Unter welchen Umständen ist es sinnvoll, Temperatursender zu verwenden?

2018-12-26View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von yunrun am 10.1.2019 um 14:30 bearbeitet. Unter den in dem Beitrag erwähnten Temperaturübertragern sind hauptsächlich die Module zu verstehen, die in den Verbindungsgehäusen der Sensoren vor Ort installiert werden. In diesem Beitrag werden vier Situationen aufgeführt, in denen der Einsatz von Temperaturübertragern sinnvoll ist. 1. Wenn der Temperaturmesspunkt weit vom Steuerraum des Instruments entfernt ist, werden das Millivolt-Signal der Thermoelemente oder das Widerstandssignal der Wärmewiderstände mithilfe eines Temperaturwandlers in ein 4-20mA-Signal umgewandelt, das für die Übertragung über große Entfernungen geeignet ist. Dadurch wird nicht nur das Problem der Verfälschung der Signals bei der langstreckigen Übertragung gelöst, sondern auch jede Art von Störsignalen während der Übertragung vermieden. Zudem können teure Kompensationsleitungen oder dreifache Kabel vermieden werden, was die Installierungskosten senkt. http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812251247592869.png Unter welchen Umständen ist es sinnvoll, Temperatursender zu verwenden? yunrun.com.cn/tech/2311.html Mögliche Quellen für Störungen durch Temperatursender in der Steuerungskabine. 2. Steuerungssysteme, bei denen eine hohe Genauigkeit und Stabilität bei der Temperaturmessung erforderlich sind. 3. Die Genauigkeit der Temperatursender YR-ER213 oder YR-ER211 beträgt 0,1 %; sie behalten über einen Zeitraum von fünf Jahren eine sehr gute Stabilität bei ; Veränderungen der Umgebungstemperatur, der Versorgungsspannung sowie des Widerstands der externen Last haben nur einen geringen Einfluss auf die Ausgabe des Temperatursenders. Theoretisch beträgt die maximale Übertragungsstrecke für das 4-20mA-Signal von Temperatursendern im Zweileitersystem 1200 Meter. 4. Bei Projekten, bei denen die Designparameter noch nicht festgelegt sind und bei denen die Temperaturwerte innerhalb eines bestimmten Bereichs schwanken müssen. Die Temperaturübertragungssender YR-ER213 oder YR-ER211 ermöglichen es durch programmgesteuerte Konfiguration, den Eingangstyp sowie das Messbereich des Temperatursensors zu ändern – was die Nutzung für den Benutzer erleichtert. Durch ein Design mit niedrigem Energieverbrauch und Störsicherheit, fortschrittliche Softwarealgorithmen sowie hochwertige importierte Elektronikkomponenten weisen die Temperatursender äußerst geringe Temperaturverschiebungen, einen niedrigen Energieverbrauch sowie eine hohe Stabilität auf. Die in dem Artikel vorgestellten Temperaturübertrager sind wie folgt dargestellt: http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250209233475.png http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250209341494.png http://yunrun.com.cn/upload/201812/25/201812250211446032.png Intelligente Temperaturübertrager, HART-Temperaturübertrager, Temperaturübertrager mit direkter Anzeige vor Ort
Reply #22018-12-27
Danke für den Share. Sowohl die Formatierung als auch der Inhalt sind es wert, gelernt zu werden*.
Reply #32018-12-28
Gelernt!* \ud83d\udc4d
Reply #42019-01-14
Zu teuer, die Vorteile lassen sich mit einer einheitlichen Karte nutzen
Reply #52019-03-23
In Bereichen, die anfällig für elektromagnetische Störungen sind, sollten Temperatursender verwendet werden
Reply #62019-03-25
Gibt es heutzutage bei allen Temperaturänderungen auch eine Kaltende-Kompensation? ?
Reply #72019-03-25
Temperatursender mit Kaltstromkompensation! Kaltende-Kompensation wirkt nur am Eingang der Thermoelemente
Reply #82019-03-25
Was ist die aktuelle Genauigkeit der Kompensation? Im Vergleich zu den Kompensationsleitungen bevorzuge ich zwar die integrierte Temperaturkompensation, aber zunächst sollte man sich auf die Genauigkeit konzentrieren
Reply #92019-03-25
Ich habe einen Temperaturwandler mit einem Typ-E-Thermoelement gekauft – doch die Temperaturschwankungen sind viel zu groß. Der Temperaturwandler kostete 30 Yuan. Ich denke, das Problem liegt beim Temperaturwandler selbst.
Reply #102019-03-25
Für Temperatursender sind Temperaturdrift, Genauigkeit, Stabilität und Zuverlässigkeit die wichtigsten technischen Kennzahlen. Wenn diese Kennzahlen nicht erfüllt sind, bereiten sie jedem, der sie verwendet, Probleme
Reply #112019-04-03
Wer schon Temperatursender verwendet hat, weiß, dass sie nach weniger als 2 Jahren erheblich abweichen. Außerdem gibt es noch 2 zusätzliche Störstellen … Es ist daher sinnvoller, die Leitungen direkt vom DCS bis vor Ort zu verlegen. . Sollte man die späteren Wartungsanleitungen berücksichtigen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.