Dieser Beitrag wurde zuletzt von jzhwwdz am 28.12.2018 um 13:52 bearbeitet. In unserem Unternehmen werden viele pneumatische Regelventile mit solchen Positionierern wie auf dem Bild verwendet. In jedem Positionierer ist ein leises Leckgeräusch zu hören – doch bei einigen Positionierern ist das Leckgeräusch besonders laut. Ich verstehe nicht ganz, warum es dieses Leckgeräusch gibt
Dies ist der intelligente Ventilpositionierer von Metso. Der Mikroprozessor ermittelt die Position des Ventils, vergleicht sie mit dem eingestellten Wert und sendet anschließend ein Signal an das piezoelektrische Ventil. Dadurch wird der pneumatische Schieberegler oder der Druckverstärker gesteuert, wodurch ständig genügend Druck bereitgestellt wird, um das Ventil zu bewegen. Deshalb ist beim Annähern an den Positionierer das Geräusch des Luftstroms zu hören. In der Regel ist das so. Es gab auch Fälle von Lecks, da war der Lärm sicherlich ziemlich laut.
Gibt es eine Anleitung dafür? Ich habe lange gesucht, aber sie nicht gefunden
Lecks haben viele Probleme, aber die meisten sind nicht ein Problem des Lokalisators selbst.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jzhwwdz am 29.12.2018 um 09:08 bearbeitet. Vielen Dank für die Antwort. Dieser Locator sollte wohl nicht intelligent sein. DCS gibt den gewünschten Öffnungsgrad an – vor Ort wird dann genau dieser Wert umgesetzt. Im Positionierer befindet sich kein Mikroprozessor. Außerdem, wenn es Geräusche durch Luftströmungen gibt, sind diese Ventile in geschlossen Zustand – tritt dieses Phänomen dann auch auf?
Gern geschehen. Auch ohne intelligente Positionierer tritt dieses Phänomen auf. Die mechanische Variante misst den Rückdruck an der Düsenabdeckung; in der mittleren Position strömt stets Luft aus der Düse. Der Magnetmotor erhält Signale im Bereich von 4–20 mA. Wenn der Detektor ein ungleichmäßiges Drehmoment feststellt, wird dadurch die Trennwand in Bewegung gesetzt. Wenn ein Gleichgewichtszustand erreicht ist, hört die Trennwand auf, sich zu bewegen. Die Gasquelle wird zur Membrankammer der Regulierventile geleitet, um die gewünschte Position zu erreichen.
Bei mechanischen Positionierern ist ein Leck im Verstärker in der Regel ein normales Phänomen. Halten Sie die Ventilposition in Ordnung