Es gibt keine DCS, es steht eine 24-V-Stromversorgung zur Verfügung, außerdem ein Signalgenerator sowie ein 475-Handsteuergerät. Wie müssen die Kabel verbunden werden, um eine Kommunikation und Justierung zu ermöglichen?
Reply #22018-12-25
Der Signalgenerator liefert ein aktives 4–20 mA-Signal; durch Anschluss einer Luftquelle kann dann die Kommunikation über 475 erfolgen
Reply #32019-03-12
Man kann den Bediengerät direkt mit Strom versorgen. Falls eine Verbindung nicht möglich ist, kann man einen Widerstand von 250 Ohm in die Schaltung einbauen.
Reply #42019-03-13
Müssen Transmitter denn keinen 250-Ohm-Widerstand haben?
Reply #52019-03-13
Im 2. Stock ist die richtige Antwort: Mit einem Signalgenerator ist es möglich, ohne einen Widerstand von 250 Ohm zu kommunizieren. Wenn man hingegen direkt eine 24-V-Stromversorgung verwendet, ist ein Widerstand von 250 Ohm notwendig

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.