibt es Probleme mit den Stromversorgungsleitungen sowie den Signalleitungen des Durchflussmessers? 3. Ist eine Einstellung zur Unterbrechung des Datenflusses vorgesehen, um Signale mit geringem Datenvolumen abzuschalten? 4. Fließt tatsächlich eine Flüssigkeit oder ein Gas innerhalb der Rohrleitung?
Meiner Meinung nach gibt es folgende Gründe dafür: 1. Der Erdungsring beeinflusst nur Schwankungen und Genauigkeit; es kommt nicht zu einem Ausfall des Anzeigens; 2. Das Problem der Leitfähigkeit bei elektromagnetischen Durchflussmessern – da sie bereits in Gebrauch waren, gibt es sicherlich keine Mängel ; 3. Die Messung mit einem elektromagnetischen Durchflussmesser erfordert, dass der Rohrinhalt voll ist – das muss überprüft werden ; 4. Im statischen Zustand gibt es keinen Durchfluss (keine Strömungsgeschwindigkeit). Wenn der Druck im Rohr im statischen Zustand nicht ausreicht, kann ein negativer Wert angezeigt werden, was wiederum zu einem Alarm führt ; 5. Jeder Durchflussmesser hat einen minimalen Durchflusswert. Wenn bei der Auswahl des Durchflussmessers der minimale messbare Durchfluss zu hoch ist, kann das ebenfalls einer der Gründe dafür sein, dass kein Durchfluss gemessen wird ;
Flugverkehrskontrolle? Ist es wieder in Ordnung? Zu geringer Durchsatz? Fehler bei der Temperatur- und Druckkompensation? …Ich weiß nicht, wie die Situation zuvor war, also kann ich nur raten