Probleme mit den Notstopp-Systemen bei potenziell gefährlichen Quellen der Stufe 1 oder 2

2018-12-28View Original

Thread Content

Dieser Beitrag wurde zuletzt von funnydboy am 28.12.2018 um 22:18 bearbeitet. Verordnung der Staatlichen Behörde für Arbeitssicherheit Nr. 40 – Vorläufige Vorschriften zur Überwachung von besonders gefährlichen Stoffen. Artikel 13: (1) Bei besonders gefährlichen Quellen der Klasse 1 oder 2 muss eine Funktion zur sofortigen Stilllegung vorhanden sein; (II) Automatisierte Steuerungssysteme in den chemischen Produktionsanlagen mit potenziell gefährlichen Stoffen, die den Anforderungen an eine sichere Produktion entsprechen ; Erste oder zweite Kategorie von erheblichen Gefahrenquellen – Ausstattung mit Notstopp-Systemen ; Ich frage die Experten: Bezeichnet der Begriff „Notstoppfunktion“ bzw. „Notstoppssystem“ im Regelwerk das DCS-Interlocks-Notstoppssystem oder das ESD-Notstoppssystem?
Reply #22018-12-29
ESD-Stopp-System oder SIS-System
Reply #32018-12-29
Sowohl das ESD-Stopp-System als auch das SIS-System sind Notstopp-Funktionen
Reply #42018-12-29
In unserer Fabrik wird das SIS-Notstopp-System verwendet
Reply #52018-12-29
Bitte beachten Sie: 1. Die Automatisierungssysteme der chemischen Produktionsanlagen, die als potenzielle Quellen erheblicher Gefahren gelten, müssen den Anforderungen an eine sichere Produktion entsprechen; Für potenziell gefährliche Anlagen der Klasse 1 oder 2 ist ein Notstopp-System erforderlich: Es muss ein ESD-System vorhanden sein; eine SIL-Zertifizierung ist nicht zwingend erforderlich. Das System muss Transmitter sowie Schaltventile umfassen (gemäß Verordnung Nr. 40). Gleichzeitig muss jedoch auch das Ergebnis der SIL-Bewertung berücksichtigt werden (gemäß Verordnung Nr. 116). Die Auslegung und Auswahl des Systems erfolgt entsprechend dem höheren SIL-Niveau aus diesen beiden Werten ; 2 Für Störquellen der Klasse 1 oder 2, bei denen es um giftige Gase, flüssige Gase oder hochgiftige Flüssigkeiten geht, muss ein eigenständiges Sicherheitsinstrumentierungssystem (SIS) vorhanden sein. Das SIS-System muss über eine SIL-Zertifizierung verfügen. Die entsprechenden Transmitter und Ventile müssen entsprechend den Anforderungen der SIL-Klassifizierung ausgewählt werden ; 3 Kritische Quellen der Stufe 3 oder 4 (ohne besondere Anforderungen gemäß Verordnung Nr. 40; die Auswahl und Konzeption erfolgt auf der Grundlage des SIL-Niveaus gemäß Dokument Nr. 116 – es wird das höhere der beiden SIL-Niveaus herangezogen).

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.