Doppelte Flanschmesspunkte für den Füllstand – wie wird dieser berechnet? Wenn die Werte aus der Fernüberwachung nicht mit den Werten vor Ort übereinstimmen, wie kann man diese in Einklang bringen?
Der Positionsalgorithmus wird mit leichtem Medium berechnet; der Nullpunkt ergibt sich aus dem Differenzdruck bei schwerem Medium. Die Menge an Verschiebung wird berechnet und kann anschließend in das Bedienfeld eingegeben werden. Der Flüssigkeitsstand wird direkt als Differenzdruck berechnet, die Menge der Verschiebung reicht aus
Es reicht aus, den Unterschied zu überprüfen – man muss den Differenzdruck einfach etwas anpassen. Das kann nur als Notlösung verwendet werden; es wird nicht als reguläre Vorgehensweise empfohlen. Es ist besser, die Ursache für die Abweichung herauszufinden – beispielsweise Veränderungen in der Dichte oder undichte Stellen, die dazu führen, dass der Flüssigkeitsspiegel falsch angezeigt wird.
Hast du das nicht klar genug gesagt? Mal der Pegelstand, mal der Flüssigkeitsstand. Die Übertragung aus der Ferne stimmt nicht mit der Situation vor Ort überein. In der Übertragung aus der Ferne wird das als Anzeige des Systems interpretiert – aber wie ist es dann vor Ort? Ist es ein Doppel-Flansch-Messgerät, ein Messgerät mit Glasplatte vor Ort oder ein Messgerät mit magnetischem Umkehrmechanismus?
Ja, es sind erst 10 Jahre her, seit ich hier angekommen bin. Bitte haben Sie Verständnis!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von saaaa am 2019-8-2 20:17 bearbeitet. Ich verstehe, was der Verfasser meint: In Situationen, in denen ein Flüssigkeitsstand vorhanden ist. Verboten, wie soll man das ausgleichen? Für den Flüssigkeitsspiegel gilt: („475 – gemessener Differenzdruck“) / Messbereich = Prozentsatz des tatsächlichen Flüssigkeitsspiegels, wobei X der untere Grenzwert des Messbereichs ist. Was die Messbereiche angeht, so entspricht die niedrige Dichte dem unteren Grenzwert des Messbereichs, während die hohe Dichte dem oberen Grenzwert entspricht. Wenn die Schrauben auf der Hoch- und Niedrigdruckseite gelockert werden, ergibt sich ein Druckunterschied von 475. Der untere Grenzwert des Messbereichs ist der Druckwert bei niedriger Dichte minus der Verschiebungsgröße; der obere Grenzwert ist der Druck bei hoher Dichte minus derselbe Verschiebungsgröße.
Nur so, meine übliche Methode. Schauen wir erst einmal, ob der Fernwert höher oder niedriger ist als der lokale Wert? Der höhere Messbereich verschiebt sich insgesamt nach oben, der niedrigere Messbereich verschiebt sich insgesamt nach unten. Größe der Skalenverschiebung = Prozentsatz der Fernübertragung – Prozentsatz vor Ort, multipliziert mit dem Differenzdruck der Fernübertragungsskala. Zum Beispiel zeigt eine Fernanzeige von 1 Meter einen Wert von 60 % an. Vor Ort wird 50 % angezeigt. Der zu übertragende Wert ==== (60% – 50%) * Differenzdruck im Übertragungsbereich. Fernübertragung zu hoch, insgesamt nach oben verschoben. Nach der Fertigstellung noch feinjustieren.
Doppel-Flansch-Druckunterschieds-Laufmessgeräte müssen in der Regel umgesetzt werden, wobei die genaue Umsetzungsmenge berechnet werden kann. Sonst würde sicherlich die von dir beschriebene Situation eintreten.
Gilt diese Formel auch für die Grenzwerte?
Messbereich (schweres Medium – leichtes Medium) in gh. Bei der Kalibrierung lasse ich den Bediener in der Regel das Wasser ablaufen und setze den Wert, der auf dem Anzeigefeld angezeigt wird, auf den unteren Grenzwert, bevor mit der Messung begonnen wird. Vor allem die Veränderung der Dichte des Mediums hat einen großen Einfluss – wenn die Dichte des Magnetschwimmers nicht geeignet ist, beeinträchtigt das die Genauigkeit der Messungen erheblich!