Thread Content
Ich möchte die erfahrenen Kollegen um Rat bezüglich des Problems der Interlocks bei Pegelmessern fragen: Wie versteht man „Drei aus zwei“ und „Zwei aus zwei“? Beziehen sich „Drei“ und „Zwei“ auf die Pegelsignale oder auf die Anzahl der Pegelmesser? Und welche sind die Anwendungsbedingungen für Drei-zu-zwei und Zwei-zu-zwei? Unter welchen Betriebsbedingungen wird ein Tank mit einer Drei-zu-zwei-Logik ausgestattet?
Drei gegen zwei: Die „Drei“ bezeichnen die drei Werte, die von drei Transmittern für denselben Parameter gemessen werden. „Zwei“ bedeutet, dass zwei der drei von den Transmittern ermittelten Werte die Schwellenbedingungen erfüllen. Was die Entscheidung betrifft, wann drei gegen zwei, wann zwei gegen zwei und wann ein gegen ein gespielt wird, so wird dies anhand einer Analyse der konkreten Bedingungen festgelegt. Berücksichtigung von Zuverlässigkeit, Fehlertoleranz und Sicherheit
Kann man das so verstehen, dass bei einem Drei-gegen-Zwei-Prinzip drei Messgeräte gleichzeitig den hohen Flüssigkeitsspiegel messen, und wenn die Messwerte von zwei dieser Geräte die vorgegebenen Bedingungen erfüllen, wird die Ventil geschlossen?
Anzahl der Signale mit drei und zwei Fingern, es wird ein „unabhängiger Sendegerät“ erforderlich. Das sind also drei Füllstandsmesser (Füllstandsschalter) ; Die Auswahl von Drei aus Zwei und Zwei aus Zwei erfolgt tatsächlich aus Gründen der Sicherheit und Verfügbarkeit des Systems. Verfügbarkeit bezeichnet die Fähigkeit des Systems, bei einer Redundanzkonfiguration – also wenn ein Teil des Systems ausfällt – weiterhin die Produktionsabläufe aufrechtzuerhalten, wobei dabei die Sicherheitsfunktionen gewährleistet bleiben. Sicherheit bezeichnet die Fähigkeit des Sicherheitsinstrumentierungssystems, sicherzustellen, dass der Prozess in einem sicheren Zustand bleibt, falls potenzielle Gefahren auftreten. Ein sogenanntes Fehlertoleranzsystem ist ein System, das selbst oder seine zugehörigen Komponenten im Falle eines Fehlers dazu in der Lage sind, die gesteuerte Anlage in einen sicheren Zustand zurückzuführen. Für das Fachgebiet der Automatisierung bedeutet die Erreichung von Fehlertoleranz, dass auch Fehler im Kontrollsystem in denselben Überwachungsbereich wie Störungen im Prozessablauf aufgenommen werden. Zwei aus drei: Bei einem Fehler liegt die Wahrscheinlichkeit darauf, dass das Signal korrekt ist, bei 2/3 (die Wahrscheinlichkeit, dass das Signal falsch ist, beträgt 1/3) ; Zwei Möglichkeiten: Bei einem Fehler liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1/2, dass das Signal korrekt ist (in Wirklichkeit ist das Signal jedoch nicht verfügbar) ; Drei aus zwei gewählt: Die Fähigkeit, den Produktionsprozess ununterbrochen fortzusetzen, ist höher als bei Zwei aus zwei (hohe Verfügbarkeit). Zwei aus drei: Bei einem Fehler besteht eine Wahrscheinlichkeit von 1/3, dass das Signal falsch ist ; Zwei Möglichkeiten: Wenn ein Fehler auftritt, bedeutet das zu 100 %, dass es tatsächlich einen Fehler gibt ; Zwei von zwei: Bei inkonsistenten Signalen können sofort Maßnahmen ergriffen werden, um sicherzustellen, dass der Prozess in einem sicheren Zustand bleibt. Die Sicherheit ist hier höher als bei drei von zwei (höhere Sicherheit).
Probleme mit der Interlocksicherung von Füllstandsmessern – die Sicherheitsstufen werden dabei entweder als „Drei gegen Zwei“ oder „Zwei gegen Zwei“ definiert. Eine höhere Sicherheitsstufe kann durch eine Konfiguration von „Drei gegen Zwei“ und „Zwei gegen Zwei“ oder auch durch „Drei gegen Eins“ und „Zwei gegen Eins“ erreicht werden.