HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Kalibrierung des Thermoelement-Temperaturmesskreises

2018-12-27View Original

Thread Content

Um Hilfe bei den Experten: Bei der Kalibrierung des Thermoelement-Temperaturmesskreises unterscheiden sich die Temperatur vor Ort von der Kaltende-Kompensierungstemperatur im Steuerraum. Vor Ort wird ein Millivolt-Signal übertragen – muss der Millivolt-Wert der Temperatur nun von dem Millivolt-Wert der Temperatur vor Ort abgezogen werden, oder vom Millivolt-Wert der Kaltende-Kompensierungstemperatur im Steuerraum?
Reply #22018-12-27
Die Thermoelektrische Potenzial der Thermoelemente ist die Differenz der Temperaturfunktionen an den Arbeitsenden des Thermoelements – und nicht die Differenz der Temperaturfunktionen zwischen dem Kaltende und den Arbeitsenden;
Reply #32018-12-27
Bei der Überprüfung des Temperaturkreises muss das Problem der Kompensation berücksichtigt werden. Die Millivolt-Signale des Schaltkreises, die mit einem Prüfgerät vor Ort eingegeben werden, ergeben sich aus der Temperaturkoeffiziententabelle der Thermoelemente. Diese Temperaturkoeffiziententabelle gibt die Potentialwerte unter Standardbedingungen an (0 °C, 101,325 KPa). Deshalb muss noch das Potential bei Raumtemperatur hinzugefügt werden – erst dann ergibt sich der tatsächliche Wert des Schaltkreises. Der in der Steuerungskabine gemessene Potentialwert muss vom Potentialwert bei Raumtemperatur abgezogen werden, um die tatsächliche Temperatur im Wärmekreislauf zu ermitteln. Wenn man mehr über die Prinzipien der Temperaturmessung mit Thermoelementen erfährt, wird es klar.
Reply #42018-12-27
Abzüglich des Millivolt-Werts der Kaltseite-Kompensierungstemperatur im Steuerungsräumlichkeiten
Reply #52018-12-27
Die Antwort auf die Frage lautet „Subtrahieren Sie den Millivolt-Wert der Temperatur am Messort“ – ist das dann falsch?
Reply #62018-12-27
Wenn Ausgleichsleitungen verwendet werden, muss bei der Kalibrierung der Millivolt-Wert der Kaltende-Ausgleichstemperatur im Steuerraum abgezogen werden.
Reply #72018-12-27
Die Temperaturskala der Thermoelemente wird bei t0 = 0 °C gemessen. Wenn to größer als 0 ist, sinkt der MV-Wert des Zentralcontrollers. In diesem Fall muss ein zusätzlicher MV-Wert hinzugefügt werden. Umgekehrt, wenn to kleiner als 0 ist, ist der MV-Wert des Zentralcontrollers zu hoch. In diesem Fall muss ein negativer MV-Wert hinzugefügt werden
Reply #82018-12-29
Von dem dort gemessenen MV-Wert wird die Umgebungstemperatur an diesem Ort abgezogen.
Reply #92018-12-29
Erst sollte der Wert in Millivolten ermittelt werden, der zur Temperatur im Kontrollraum gehört. Wenn dieser Wert vor Ort in den Kontrollraum eingegeben wird, muss der Wert für den zu prüfenden Punkt mit dem entsprechenden Millivolt-Wert der Raumtemperatur addiert werden. Der resultierende Wert wird anschließend in das Anzeigegerät des Kontrollraums eingegeben. Dadurch zeigt das Anzeigegerät im Kontrollraum die Temperatur des zu prüfenden Punktes an.
Reply #102019-03-22
Richtige Antwort: Subtrahieren Sie den Millivolt-Wert der Temperatur am Einsatzort; Die Sicherheitsbarrieren oder -komponenten im Kontrollraum kompensieren die Millivolt-Werte automatisch.
Reply #112019-03-28
Aus dem Wissen über das Prinzip der Temperaturmessung mit Thermoelementen geht hervor, dass bei Verwendung von Kompensationsschleifen beim Kalibrieren der Millivolt-Wert der Kompensationstemperatur am kalten Ende im Steuerungsraum abgezogen werden muss.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.