Schwankungsbedingte Auslösung des Venturi-Flussmessers
Thread Content
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Qingse Nianhua am 11.1.2019 um 09:58 bearbeitet. Es handelt sich um einen E+H-Vortexstrommesser, der bei normaler Funktionsweise einen Durchfluss von 1800 kg/h anzeigt. Gelegentlich schwankt es auf 30 kg/h – Bitte analysieren Sie den Grund1. Die grundlegenden Prozessbedingungen sowie die Anforderungen aus der Spezifikation – beispielsweise Medium, Temperatur, Druck, ob es sich um Flüssigkeit oder Gas handelt usw.
2. Beschreibung des Prozesses, Standort der Installation – ob dieser in der Nähe von Vibrationen liegt.
3. Informationen zu E+H-Vortexmessern: Modell, ob es sich um getrennte oder integrierte Geräte handelt, ob sie für hohe Temperaturen oder normale Temperaturen geeignet sind, sowie ob das Gerät Alarm- und Fehlermeldungen anzeigt. Wird 475 oder Software zur Auslesung der Alarminformationen sowie der Informationen zur Fehlerhäufigkeit verwendet? Was bedeutet „gelegentlich“ – einmal am Tag, einmal pro Woche oder einmal im Monat? 5. Wird eine Temperatur- und Druckkompensation vorgenommen? Können auch Fehler im Bereich Temperatur und Druck zu Veränderungen des Durchflusses führen? 6. Wann tritt es auf? Gibt es typische Veränderungen in den Prozessbedingungen oder äußeren Faktoren wie Regen oder Donner? Können durch diese Veränderungen die Belastungen im Prozess beeinflusst werden?
7. Da es um Interlocks geht, muss auch geprüft werden, ob das gewählte SIL-Niveau ausreicht. Andernfalls ist die Zuverlässigkeit nicht ausreichend. Vortexmeter sind außerdem stark von äußeren Vibrationen sowie dem Fluss des Fluids beeinflusst. Es wird empfohlen, zunächst die Interlocks deaktivieren, Risiken zu identifizieren und Vorsorgepläne zu erstellen, bevor das System wieder in Betrieb genommen wird. Wenn die Frage nicht präzise gestellt wird, wie kann die Antwort dann ernsthaft und wirksam sein? Sobald alle oben genannten Fragen überprüft und bestätigt wurden, lässt sich in der Regel auch die Ursache finden.