Wo wird die SIL-Bewertung von Prozessanlagen mit Sicherheitsinstrumentierung durchgeführt?

2019-01-13View Original

Thread Content

Wo wird die SIL-Bewertung von Prozessanlagen mit Sicherheitsinstrumentierungssystemen durchgeführt und wie wird die Stufe festgelegt?
Reply #22019-01-14
Das ist ein Systemprojekt – ein paar kurze Sätze können Ihr Problem nicht lösen. Die Umsetzung ähnelt etwas einem Qualitätsmanagementsystem: Auswahl qualifizierter Personen (der Teamleiter ist fachlich ausgebildet, hat Bewertungserfahrung und arbeitet seit mehr als 5 Jahren im entsprechenden Bereich) – Bildung eines Teams – Sammlung von Informationen – Analyse und Diskussion – Erstellung von Dokumenten – Freigabe zur Umsetzung – Überprüfung der Wirksamkeit – regelmäßige Bewertung. Was ich sage, ist weder professionell noch ausreichend detailliert:$
Reply #32019-01-14
In der Regel wird die Einstufung durch eine HAZOP-Analyse – LOPA-Analyse vorgenommen, und schließlich erfolgt eine Überprüfung mittels SIL. Wenn es also nur um die SIL-Einstufung geht, dann erfolgt zunächst eine HAZOP-Analyse in den ersten beiden Schritten. Anschließend werden die Ergebnisse der HAZOP-Analyse verwendet, um eine quantitative LOPA-Analyse durchzuführen und so die SIL-Einstufung für jeden Kreislauf zu bestimmen.
Reply #42019-01-14
Bitte lassen Sie ein Planungsbüro oder ein spezialisiertes Sicherheitsunternehmen (z. B. Qingdao Angongyuan usw.) dies erledigen.
Reply #52019-01-23
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Versunkener Bambus_PCQT am 24.1.2019 um 00:02 bearbeitet. Ich empfehle das Buch „Anwendung von Sicherheitsinstrumentierungssystemen in der Prozessindustrie“ – es lohnt sich, es zu kaufen und zu lesen. Es ist nicht veraltet. Das habe ich bereits gelesen. „Engineering Design and Application of Safety Instrumented Systems (2. Auflage)“ – dieses Buch habe ich noch nicht gekauft. Ich denke, der Übersetzer ist der Autor des vorherigen Buches, was sehr gut ist.
Reply #62019-03-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Yunmu am 26.03.2019 um 12:36 geändert. Wenn das Projekt sich noch in der Entwicklungsphase befindet, muss eine SIL-Einstufung vorgenommen werden. Die SIL-Einstufung wird anhand der Risikomatrix des Unternehmens sowie durch eine Schutzschichtanalyse nach LOPA bestimmt. Wenn es sich um ein in Betrieb befindliches Gerät handelt, muss eine SIL-Einstufung sowie eine Überprüfung durchgeführt werden. Vor Durchführung der LOPA für einen bestimmten Interlocks-SIF-Schaltkreis wird in der Regel eine Gefahren- und Betriebstauglichkeitsanalyse HAZOP als Grundlage durchgeführt, um die Risiken zu ermitteln. In der Regel werden diese Arbeiten von spezialisierten Sicherheitsberatungsunternehmen durchgeführt, die anschließend Berichte erstellen.
Reply #72019-03-19
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Wang Tianze am 19.03.2019 um 17:26 bearbeitet. Die Einstufung nach SIL erfolgt gemäß den Richtlinien für die Bestimmung des erforderlichen Sicherheitsintegritätsniveaus in IEC61511-3 (Richtlinien für die Bestimmung des erforderlichen Sicherheitsintegritätsniveaus in GB/T21109-3). Dabei wird die Methode der Schutzschichtanalyse (LOPA) verwendet. Die LOPA-Methode ermöglicht es, den angemessenen Grad der Risikominderung festzulegen, den das SIF bieten muss, damit das Risiko im zulässigen Bereich bleibt. Unabhängige Schutzschichten (IPLs) beseitigen die Subjektivität der qualitativen Methoden, während LOPA spezifische Anforderungen für die Bewertung und Identifizierung solcher unabhängigen Schutzschichten vorgibt.
Reply #82019-03-19
Die Überprüfung des Sicherheitsintegritätsniveaus zielt darauf ab, durch die Berechnung und Analyse der Ausfallwahrscheinlichkeiten der einzelnen Komponenten der Sicherheitsfunktionsschaltungen das Sicherheitsintegritätsniveau der vorhandenen Sicherheitsinstrumente eines Unternehmens zu überprüfen. Dadurch soll festgestellt werden, ob dieses Niveau den minimalen Anforderungen des gewählten SIL-Niveaus für die Sicherheitsfunktionen entspricht. (Die Überprüfung des Sicherheitsintegritätsniveaus erfolgt mithilfe der Analysemethode des Markow-Modells)
Reply #92019-03-20
Es gibt folgende SIL-Einstufungsmethoden: Matrixmethode, Risikokartentheorie, LOPA-Methode
Reply #102019-03-20
Die übliche Vorgehensweise ist, zunächst eine HAZOP-Analyse durchzuführen, anschließend Szenarien auszuwählen, um eine LOPA-Analyse durchzuführen und so die SIL-Klasse des SIF zu bestimmen. Anschließend wird der Schaltplan entworfen, Messkomponenten mit der erforderlichen SIL-Klasse gekauft und die PFD berechnet, um zu prüfen, ob die Anforderungen erfüllt sind.
Reply #112020-01-22
Zuerst wird eine HAZOP-Analyse sowie eine LOPA-Schutzanalyse durchgeführt, anschließend wird die SIL-Einstufung bestimmt, um festzustellen, ob ein SIS-System erforderlich ist, und zuletzt erfolgt die SIL-Überprüfung. Wenn höhere Anforderungen bestehen, sind ein doppeltes Präventionskonzept sowie ein PSM-Prozessmanagementsystem erforderlich. Beratungshotline für fachbezogene Fragen: 147-0046-8192

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.