Siemens Ventilpositionierer

2018-12-10View Original

Thread Content

Ventil mit Drucksteuerung, Siemens-Positionierer – die DCS-Steuerung ermöglicht eine Regulierung des Ventils in einem Bereich von 0,1 % bis 100 %. Bei einer Steuerung auf 0 % ist das Ventil vollständig geöffnet. Die Einstellungen sind bereits automatisch vorgenommen worden. Hat jemand anderes schon einmal mit diesem Problem zu kämpfen gehabt?
Reply #22018-12-10
Seltsam, versuchen Sie es mal mit +4mA vor Ort
Reply #32018-12-10
Ist es so, dass der Ausgangsstrom des Kartenmoduls unter 3,8 mA fällt und dadurch der Strom abbricht, weshalb alles auf Maximum gestellt wird?
Reply #42018-12-11
Sicherheitsventil bei Unfall, Stromausfall sollte vollständig schließen
Reply #52018-12-11
Der Stromwert beträgt 1,2 mA, und die zugehörige Ventilfunktion funktioniert einwandfrei
Reply #62018-12-11
Messen Sie mal: Bei einer DCS-Einstellung von 0 %, wie viel mA Strom fließen?
Reply #72018-12-13
Bei einer Öffnungsweite von 0 beträgt der Strom 1,2 mA
Reply #82018-12-13
Wenn es sich um das Yokogawa-System handelt, liegt die Standardeinstellung für die AO-Ausgabe bei -17,19 bis 106,25 %. Diese sollte in 0-100 % geändert werden
Reply #92018-12-13
Die von ihm genannten 1,2 mA stimmen genau überein~
Reply #102019-03-13
In DCS entspricht 0-100 wohl 20mA-4mA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.