Lernen Sie durch Bilder die Einstellung (Initialisierung) des Siemens-Ventilpositioniersers
Thread Content
Der Arbeitsmechanismus des intelligenten Elektroventilpositioniers Siemens SIPART PS2 unterscheidet sich völlig von dem der herkömmlichen Positionierer. Ein Mikroprozessor wird verwendet, um die gegebenen Werte mit den Rückmeldungen über die Position zu vergleichen. Wenn der Mikroprozessor eine Abweichung feststellt, verwendet er ein fünfstufiges Schaltprogramm, um die piezoelektrischen Ventile zu steuern. Diese Ventile regulieren wiederum den Luftstrom, der in die Luftkammer des Aktors gelangt. Wenn SIPART PS2 mit einer Zweileitungsverbindung betrieben wird, bezieht es seine Energie vollständig aus dem 4-20mA-Signal. Die Stromversorgung kann auch über die PROFIBUS-(SIPART PS2 PA)-Bus-Signale gewonnen werden. Der Siemens SIPART PS2-Valvepositionierer wird mit geeigneten Befestigungskomponenten am Linear- oder Winkelaktuator befestigt. Die lineare oder winklige Bewegung des Aktuators wird durch die eingebauten Komponenten erfasst und in eine elektrische Signale umgewandelt – mithilfe eines fest verbundenen, leitfähigen Kunststoffpotentiometers. Der durch die an dem Linearaktuator angebrachten Komponenten ermittelte Winkelfehler wird automatisch korrigiert. Der Mikroprozessor gibt anhand der Größe und Richtung der Abweichung (zwischen dem gewünschten Wert W und dem Positionsfeedbacksignal X) einen elektrischen Befehl an die piezoelektrische Ventil an. Der piezoelektrische Ventil wandelt die Steuerbefehle in pneumatische Verschiebungsänderungen um, wenn die Steuerungsabweichung groß ist (Hochgeschwindigkeitsbereich). Der Positionierer gibt ein kontinuierliches Signal aus ; Wenn die Steuerungsabweichung gering ist (im niedrigen Geschwindigkeitsbereich), sind die Ausgangspulse des Positioniersystems kontinuierlich ; Wenn die Abweichung des Reglers sehr gering ist (im adaptiven oder einstellbaren Deadzone-Modus), dann werden keine Steuerbefehle ausgegeben. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140222293963.png Justierung des SIPART PS2-Valvelführers – yunrun.com.cn/product/ Die Justierung (Initialisierung) des intelligenten elektrischen Valvelführers Siemens SIPART PS2 erfolgt größtenteils automatisch. Bei der Initialisierung bestimmt der Mikroprozessor automatisch den Nullpunkt des Aktors, die maximale Bewegungstiefe, die Richtung der Wirkung sowie die Positioniergeschwindigkeit des Aktors. Anhand dieser Werte werden anschließend die minimale Pulszeit sowie der Totraum festgelegt, wodurch eine optimale Steuerung erreicht wird. Mit den Tasten und dem LCD des SIPART PS2-Positioniers kann der pneumatische Aktuator manuell bedient werden. ①Die Überwachungs- und Diagnosefunktionen des SIPART PS2 (6DR5...) für Positionierer, Aktoren und Regelventile umfassen mehrere Überwachungsfunktionen zur Erkennung von Veränderungen sowie zur Meldung solcher Veränderungen bei Aktivierung einer Alarmfunktion für extreme Werte. Diese Diagnosefunktionen liefern wichtige Informationen über die Regelventile und Aktoren. ②Es ist möglich, die Messwerte – wobei einige Werte angepasst werden können – zu ermitteln und zu überwachen. Dazu gehören: ◆ Gesamtlänge der Bewegung ◆ Anzahl der Richtungswechsel der Bewegung ◆ Alarmzählung ◆ Automatische Anpassung des Toleranzbereichs ◆ Grenzpositionen der Ventile (z. B. Abnutzung des Ventilsitzes) ◆ Anzahl der Betriebsstunden bei höchster/niedrigster Temperatur (je nach Temperaturklasse) ◆ Anzahl der Betriebszyklen des piezoelektrischen Ventils ◆ Zeit bis zur Positionierung des Ventils ◆ Lecks im Aktor. Bei einem neuen SIPART PS2-Intelligenzventilpositionierer oder bei einem Gerät, das über einen längeren Zeitraum ohne Stromversorgung war, müssen die Parameter neu eingestellt und das Gerät initialisiert werden, damit es den Anforderungen entspricht. Andernfalls kann das Ventilpositioniergerät nicht ordnungsgemäß funktionieren. Einstellungen des SIPART PS2-Valve-Positioners: ① Nach dem Einschalten des SIPART PS2-Valve-Positioners wird Folgendes angezeigt: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140203237838.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140204465171.png Zu diesem Zeitpunkt kann man mit den Auf- und Ab-Tasten den Aktuator in jede Endposition bewegen, um zu überprüfen, ob das mechanische Gerät innerhalb des gesamten Regelbereichs frei bewegbar ist. Bei Linearaktuatoren, bei denen der Stab in eine horizontale Position gebracht wird, zeigt das Display einen Wert zwischen P48,0 und P52,0 an. Falls das nicht der Fall ist, justieren Sie die Reibungsklemmeneinheit, bis der Stab horizontal ist und „P50.0“ angezeigt wird. Genauer gesagt: Wenn Sie diesen Wert erreichen, wird die von dem Positionierer messbare Verschiebung genauer sein. Hinweis: Wenn Sie die erste Richtungstaste nach unten gedrückt halten und gleichzeitig eine andere Richtungstaste drücken, kann der Aktuator schnell bewegt werden. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140027267649.png ②Parameter 1 (Auswahl des Typs des Aktors) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140034095728.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140038481482.png ③Parameter 2 (Auswahl des Drehwinkels des Aktors) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140045285752.png Hinweis: Die Position des Schalters für das Hebelverhältnis ist für die Justierung des Positioniersystems sehr wichtig. Dieser Parameter muss mit der Einstellung des Schalters für das Hebelverhältnis übereinstimmen. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140051172660.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140058161643.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140101481790.png ④Parameter 3 (Angabe des Bereichs der Ventilstange) http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140107065158.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140110013111.png http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140113066992.png Falls Sie nach der Initialisierungsphase den gesamten Hub in Millimetern erfahren möchten, muss dieser Parameter eingestellt werden. Dazu müssen Sie auf dem Display den gleichen Wert auswählen wie die Einstellung des Antriebsnagels auf der Skalensäule. Automatische Initialisierung des intelligenten Elektroventilpositioniers SIPART PS2: Parameter 4 (bezeichnet die automatische Initialisierung).http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140116343804.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140119329713.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140122411477.png
http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140125177817.png
Die fünf Schritte im Prozess der Initialisierung des Ventilpositioniers SIPART PS2 sind in den obigen Beispielen dargestellt. In dieser Zeit ist keine Handlung erforderlich. Falls in einem bestimmten Schritt ein Fehler auftritt, wird gemäß dem Plan in Teil drei vorgegangen. Hinweis: Der Initialisierungsprozess hängt vom Aktor ab und kann bis zu 15 Minuten dauern. http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140138522520.png ⑥Manuelle Initialisierung des SIPART PS2-Valvelokalisators: Manuelle Einstellung des ersten Positionspunkts: http://yunrun.com.cn/upload/201811/14/201811140150115144.png Manuelle Einstellung des zweiten Positionspunkts: Besondere Hinweise: Bei der manuellen Initialisierung wird diese Methode nur in sehr wenigen Fällen verwendet. Für die meisten Anwendungen reicht eine automatische Initialisierung aus.