Drosselventil zum Schutz vor Stottern am Eingang des Kompressors – es wird ein Standard-Durchflussmessgerät mit Flanschanschluss verwendet. Während der Installation werden die Anschlussrohre in horizontaler Position angebracht. Zudem sind die Anschlussrohre zu lang; dadurch tritt im Winter während des Betriebs auf der Unterdruckseite Kondensation auf, wodurch der Durchfluss des Schutzventils auf Null fällt. Dies führt dazu, dass der Atemschutzventil vollständig geöffnet wird, was die stabile Funktionsweise beeinträchtigt! Ich frage die Experten im Forum: Muss die Druckmessöffnung dieser Lochplatte unbedingt in einem Winkel von 90° oder 45° angebracht werden? Wie kann man diese Situation jetzt wieder in Ordnung bringen? Kann das Hinzufügen von Isolierbehältern dieses Problem vollständig vermeiden? Zweite Bewegungsschweißung der Kompressor-Eingangsschläuche – hoher Schwierigkeitsgrad!
Die Druckmessöffnungen für Gase können im Prinzip in alle Richtungen – also 360° – angebracht werden. Aber angesichts des Kondenswassers ist es besser, die Anlage bei über 45° zu installieren – am besten senkrecht. Da es bereits horizontal installiert ist, gibt es kein Problem – es reicht aus, eine elektrische Heizung hinzuzufügen, um das Problem zu lösen.
GB 50093 legt Vorschriften fest:
Um einen Kondensationsbehälter hinzuzufügen, muss man auch die Druckleitungen trennen und neu verschweißen – daher ist es sicherer, zunächst die Leitungen nach oben zu verlängern und anschließend den Behälter hinzuzufügen.
Es tut mir leid. Ich habe die Vorschriften falsch in Erinnerung. Auch bei Gasmedien, die keinen Kondensat erzeugen, kann es auf diese Weise installiert werden.