Thread Content
Meine Herren: Gibt es Anforderungen bezüglich der Entfernung zwischen dem Montagepunkt des Druck- bzw. Temperaturmessers am Drosselventil und dem Sprühpunkt?
Die Montagepositionen der Druck- und Temperaturmesspunkte an der Temperatur- und Druckreduzieranlage werden in der Regel auf den Plänen des Herstellers der Anlage angegeben. In der Regel ist die Anordnung der Druckmesspunkte auf den Plänen in Ordnung. Die Temperaturmesspunkte sollten in der Regel etwa 2 Meter vom Auslasspunkt der Kühlanlage entfernt sein, damit die Dampftemperatur genau gemessen werden kann. Wärmewiderstand yunrun.com.cn/product/list_80.html
So weit wie möglich entfernt – bei niedrigerer Temperatur wird ein zu niedriger Wert angezeigt. Auf den Druck habe ich nie geachtet!
Im Allgemeinen befinden sich die Messstellen für Temperatur und Druck des Temperatur- und Druckreduzers in den Ausgangsleitungen des Reduzers, in der Nähe des Reduzers selbst. Sie sollten weder zu nah noch zu weit entfernt sein, um eine genaue Messung sowie eine empfindliche Steuerung zu gewährleisten.
Je höher die Temperatur, desto besser. Der Druck spielt keine Rolle, denn unser Dampfnetz ist sehr lang – es ist wichtig, dass die Temperatur am Ende der Leitungen den Anforderungen entspricht
Wenn die Bedingungen es zulassen, ist ein 8-10-fach größerer Rohrdurchmesser wohl besser.
2–3 Meter vom Ausgang des Temperatur- und Druckreduziers aus werden nacheinander lokale sowie ferngesteuerte Messgeräte für Temperatur und Druck installiert
In der Regel liefert der Hersteller des Temperatur- und Druckreduzierers eine Zeichnung. Gemäß den Vorgaben in Anhang 10.1.1 der Norm NB-T47033-2013 sollten die Messpunkte für Temperatur und Druck am Ausgang des Geräts mindestens 1 Meter vom Ausgangspunkt des Geräts entfernt angeordnet werden