Thread Content
Zwei Tankfüllstände, an der Ausgangsseite eine pneumatische Ventil zur Regulierung des Füllstands. Die beiden Tanks werden in der Regel nicht gleichzeitig in Betrieb genommen; daher ist ein Programm zur Umschaltung der Füllstandregelung notwendig. Dafür sind zwei Einzelschleifen-Steuerungsmodule erforderlich. Wird jedoch für die Umschaltung ein gewöhnlicher Schaltknopf verwendet? Man muss die Situation berücksichtigen, in der beide Türme gleichzeitig genutzt werden. Ich werde kurz erläutern, wie das umgesetzt werden kann
Meint man, dass die Ausgänge der beiden Türme zu einem Rohr zusammengeführt werden und anschließend eine Ventil eingebaut wird? Und dann wird mit dieser Ventil zwei Flüssigkeitsstände geregelt? Das ist doch nicht geeignet, oder?
Nein, es handelt sich um eine Ventilsteuerung zur Regulierung des Flüssigkeitsniveaus. Doch manchmal muss nach dem Wechsel zwischen den AB-Türmen im Programm eine Anpassung vorgenommen werden, damit das Flüssigkeitsniveau weiterhin richtig gesteuert werden kann
Das bedeutet also, es gibt nur eine Ventil – manchmal muss es nach dem Flüssigkeitsspiegel 1 eingestellt werden, manchmal nach dem Flüssigkeitsspiegel 2, richtig? Dann reicht es aus, einen Schalter zu haben, mit dem der PV-Wert umgeschaltet werden kann.
Ich stimme der Ansicht von myface im 4. Stock zu – es ist eine einfache und praktische Methode, indem man den PV-Wert wechselt.
Es ist nicht möglich, mit zwei Türmen gleichzeitig zu arbeiten. Gleichzeitig nur manuell.
Man kann so vorgehen und einen eigenen Funktionsblock erstellen. Eingangspin 1 ist ein Schalter. Eingangspin 2 ist L1, Eingangspin 3 ist L2. Wenn Pin 1 = 0, dann ist die Ausgabe gleich dem Wert von Eingangspin 2 (L1). Wenn Pin 1 = 1, dann ist die Ausgabe gleich L2. Wenn Pin 1 = 3, dann ist die Ausgabe gleich dem kleinsten Wert zwischen Pin 1 und Pin 2. Anschließend werden im Bildschirm Schaltflächen erstellt, um den Pin 1 mit den Werten 1, 2 oder 3 zu belegen – diese Werte entsprechen jeweils dem Umschalten auf die Steuerung von L1/L2/L1L2. Da es sich um eine Ablaufventil handelt, ist es besser, den Flüssigkeitsspiegel niedrig zu halten. Aufgrund des Prinzips des Kommunikators wird der höhere Flüssigkeitsspiegel sich dem niedrigeren anpassen.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von hfrs am 15.12.2018 um 13:54 bearbeitet. Einfach einen einzigen Kreislauf verwenden – dazu ein SEL-Modul, um zwischen den beiden Flüssigkeitsständen zu wechseln. Die gleichzeitige Steuerung beider Türme ist wohl nicht realisierbar. .
Heißt das, man braucht keine zwei Schaltkreise? Ein Schaltkreis für Turm A, ein Schaltkreis für Turm B, und dann wird mit einem Wählschalter gewechselt? Kann man den Schalter sowohl an der Eingang- als auch an der Ausgangsseite anbringen?
Bei einer Einstellung mit einem einzigen Kreislauf sind SV, MV und AM alle an Turm A angeschlossen. Wenn als Eingang der Pegel von Turm B verwendet wird, beeinflusst das die Regelung des Kreislaufs nicht, oder?
Man darf es auf keinen Fall zur Ausgabe hinzufügen – wenn man es zur Ausgabe hinzufügt, müssen auf dem Bildschirm zwei Schwellenwerte vorhanden sein. Aber du hast tatsächlich nur eine Ventil. Kann leicht zu Missverständnissen führen.
Das Niveau scheint ziemlich niedrig zu sein. Man kann nicht verstehen, was andere sagen. Es wird für dich schwierig werden. Studieren Sie es langsam.
Meiner Ansicht nach sind deine beiden Türme im Grunde genauso, und es handelt sich dabei auch um denselben Ventil. Die PID-Parameter können daher in der Regel übernommen werden. Deshalb ist es am einfachsten, auf PV umzustellen. Natürlich sollte man vor dem Umstellen zunächst auf die manuelle Steuerung wechseln.
Zwei Türme mit zwei Einzugsmodulen, dahinter ein SEL-Modul zur Auswahl eines davon als Ventilstellungsausgang – ist die Logik damit nicht sinnvoll?
Funktional ist es möglich, aber es ist nicht notwendig – es handelt sich schließlich um denselben Ventil. Zudem stellt es aus Sicht der Programmierung eine Verschwendung von Ressourcen dar~
Verstanden. Wenn die Messbereiche der Flüssigkeitsebenen in den beiden Türmen unterschiedlich sind, braucht man dann zwei separate Schaltkreismodule?
Kann man. Verschiedene Messbereiche für den Flüssigkeitsstand? Muss man das nicht alles in 0-100% umrechnen? Wenn direkt Baueinheiten verwendet werden und außerdem die Messbereiche unterschiedlich sind, macht das nichts – schließlich ist auch dein SV unterschiedlich.
Im Einstellmodus für einen einzelnen Schleifenweg muss der Eingangsbereich festgelegt werden. Wenn die beiden Bereiche unterschiedlich sind, wie wird dann der Eingangsbereich hier eingestellt?
Ich bin neu hier und hoffe auf viel Anleitung. Vielleicht habe ich meine Erklärungen nicht ganz genau formuliert – es ist zwar einfach, aber es ist besser, vorsichtig zu sein. Wenn ich die Experten frage, habe ich ein besseres Verständnis
Es muss doch nicht nur diese eine PID für die Zentrale Steuerung geben, das weiß ich auch nicht genau. Aber wenn alles in einen Wertbereich von 0–100 % umgewandelt werden könnte, wäre das viel praktischer. Wenn man den PID unbedingt auf diese Weise konstruieren muss, dann gibt es für unterschiedliche Messbereiche tatsächlich nur zwei Schleifen.