HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Füllstandsmesser

2018-12-27View Original

Thread Content

Kann der PV-Wert des ABB-Spiegelübertragers nicht auf Null gesetzt werden?
Reply #22018-12-28
PV ist der tatsächlich gemessene Wert. Wie wird er auf Null gesetzt? Nur, wenn man die Signalleitung trennt.
Reply #32018-12-28
Wenn die Plus- und Minus-Druckmessflansche auf derselben Höhe sind. Der PV-Wert ist doch null, oder?
Reply #42018-12-28
Die Druckseite und die Vakuumseite des Differenzdrucksensors müssen gleichzeitig mit der Atmosphäre verbunden sein. Das bedeutet, den Nullpunkt bei derselben Luftdruckbedingung auszurichten. Andernfalls kann man auch nach der Anpassung den tatsächlichen Wert nicht messen.
Reply #52018-12-28
Jetzt ist es unter Atmosphärendruck. Können die Pegelmesser von ABB den Pegel nicht messen?
Reply #62018-12-28
PV ist ein Messwert. Sie befinden sich in der Anzeigeseite – Sie können auch zur Kalibrierungsseite wechseln. Dort können die beiden Flanschflächen auf derselben Höhe platziert werden, um zu überprüfen, ob der Druckunterschied null ist. Wenn er null ist, dann ist alles in Ordnung
Reply #72018-12-29
Bei deinem 475 scheint es nicht möglich zu sein, die Nullpunkte einzustellen. Ich weiß nicht, ob dein Gerät mit Doppelflanschen über ein Anzeigefeld verfügt. Falls ja, kannst du die Einstellungen direkt im Menü des Anzeigefelds vornehmen. Oder du schaust dir den 475 genauer an – wir verwenden alle Geräte vonABB, und bei diesen kann man die Nullpunkte direkt einstellen
Reply #82018-12-29
Es gibt Überschriften. Es handelt sich um die Überschrift von ABB. Könnten Sie mir bitte sagen, wie man die Überschriften konkret auf Null setzt? Du meinst, man muss nicht auf 475 zurücksetzen, sondern kann direkt im Überschriftsbereich auf Null setzen, oder?
Reply #92018-12-29
Ich habe kein Foto vom Schritt der Rücksetzung gemacht. Ich kann das Menü zum Zurücksetzen finden, aber ich kann es einfach nicht zurücksetzen.
Reply #102018-12-29
Du solltest den Ordner kennen, in dem die Obergrenzen und Untergrenzen für das Messbereichseinstellen festgelegt werden. Gehe einfach noch einen oder zwei Ordner weiter
Reply #112018-12-30
Das Problem ist jetzt, wenn die beiden Flansche sich auf derselben Höhe befinden. Der PV-Wert lässt sich nicht auf Null setzen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.