HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Wie wird mit dem Handsteuergerät der Durchfluss überprüft?

2018-12-21View Original

Thread Content

Vor Ort wurde ein Doppel-Flansch-Drucksender verwendet, um den Durchfluss zu messen. Mit dem Handbediengerät wurde eine Differenzdruckwerte von -6,86 ermittelt; der Messbereich lag bei 27,86. Ich sehe, dass an anderen Stellen der Flüssigkeitsstand gemessen wird: Man nimmt einfach den aktuellen Differenzdruck als Nullpunkt und addiert dazu den Messbereich – das ergibt dann den Messbereich dieser Anzeige. Wenn gemessen wird, wie viel Flussmenge vorhanden ist – dann bedeutet ein Nullpunkt von -6,86 doch eine negative Migration. Kann die Flussmenge überhaupt noch migrieren? Wie wird mit einem Handsteuergerät der Durchfluss überprüft?
Reply #22018-12-22
Mit dem Handbediener kann der Messbereich angezeigt oder geändert werden, er dient jedoch nicht als Prüfwerkzeug. Für eine Vor-Ort-Prüfung: Man kann prüfen, ob die Betriebsbedingungen es erlauben, den Sender abzuschalten. Wenn möglich, sollte ein kleiner Ausgleich vorgenommen werden, um zu prüfen, ob der Durchfluss auf Null zurückgehen kann (d.h. das Sekundärventil oder Trennventil des Transmitters wird geschlossen und nach Öffnen des Ausgleichsventils zeigt das Messgerät einen Differenzdruck von 0 an)
Reply #32018-12-22
Ein Handsteuergerät ist im Grunde genommen ein Analog-Signalgenerator, oder?
Reply #42018-12-22
Der Handcontroller ist lediglich ein Tool zur Abfrage und Einstellung von Transmitterparametern und kann nicht zur Kalibrierung von Transmittern oder Durchflussmessern verwendet werden
Reply #52018-12-22
Der Durchfluss sollte null und der Differenzdruck ebenfalls null sein. Ihre Einstellung ist negativ – das ist falsch. Wenn Sie ein Installationsdiagramm bereitstellen könnten, wäre das hilfreich, um eine bessere Beurteilung zu ermöglichen. Die Aussage bezüglich der HART-Überprüfung des Durchflusses ist auch nicht völlig falsch – einige Durchflussmesser benötigen eine Kalibrierung am Nullpunkt. Die Verwendung von HART zur Steuerung ist dabei möglich.
Reply #62018-12-23
Für die Messung des Durchflusses gibt es Standardgeräte – bei Flüssigkeiten wird Wasser als Referenz verwendet, bei Gasen Luft. Ein solches Gerät ist jedoch ziemlich teuer. Heutzutage besitzen nur noch wenige Nutzer solche Geräte zur Kalibrierung des Durchflusses. Unabhängig vom Kommunikationsprotokoll kann der Bediengerät nur die Nullpunktjustierung des Transmitters vornehmen; das gesamte Durchflussmesssystem lässt sich nicht kalibrieren. Außerdem werden auch keine negativen Werte auftreten. Der Flüssigkeitsspiegel kann sich negativ verschieben; es ist daher notwendig, die Höhe zu berechnen, sie in einen Differenzdruck umzurechnen sowie den Messbereich und die Nullpunkt-Einstellung des Transmitters festzulegen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.