HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

UPS bittet um Rat

2018-12-11View Original

Thread Content

Können die Herren bitte einen Blick darauf werfen und prüfen, ob ich es richtig verstanden habe? ? ?
Reply #22018-12-12
Das kann nicht richtig sein – größere UPS-Geräte sollten eigentlich über einen externen Umleitungsweg verfügen
Reply #32018-12-12
Wenn Sie einen gewöhnlichen kommerziellen Rechner verwenden, ist das so, wie Sie es verstehen – in den Vorschriften steht, dass dies im Vergleich zu Industrierechnern festgelegt werden sollte. In der Gegend von Shandong wird bereits gefordert, diese Rechner auszutauschen. Die Steuerungssysteme verfügen in der Regel über eine Doppelformatspeisung; Sie müssen einfach beide Stromquellen durch UPS-Einheiten ersetzen. Dafür benötigen Sie zwei UPS-Einheiten.
Reply #42018-12-12
1. Die Hauptstromversorgung sowie die Notstromversorgung des UPS sollten von verschiedenen Bussen gespeist werden, wie in der Abbildung dargestellt. 2. Das Steuerungssystem sollte mit einer doppelten UPS-Stromversorgung ausgestattet sein – es reicht nicht aus, die Ausgänge der UPS-Geräte einfach miteinander zu verbinden. Stattdessen werden zwei UPS-Systeme eingesetzt, wobei die Last zwischen den Systemen umgeschaltet werden kann, um die gesamte Last tragen zu können. A: Aufgrund der unterschiedlichen Phasen von 220 VAC können sie nicht direkt miteinander verbunden werden ; B: In der Vergangenheit wurden zwei UPS-Geräte durch Phasenanpassung gemeinsam verwendet, um sicherzustellen, dass das System weiterhin mit Strom versorgt wird, falls ein UPS ausfällt. Aufgrund von Mängeln in der Konstruktion sowie einer unsachgemäßen Nutzung der 220V-Spannung kam es jedoch zu Kurzschlüssen, wodurch beide UPS-Geräte ausfielen und die Anlage stillstand. Später verlangten sowohl CNPC als auch Sinopec, dass die UPS-Geräte getrennt betrieben werden. 3. Derzeit arbeiten die üblichen Steuerungssysteme mit zwei UPS-Einheiten, wodurch eine getrennte Stromversorgung gewährleistet wird. Die 24 V DC werden über zwei Stromquellen sowie Diodenmodule bereitgestellt, wodurch eine redundante Stromversorgung bei 24 V DC erreicht wird ; Geräte wie Controller, Karten, Sicherheitsgitter sowie Geräte mit 24VDC-Betriebsspannung vor Ort verfügen alle über eine redundante Stromversorgung ; B: Geräte mit 220VAC, wie beispielsweise einige Kernschwimmer, Servo-Schwimmer oder Analysegeräte, werden ausschließlich über einen UPS mit Strom versorgt. Wenn wichtige Anlagen durch Interlocks miteinander verbunden sind, ist ein redundanter 220VAC-Netzanschluss erforderlich. In solchen Fällen kann eine Schnittstellenanlage nach Bedarf eingesetzt werden ; 4. Die Zuverlässigkeit der aktuellen UPS-Systeme ist recht hoch. Sollten die Umwandlungs- und Invertereinheiten ausfallen, übernimmt das System automatisch den Betrieb über den statischen Umweg ; Wenn ein UPS ausfällt und repariert werden muss, kann man manuell auf den Wartungsbypass umschalten oder die gesamte Last auf einen anderen UPS umleiten.
Reply #52018-12-12
An den Threader: Welche Marke ist momentan beliebter? Selbst wenn die Ausfallrate der Marke niedrig ist? Wir haben APC verwendet, mit zwei Batteriegruppen – beide müssen in Ordnung sein. Es kam zu unerklärlichen Ausfällen, die sich jedoch durch Neustart beheben ließen. Bei der Suntec funktioniert der Modulventilator nicht mehr, sobald er kaputt ist. Der Bildschirm geht nach 7 Jahren kaputt, und ein Austausch im Betrieb wird nicht empfohlen. Ich habe Corsair verwendet, die Leiterplatte ist kaputt gegangen, der Bildschirm hat 3 Jahre lang funktioniert, das Kontrastverhältnis ist stark abgenommen
Reply #62018-12-12
In gewöhnlichen Fabriken gibt es verschiedene Leitungen für die Stromversorgung. Diese Leitungen stammen von verschiedenen Transformatoren. Dadurch wird eine Störung in einer Leitung nicht die Nutzung des Systems beeinträchtigen. Die AEG- und Schneider-Modelle, die wir verwenden, sind gut
Reply #72018-12-17
Kann man ein Schema zeichnen? Bitte um Rat

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.