Probleme mit Flanschlosen Pegelmessern

2019-01-04View Original

Thread Content

Ein Messgerät mit einziger Flanschverbindung – das Anzeigefeld zeigt 0 % an, doch der Ausgangsstrom beträgt 4,15 mA. Der Messbereich liegt zwischen 0 und 50 KPa. Nach dem Zurücksetzen des Geräts sowie nach einer D/A-Kalibrierung bleibt das Ergebnis unverändert. Auch nach dem Austausch des gesamten Schaltkreises bleibt das Problem bestehen. Kann jemand erklären, wo das Problem liegt? Liegt es am Sensor?
Reply #22019-01-04
Kein Sinn mehr, wenn man die Leiterplatte wechselt? Wie wird der Stromwert von 4,15 ermittelt? Multimeter? Handsteuerung? Prüfen wir andere Aspekte.
Reply #32019-01-04
Wenn ich mich nicht irre, gibt es am Bediengerät eine Option zur Anpassung der Ausgabe. So können Sie die Ausgabe anpassen, ohne dass Druck auf die Membran des Füllstandsmessers ausgeübt wird.
Reply #42019-01-04
Die Anschlussflansche wurden nicht entfernt, sodass sie mit der Atmosphäre in Verbindung stehen. Im Behälter bleibt daher ein gewisser Druck zurück. Ist es neu oder bereits im Gebrauch? Überschreitet die Höhe Ihres Ortes 1000 Meter? Einsatztemperatur
Reply #52019-01-04
Kann es denn nicht sein, dass Ihr Multimeter kaputt ist? Die Ausgangsspannung hängt nicht vom Sensor ab.
Reply #62019-01-05
Zwei Multimeter wurden verwendet, um zu überprüfen, ob die Ströme und Drücke der anderen Pegelmesser übereinstimmen.
Reply #72019-01-05
Der Füllstandsmesser wurde komplett abgenommen und der Atmosphäre ausgesetzt.
Reply #82019-01-05
Der Bediengerät zeigt 4 mA an, doch mit dem Multimeter werden 4,15 mA gemessen. Da der Anzeiger nach dem Demontieren 0 % anzeigt, während die Zentraleinheit keine 0-Wertanzeige gibt, wurde dieses Problem erst bemerkt.
Reply #92019-01-05
Auch Multimeter weisen Fehler auf. Wenn die Anzeige im Zentraldisplay nicht null anzeigt, liegt das vielleicht an Fehlern im Sicherheitsgitter oder in den Komponenten
Reply #102019-01-05
Der von dem Bediengerät angezeigte Stromwert wird über HART aus den internen Signalen des Druckwandlers abgelesen. Daraus lässt sich also schließen, dass weder der Sensor noch die Leiterplatte ein Problem haben. Das Problem liegt im Stromausgangsmodul. Ich weiß nicht, welche Marke dein Druckregler ist. Der Stromausgangsmodul von Yokogawa ist fest im Gehäuse verbaut.
Reply #112019-01-06
Bei dem Rossmont-Modell dienen die Anschlussmodule hinten wohl nur zum Stromversorgungszweck, oder? Selbst nachdem wir das Leiterplattenstück mit dem Anzeigemodul komplett ausgetauscht haben, funktioniert es immer noch nicht.
Reply #122019-01-06
Das sollte nicht der Fall sein – bei anderen Messgeräten liegt der Wert bei 4 mA. Wir verwenden keine Multimeter mit großen Fehlern.
Reply #132019-01-06
Nicht wirklich. Die Terminalblöcke dahinter sind 4-20MA-Stromwandler. Es kann leicht durch Faktoren wie Blitze beschädigt werden, was zu ungenauen Ausgangsspannungen führt. Einfach ein anderes nehmen, dann ist es okay. Wenn Sie es nicht glauben, nehmen Sie einfach einen guten Sender und ersetzen ihn – dann versuchen Sie es. Nur 2 Schrauben. Achten Sie darauf, dass die beiden Pins beim Einstecken nicht beschädigt werden. Dieses Produkt ist ziemlich schwierig zu besorgen; ich habe lange suchen müssen, bis ich endlich etwas gefunden habe, das man kaufen konnte.
Reply #142019-01-06
Der Entspannungsmodul von Rosemount ist möglicherweise kaputt. Ich hatte bereits früher Probleme mit Drucksensoren – nach dem Austausch des Entspannungsmoduls waren die Probleme behoben
Reply #152019-01-06
Ist die DCS-Konfiguration 0-100% entsprechend 4-20MA? Schauen Sie sich die DCS-Konfiguration an und vergleichen Sie sie

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.