Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von funnydboy am 28.12.2018 um 22:18 bearbeitet. Verordnung der Staatlichen Behörde für Arbeitssicherheit Nr. 40 – Vorläufige Vorschriften zur Überwachung von besonders gefährlichen Stoffen. Artikel 13: (1) Bei besonders gefährlichen Quellen der Klasse 1 oder 2 muss eine Funktion zur sofortigen Stilllegung vorhanden sein; (II) Automatisierte Steuerungssysteme in den chemischen Produktionsanlagen mit potenziell gefährlichen Stoffen, die den Anforderungen an eine sichere Produktion entsprechen ; Erste oder zweite Kategorie von erheblichen Gefahrenquellen – Ausstattung mit Notstopp-Systemen ; Ich frage die Experten: Bezeichnet der Begriff „Notstoppfunktion“ bzw. „Notstoppssystem“ im Regelwerk das DCS-Interlocks-Notstoppssystem oder das ESD-Notstoppssystem?
ESD-Stopp-System oder SIS-System
Sowohl das ESD-Stopp-System als auch das SIS-System sind Notstopp-Funktionen
In unserer Fabrik wird das SIS-Notstopp-System verwendet
Bitte beachten Sie: 1. Die Automatisierungssysteme der chemischen Produktionsanlagen, die als potenzielle Quellen erheblicher Gefahren gelten, müssen den Anforderungen an eine sichere Produktion entsprechen; Für potenziell gefährliche Anlagen der Klasse 1 oder 2 ist ein Notstopp-System erforderlich: Es muss ein ESD-System vorhanden sein; eine SIL-Zertifizierung ist nicht zwingend erforderlich. Das System muss Transmitter sowie Schaltventile umfassen (gemäß Verordnung Nr. 40). Gleichzeitig muss jedoch auch das Ergebnis der SIL-Bewertung berücksichtigt werden (gemäß Verordnung Nr. 116). Die Auslegung und Auswahl des Systems erfolgt entsprechend dem höheren SIL-Niveau aus diesen beiden Werten ; 2 Für Störquellen der Klasse 1 oder 2, bei denen es um giftige Gase, flüssige Gase oder hochgiftige Flüssigkeiten geht, muss ein eigenständiges Sicherheitsinstrumentierungssystem (SIS) vorhanden sein. Das SIS-System muss über eine SIL-Zertifizierung verfügen. Die entsprechenden Transmitter und Ventile müssen entsprechend den Anforderungen der SIL-Klassifizierung ausgewählt werden ; 3 Kritische Quellen der Stufe 3 oder 4 (ohne besondere Anforderungen gemäß Verordnung Nr. 40; die Auswahl und Konzeption erfolgt auf der Grundlage des SIL-Niveaus gemäß Dokument Nr. 116 – es wird das höhere der beiden SIL-Niveaus herangezogen).