In unseren Anlagen tritt bei vielen explosionsgeschützten Leitungsschächten Wasser ein. Gibt es andere Lösungen? Es wird vorgeschlagen, Löcher an der Unterseite zu machen, um das Wasser abzuleiten. Gibt es dazu konkrete Vorschriften? Bitte alle
Zuerst muss geprüft werden, warum Wasser eindringt – das ist der Schlüssel zur Lösung des Problems
Man kann nur sagen, dass die Bauqualität schlecht ist und die Qualifikationen der Verantwortlichen unzureichend sind.
Automatische Entwässerung bei niedrigem Stand – das ist in den Installationsvorschriften vorgesehen
In feuchten Umgebungen oder an Stellen, an denen sich im Inneren von Rohren Kondenswasser ansammeln kann, sollten unter dem vertikalen Abschnitt des Rohres Abdichtungen zur Ableitung des Wassers installiert werden. Die Abflussöffnungen sollten unten angeordnet sein.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von feng*aosa am 19.12.2018 um 16:04 bearbeitet. Es gibt Vorschriften dafür. SH/T 3521-2013 Technische Vorschriften für den Bau von Anlagen in der Petrochemieindustrie
Die entscheidende Frage ist herauszufinden, warum Wasser eindringt, um anschließend eine Lösung zu finden.
Zuerst sollte man versuchen, die Quelle des Eindringens von Wasser zu blockieren.
Man kann den Eingang mit explosionsgeschütztem Dichtstoff verschließen.
Das Problem zu lösen bedeutet nicht, es zu blockieren, sondern es zu entschärfen
Das Leitungsrohr wird mit Wasser gefüllt............... Hehehehehe, :lol Es gibt wirklich keine andere Lösung. Man muss ein paar kleine Regenwürmer nehmen und sie in das Leitungsrohr setzen – dabei sollten Männchen und Weibchen zusammen sein. So können die Regenwürmer das Wasser trinken.
Die Installationsvorschriften erfordern, dass am Boden der Leitungsrohre Ablauföffnungen vorhanden sind. Die Durchführungen für die Kabel sollten sich mindestens 1/2 der Seitenlänge des Trägers entfernt befinden
Danke, wir haben unten einen Dreiecksteil hinzugefügt!
Man kann nur Öffnungen sowie Teile wie Übergangsstücke anbringen. Es besteht die Möglichkeit, die Leitungen zu ändern. Das zeigt nur, dass das von Ihnen beauftragte Installationsunternehmen unprofessionell ist. Die Leitungen sind nicht wissenschaftlich angeordnet.
Nach den Vorschriften muss der Auslass der Rohrleitungen 25 Zentimeter unter dem Eingang des Transmitters liegen. Am niedrigsten Punkt der Rohrleitungen muss ein T-Adapter angebracht werden. Während der Bauphase sind die drei Überprüfungen und vier Festlegungen sehr wichtig – man muss unbedingt selbst darauf achten
Man muss schnell die Quelle des Eindringens von Wasser finden, um das grundlegende Problem zu lösen
Wie kann in einen explosionsgeschützten Schlauch Wasser eindringen? Es zeigt an, dass der Montagebereich den Vorschriften entspricht. In diesem Fall ist es am besten, alles noch einmal zu montieren und die Verbindungsstellen erneut herzustellen. Sonst hat der Sprengschutz keinerlei Sinn.
Derzeit ist die Qualität der explosionsgeschützten Isolierrohre äußerst schlecht – das Gummimaterial altert und reißt leicht. Es ist daher am besten, die Rohre komplett auszutauschen. Unter Berücksichtigung der Anforderungen an Explosionsgeschütztheit sollten auch die Anschlussstecker ausgetauscht werden. Ich empfehle Produkte von Weidmüller oder Hummel. Warum man keine inländischen Anschlussstecker empfiehlt, wissen Sie ja.