Große Schwankungen beim Doppel-Flansch-Wasserstandsmesser

2018-12-26View Original

Thread Content

Meine Herren, ich habe eine Frage bezüglich des Doppel-Flansch-Höhenmessers und würde gerne, dass Sie mir dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen. Die genauen Umstände sind wie folgt: 1. Betriebsbedingungen: Der Doppel-Flansch-Spiegel misst den Füllstand in geschlossenen Tanks. Das zu messende Medium sind Leichtkohlenwasserstoffe. Die Temperatur beträgt etwa 10 Grad. Die Umgebungstemperatur außerhalb des Tanks liegt nachts bei etwa minus 20 Grad und tagsüber bei etwa minus 15 Grad. 2. Typ des Messgeräts: Der Doppel-Flansch-Spiegel ist von Rosemount, das Modell lautet 3051L2AG0QD31AA:S115F1. In Juni dieses Jahres in Betrieb genommen. Die oberen und unteren Flansche sowie die Kapillaren sind nicht mit Heizung ausgestattet. Der Anzeigegerät (Transmitter) sowie die überschüssigen Kapillaren befinden sich in der Isolierkiste, in der es eine elektrische Heizung gibt. Die überschüssigen Kapillaren in der Isolierkiste sind dort in Form von Schleifen angeordnet. 3. Fehlererscheinung: In den letzten Tagen zeigte das Bedienpult im Kontrollraum starke Schwankungen beim Fernmesswert des Doppel-Flansch-Spiegels, allerdings in einem bestimmten Muster. (Beobachtungen am ersten Tag: Ab 8 Uhr morgens stieg der Wert allmählich an, erreichte mittags 100 % und sank am Nachmittag wieder auf etwas über 40 %. In Wirklichkeit lag der Wert vor Ort bei etwas über 20 %.) Am zweiten Tag zeigte sich folgendes: Von 41 % mittags stieg der Wert auf 50 % um drei Uhr nachmittags. Um zehn Uhr abends sank er wieder auf 43 %. Am nächsten Morgen um acht Uhr lag der Wert erneut bei 60 %.
4. Frage: Ich möchte fragen, ob jemand von euch schon einmal mit einer solchen Situation konfrontiert wurde? Nach Recherche ist das Silikonöl in den Kapillaren vom Typ D und frostbeständig bis zu minus 45 Grad. Wo soll ich anfangen, um das zu überprüfen und zu beheben? Ich habe persönlich einige Punkte zusammengefasst – bitte kritisieren und korrigieren Sie mich: (1) Es kommt zu Leckagen im Unterdruckraum der oberen Flansche sowie im Silikonöl innerhalb der Kapillaren, wodurch der übertragene Wert des Füllstandsmessers zu hoch anfällt. Aber das erklärt nicht, warum es bei ihm hoch sein kann und wieder selbst sinken kann. (2) Beim Befüllen des Kapillars mit Silikonöl wurde kein ausreichend starker Unterdruck erzeugt, wodurch sich Blasen im Inneren des Kapillars bilden. Diese Blasen weiten sich bei höherer Temperatur und ziehen sich bei niedrigerer Temperatur zusammen, was zu Schwankungen des Flüssigkeitsspiegels führt. (3) Die Kapillare wird lokal erhitzt, oder es besteht ein Temperaturunterschied zwischen der Ober- und Unterseite einer Kapillare. Da im Instrumentenschrank eine elektrische Heizung vorhanden ist, heizt diese bei der Beheizung des Transmitters auch den Kapillarröhrchen. Die Kapillarröhrchen außerhalb des Instrumentenschranks befinden sich hingegen stets unter Nullgraden. Dadurch dehnen sich die Kapillarröhrchen in einer Umgebung mit starken Temperaturunterschieden ungleichmäßig aus. (4) Messbereich und Verschiebung. Daran verstehe ich mich nicht so gut – der Hersteller sollte bei der Installation bereits Anpassungen vorgenommen haben. Außerdem möchte ich fragen: Kann es zu solchen Problemen kommen, wenn es Probleme mit dem Messbereich oder dem Nullpunkt bzw. mit der Verschiebung gibt? Wenn ja, wie sollte ich mich anpassen? Ich habe ein Bediengerät in der Hand, mit dem ich mit dem Sender kommunizieren kann. Die oben genannten drei Punkte sind die von mir selbst zusammengefassten Gründe. Vielleicht klingen einige dieser Erklärungen etwas naiv – ich bitte um Verständnis. Dieses Problem belastet mich sehr, ich bitte Sie inständig um Hilfe bei der Analyse. Danke an alle! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Reply #22018-12-26
Das ist eine Idee, aber die Schwankungen in meiner Tabelle sind nur langsam. Wenn man Dampf zur Erwärmung verwendet, kann die Temperatur nur kurzfristig erhöht werden. Man kann den Dampf nicht ständig nutzen – sonst würde alles gefrieren. Ist es nicht besser, Wärme durch Elektroheizung zu erzeugen? Allerdings befindet sich der Speicherbehälter in einer ziemlich hohen Position, was die Arbeiten erschwert\ud83d\ude02
Reply #32018-12-26
Die erste und zweite Möglichkeit sind beide nicht sehr wahrscheinlich – nach all den Jahren ist man dort eigentlich noch nie darauf gestoßen. Die dritte Möglichkeit hingegen tritt recht häufig auf. Man kann nur eines vorschlagen: Der Wärmeleiter sollte möglichst nicht direkt mit dem Kapillarrohr in Berührung kommen; man sollte etwas dazwischenlegen
Reply #42018-12-26
Anhand der von Ihnen genannten Bedingungen denke ich, dass die Möglichkeit des dritten Problems am größten ist. Ich verstehe nicht ganz, warum Sie eine Heizung einbauen – schließlich kann man das Problem der Frostbildung vermeiden, wenn man auf Doppel-Flansch-Anschlüsse setzt. Sie könnten versuchen, die Heizung auszuschalten; die Geräte werden dann nicht einfrieren. Wenn mit dem Prozess alles in Ordnung ist, empfehle ich, die Heizung auszuschalten und zu prüfen, ob sich dadurch etwas verbessert
Reply #52018-12-27
Die Temperatur hat einen großen Einfluss. Früher funktionierte in unserer Fabrik die Differenzdruckmethode im Winter nicht – es ist also weiterhin notwendig, Isolierung zu verwenden
Reply #62018-12-27
Die Uhr auf dem Bild ist eine Fälschung, die Überprüfung ist abgeschlossen! Was die von Ihnen erwähnten Störungen angeht, empfehle ich, den Kapillarrohr zu isolieren sowie die Flansche der Messgeräte sowie die kurzen Rohrabschnitte an den Verbindungsstellen zum Hauptrohr zu isolieren.
Reply #72018-12-27
Wir sind bereits auf solche Probleme gestoßen und können sie für Sie lösen. Es gibt zwei Ursachen für diese Schwankungen: Erstens bewegen sich die Kapillaren mit dem Wind, was zu gewissen Fehlern führt – doch diese Fehler sind eher gering. Zweitens sind es Temperaturänderungen. Der von Ihnen erwähnte Silikonöl-Wert von -45°C bezieht sich nur auf die Toleranz gegenüber der Umgebungstemperatur. Dennoch können Temperaturänderungen dazu führen, dass das Silikonöl sich ausdehnt oder zusammenzieht. Die Lösung ist: Zuerst wird dem Kapillarrohr Wärmeisolation verliehen – eine Heizung ist nicht notwendig. Anschließend wird das Kapillarrohr fixiert, wodurch diese Fehler reduziert werden können
Reply #82018-12-28
Meiner Meinung nach ist es am besten, die Ventile an der Wurzel sowie die Membranen mit Isolierung zu versehen – und gleichzeitig eine Heizung einzubauen
Reply #92018-12-28
Ha ha, diese Uhr ist wirklich eine Fälschung – das muss man gar nicht erst sagen. Man sollte den Sender austauschen und die Einkaufsabteilung eurer Firma zur Rechenschaft ziehen. Es handelt sich dabei um Fälschungen – wurden sie etwa an einem Straßenstand gekauft? Gab es Bestechungsgelder?
Reply #102018-12-30
Indem man der Spur folgt, kann die inländische Kette zur Herstellung und zum Verkauf von Fälschungen aufgedeckt werden; die Hauptkomponenten stammen dabei aus dem Bereich der Re-Use-Produkte. . .
Reply #112018-12-30
Der erste Eindruck ist, dass es bei den Emerson-Druckwandler-Überwachungssystemen keine solchen Beschriftungen gibt – möglicherweise liegt ein Problem mit der Qualität des Displays vor
Reply #122019-01-02
Wie erkennt man, dass es eine Fälschung ist? Ich lerne von dir*, sonst muss ich später wieder mit Fälschungen zu kämpfen haben. Ist es vielleicht ein Markenprodukt unter eigenem Namen? \ud83d\ude02
Reply #132019-01-02
Danke, das ist eine wirklich gute Idee – Wärmeisolation hinzufügen.
Reply #142019-01-02
Die einzige Möglichkeit, Fälschungen zu vermeiden, sind seriöse Vertriebswege – man sollte nicht auf niedrige Preise achten und dabei die seriösen Kanäle ignorieren. Im Grunde genommen wenden sich Nutzer im Norden an Beijing Far East, während Nutzer im Süden sich an Emerson wenden. Es wurde bereits festgestellt, dass es einige Zwischenhändler gibt, die gefälschte schriftliche Genehmigungen herstellen. Es wird empfohlen, unbedingt vorab mit den zuständigen Personen in Fernost oder bei Emerson zu kommunizieren, um die Kanäle zu bestätigen.
Reply #152019-01-02
Die offizielle Website von Emerson hat zuvor einen Formularkanal veröffentlicht, in dem die Herstellernummer des Messgeräts, das Modell, die Nummer der Membran usw. eingegeben werden müssen. Die Mitarbeiter von Emerson überprüfen anschließend die Angaben zum Messgerät und informieren den Benutzer per E-Mail. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt
Reply #162019-01-02
Diese Uhr ist so falsch, wie es nur geht. Du kannst bei Baidu nach Beispielbildern usw. suchen und sie mit diesem Bild vergleichen. Sowohl das Modell auf dem Bild als auch das Aussehen des Instruments stimmen nicht überein. Es ist, als würdest du ein Gerät mit normaler Druckfunktion kaufen, doch tatsächlich erhältst du eines mit Doppelflanschen.
Reply #172019-01-03
Die Umgebungstemperatur liegt zwischen -15 und 20 Grad – das ist deutlich niedriger als die Temperatur des Mediums. Achten Sie darauf, ob an den Anschlussstellen der Differenzdruck-Schichtmessgeräte Frost entsteht. Wenn das Medium von flüssig in festen Zustand übergeht, nimmt sein Volumen zu.
Reply #182019-01-03
Wurde die Wurzel überprüft? Wie sieht es genau mit der Wurzel aus?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.