Thread Content
Welche Funktion haben der Druck vor und hinter dem Regelventil? Wird mit diesem Wert der Durchmesser des Regelventils berechnet?
Der Druckunterschied vor und hinter dem Regelventil (der Unterschied zwischen dem Druck vor und hinter dem Ventil, also der Druckunterschied unter normalen Betriebsbedingungen sowie der Druckunterschied, wenn das Ventil geschlossen ist) ist ein wichtiger Parameter bei der Auswahl des Regelventils – für die Berechnung der Durchflusskapazität Cv oder Kv. Auch die Durchflusscharakteristiken sowie das Durchflusssverhältnis werden anhand dieses Wertes berechnet. Auf der Grundlage der Berechnungsergebnisse wird das geeignete Regelventil für die Anforderungen der Prozesssteuerung ausgewählt. Die Bedeutung dieses Wertes darf nicht übersehen werden.
Eines ist die Wahl des Ventiltyps – beispielsweise ein Einwegventil oder ein Zylinderventil. Bei geringen Druckunterschieden wird in der Regel ein Einwegventil verwendet, bei hohen Druckunterschieden ein Zylinderventil. Bei noch höheren Druckunterschieden ist möglicherweise ein Zylinderventil mit mehreren Entlastungsstufen erforderlich. Zweitens wird die Durchflussfähigkeit sowie die Regelungseigenschaften anhand des Druckunterschieds berechnet, um so die geeignete Rohrdimension zu bestimmen. Ein weiterer Faktor ist die Auswahl des Antriebsmechanismus der Regelventile anhand des Druckunterschieds sowie des Dichtigkeitsgrades.
Man kann auch anhand des Druckunterschieds und der Temperatur beurteilen, ob die Betriebsbedingungen schwierig sind – dies hilft bei der Konstruktion der Ventile