Wie der Titel schon sagt: Wenn die Brandabschaltventile am Eingang der Pumpe nicht vollständig geöffnet sind, muss die Pumpe abgestellt werden – gleichzeitig müssen auch diese Ventile geschlossen werden. Wie wird diese Verknüpfung realisiert und wie soll man sie verstehen? Wenn es nicht vollständig geöffnet wird, dann sollte man es einfach schließen – sonst wird es niemals geöffnet werden können. Wie ist eure Logik dabei?
Zwei Zustände: Voll auf und Voll aus
Hat die Ventil eine Signalisierung, wenn es vollständig geöffnet und vollständig geschlossen ist? Wenn bei einer Interlocks-Funktion die Ventile geschlossen werden sollen, sollte es eine Verzögerung zur Entscheidungsfindung geben. Zum Beispiel wurde gesagt, dass der 15S nicht richtig geöffnet ist – das deutet darauf hin, dass mit der Ventil selbst ein Defekt vorliegt oder etwas in der Art. In diesem Fall wird das Ventil geschlossen.
Wenn der DI-Signal an der richtigen Stelle anliegt, wird der elektrische Steuerkreis aktiviert und die Pumpe startet
Ich stimme der Ansicht im 3. Stock zu: Man nutzt die Signale für das Öffnen und Schließen der Ventile, um eine Entscheidung zu treffen. Wenn über einen bestimmten Zeitraum kein Signal zum Öffnen des Ventils eingehend ist, wird dies als Fehler angesehen – in diesem Fall wird die Pumpe abgestellt und das Ventil geschlossen.
Der Zweck dieser Interlocks ist es, die Anlage zu schützen. Wenn die Eingangsventile der Pumpe nicht vollständig geöffnet sind, kann das Betreiben der Pumpe dazu führen, dass sie im Leerlauf arbeitet – was wiederum zu Schäden an der Pumpe führen kann. Zudem stimme ich der Ansicht vom dritten Stock zu: Es sollte eine gewisse Verzögerung eingebaut werden, schließlich benötigt das Öffnen der Ventile eine bestimmte Zeit
Es ist nicht vollständig geöffnet – das ist ein anderes Konzept als vollständig geöffnet oder vollständig geschlossen. Warum lässt es sich einfach nicht öffnen? Man kann einfach einen verzögerten Auslöser hinzufügen.
Ich stimme der Meinung vom dritten Stock zu – es sollte eine Verzögerung eingebaut werden, schließlich benötigt das Öffnen der Ventile eine gewisse Zeit.
Wer sich mit Sicherheit oder Prozessen beschäftigt, kann die Aufgaben einfach selbst erledigen. Diese Logik ist völlig unsinnig – es handelt sich dabei nur um eine Annahme. Die Aktion des Schaltventils dauert schließlich nur eine Sekunde. Der Signal für die Stopptätigkeit der Pumpe wird vermutlich ebenfalls nach einer Sekunde ausgelöst. Für höhere Genauigkeit sollte man einen Positionsfeedback-Schalter verwenden, bei dem Transistoren zum Einsatz kommen