Ich habe eine Frage an Sie alle: Wenn in der Einlassleitung einer Pumpe ein Schwingquarz-Schutz vorinstalliert ist – wird die Pumpe dann ausgeschaltet, wenn der Schwingquarz den Flüssigkeitsstand nicht mehr erkennen kann, nachdem der Schutz umgangen wurde? Auch wenn die Oszillationsfrequenz keinen Flüssigkeitsstand anzeigt, kann die Schaltpumpe weiterhin nicht gestartet werden. In diesem Fall muss eine falsche Signalkraft an die Oszillationsfrequenz gesendet werden, damit die Pumpe gestartet werden kann. Worin besteht also der Unterschied zwischen der Schaltpumpe und der Funktion zur Erzeugung eines falschen Signals? Meiner Ansicht nach startet und stoppt die Pumpe unabhängig davon, ob der Quarzkristall den Flüssigkeitsspiegel erkennen kann oder nicht – schließlich wird der Bypass für die Quarzkristall-Sicherung verwendet. Warum dann noch falsche Signalwerte liefern? Wenn dem Oszillator ein falsches Signal zugeführt wird, funktioniert dann die Interlocksicherung nach ihrem Einrichten noch ordnungsgemäß? Ich bitte um eure Ratschläge···
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Intelligenz GE am 14.12.2018 um 19:31 bearbeitet. Kurz gesagt bedeutet „BYPASS“, dass die jeweilige Interlockslogik deaktiviert wird – sie wirkt dann nicht mehr. Der Wert dieser Logik ändert sich im Laufe des Prozesses. Doch selbst wenn der Interlockswert erreicht wird, tritt keine Reaktion mehr ein; 2. Zwang (SIMULATION) bedeutet, dass den Bedingungen oder Ausgaben dieser Logik einen bestimmten Wert zugewiesen wird – sei es ein numerischer oder ein analoger Wert. Dieser Wert ändert sich nicht mehr im Laufe des Prozesses, und er führt auch nicht zu einer Aktivierung der Sicherheitsmechanismen ; 3. Wenn eine Konfiguration vorgenommen wurde und die notwendigen Berechtigungen vorliegen, kann der Umweg über das HMI (die Bedienoberfläche) hergestellt werden – beispielsweise zum Starten des Prozesses. Die Steuerung des Prozesses ist somit über das HMI möglich ; 4. Es wird vorgeschrieben, dass ausschließlich Ingenieure für Steuerungssysteme die entsprechenden Arbeiten am Slave-System (innerhalb der Logikkonfigurationsprogramme) durchführen dürfen. Zudem darf nach dieser Vorschrift die Anzeige dieses Wertes keine Veränderungen des Prozesszustands mehr widerspiegeln. Das ist sehr gefährlich – auch die Bedienung des Systems während des Betriebs birgt erhebliche Risiken ; 5. Daher wird empfohlen, nach dem Einreichen des Antrags auf Entfernung der Interlocks sowie des Antrags auf Ausstellung der Arbeitsanweisungen eine ordnungsgemäße Umleitungsoperation durchzuführen. Gleichzeitig sollte die Deaktivierung der Sicherheitsvorkehrungen in Fällen, in denen der Betriebsablauf nicht normal verläuft, vermieden werden. Die Sicherheitsvorkehrungen dienen schließlich dazu, die Sicherheit zu gewährleisten. Und sobald die Voraussetzungen gegeben sind, sollte es rechtzeitig wiederhergestellt werden. 6. Zum Beispiel: Wenn die Einlassleitung einer Pumpe mit einer Gabelschwingungs-Sicherung ausgestattet ist – wird die Pumpe dann stillstehen, wenn diese Sicherung umgangen wird und die Gabelschwingungen keinen Flüssigkeitsspiegel mehr erkennen können? Wenn auch mit dem Oszillator der Flüssigkeitsspiegel nicht erfasst werden kann, kann die Schaltpumpe dennoch nicht gestartet werden. In diesem Fall muss dem Oszillator ein falsches Signal gegeben werden, damit die Pumpe starten kann. Worin besteht also der Unterschied zwischen der Schaltfunktion und der Erzeugung eines falschen Signals? (Siehe 1, 2) Meiner Ansicht nach startet und stoppt die Pumpe normal, unabhängig davon, ob der Quarz die Flüssigkeitsebene erkennen kann oder nicht – nachdem der Quarz umgeleitet wurde. Warum dann noch falsche Signalgewerte liefern? (Erzwungene Aktionen und Umgehungen werden in der Regel nicht gleichzeitig verwendet.) Funktioniert die Interlocks-Funktion ordnungsgemäß, wenn dem Oszillator ein falsches Signal zugesandt wird? (Funktioniert nicht) Hoffe, es hilft dir.
Die Antwort im zweiten Stock war sehr gut, danke für die Anleitung!
Alles, was im 2. Stock gesagt wurde, stimmt, ist aber nicht unbedingt auf den Punkt. Ich denke, es sollte eine Logik wie ein Reset darin vorhanden sein. Sie haben die Oszillationsfrequenz umgangen, die Logik funktioniert weiterhin normal. Es kann dazu kommen, dass Werte benötigt werden, die zurückgesetzt werden müssen – und diese Werte wurden von Ihnen nicht umgangen. Deshalb muss der Oszillationsfrequenz wieder ein falscher Wert gegeben werden. Es ist besser, wenn du dir den Logikplan anschaust.
Meiner Ansicht nach startet und stoppt die Pumpe unabhängig davon, ob der Quarzkristall den Flüssigkeitsspiegel erkennen kann oder nicht – schließlich wird der Bypass für die Quarzkristall-Sicherung verwendet. Warum dann noch falsche Signalwerte liefern? (Zwang und Umgehung werden in der Regel nicht zusammen verwendet.) Dieser Punkt ist noch nicht ganz verständlich: Nachdem ich die Verbindung zur Schwingquarzeinheit umgangen habe – da ja keine Logik mehr vorhanden ist – warum kann dann die Schwingquarzeinheit den Flüssigkeitsstand nicht erkennen? Der Pumpenstart erfordert daher ein falsches Signal
Meint man nicht dieses Logikdiagramm?
Richtig, wie man auf dem Diagramm deutlich erkennen kann, gibt es in der Interlocksystematik eine Ersatzausgangsverbindung. Jedes Mal, wenn die Pumpe zum Stillstand kommt, darf sie nur dann wieder gestartet werden, wenn diese Ersatzverbindung bereit ist. Es handelt sich dabei im Grunde um eine Reset-Logik. Der Umgehungsgalgen kann als eine Art Eingang betrachtet werden, der dem zweiten Eingang des „UND“-Moduls ständig den Wert 1 zuführt – unabhängig vom tatsächlichen Flüssigkeitsspiegel. Allerdings lässt sich damit der zweite Sicherheitsmechanismus nicht umgehen. Deshalb tritt die von dir beschriebene Situation auf.