Wie in der Abbildung zu sehen ist, ist die Schaltventil im Bild mit den Messgeräten gekoppelt; es öffnet sich, wenn der Sauerstoffgehalt zu hoch ist. Wenn also der Sauerstoffgehalt im System nicht zu hoch ist, aber der Druck im Vorlaufsystem zu hoch ist, muss ich den Druck über die Schaltventile ablassen. Kann man diese Schaltventile über das DCS manuell öffnen? Hilfe, Experten! ! !
Reply #22018-12-29
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 2018-12-29 09:06 bearbeitet. Auf dem Bild ist nicht zu sehen, wie man in das SIS-System gelangt. In der DCS kann ein Weichschalter eingestellt werden, über den das Ventil in der DCS manuell geöffnet werden kann.
Reply #32018-12-29
Wenn man sich die logischen Beziehungen auf den Plänen ansieht, handelt es sich dabei nicht um eine SIS-Interlocksysteme. Bei einem DCS-Interlocksystem können die zu steuernden Ventile über das DCS bedient werden – somit ist es möglich, mit diesen Ventilen den Druck abzulassen
Reply #42018-12-29
Nach dieser allgemeinen Logik ist das realisierbar. Überprüfen Sie das noch einmal gründlich.
Reply #52018-12-29
Die Steuerung der Elektromagnetventile erfolgt durch Relaissignale – egal ob es um die Ausgabe des Sauerstoffspektrometers oder um die Eingänge der Elektromagnetventile geht, die Steuerung ist in jedem Fall möglich.
Reply #62019-01-11
Es kann manuell geöffnet werden. Man muss im DCS-Bildschirm einfach zwei HS-O und HS-C erstellen. Oder Sie erstellen direkt eine 2oo1-Logik aus dem Drucksignal und dem Sauerstoffsaturationssignal, um die Schaltventile zu öffnen.
Reply #72019-03-01
Es sollte möglich sein, den Druck manuell abzulassen. Am besten fragen Sie das Verarbeitungsbüro oder das Entwurfsbüro
Reply #82019-03-01
Die positive Form ist möglich – jede logische Schutzfunktion verfügt über die Funktion, aktiviert und deaktiviert zu werden. Maschinen sind nicht vollständig zuverlässig, daher ist die manuelle Steuerung die letzte Option. Dafür kann man eine weitere Logik entwickeln: Wenn es nicht häufig verwendet wird, kann diese Schutzverriegelung deaktiviert werden, um die Ventile manuell zu öffnen. Sobald der Druck wieder normal ist, werden die Ventile geschlossen, und anschließend wird die Schutzverriegelung erneut aktiviert.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.