Dieser Beitrag wurde zuletzt von ssln123 am 13.1.2019 um 17:02 bearbeitet. 1 ist ein explosionsgeschützter Flexschlauch, 2 ist ein verzinkter Schutzschlauch, 3 ist eine explosionsgeschützte Dreigangverbindung (die nach unten gerichtete Öffnung ist leer – vermutlich zur Entwässerung). Ist diese Art der Installation den Anforderungen bezüglich Explosionsgeschützung gerecht? Macht man sich keine Sorgen, dass kleine Insekten da hineinkommen könnten? Können brennbare Gase von hier aus eindringen? Können korrosive Gase von hier aus eindringen?
Das haben wir auch. Der Schlüssel ist, ob die Kabel im explosionsgeschützten Dreiecksteil miteinander verbunden sind. Wenn es Verbindungen gibt, ist es sicherlich schwierig, eine Explosionssicherheit zu gewährleisten.
Explosionssichere Gehäuse mit Anschlusskontakten müssen außen über explosionssichere Verbindungen sowie spezielle Dichtungen verfügen
Das ist ein sehr häufiges Problem. Meiner Meinung nach gibt es kein großes Problem, wenn man alle Verbindungen richtig abdichtet. Der nach unten gerichtete Ausgang dient zum Ablassen von Wasser – wir haben vor Ort eine Entlüftungsventil verwendet. Auch wenn Sie es hier abdichten, bleibt die Situation mit den Kabeln im Träger genauso – man kann den Träger schließlich nicht vollständig abdichten.
An Ort und Stelle werden häufig solche Änderungen vorgenommen. Aufgrund von Bauproblemen tritt oft Wasser ein – deshalb wird ein Abflussöffnung eingebaut. Doch bei Sicherheitskontrollen wird das meist kritisiert. Unser Vorschlag ist es, einen Dreieckstecker zu verwenden und die überschüssigen Öffnungen mit Lehm zu verschließen. So gibt es bei den Kontrollen keine Probleme mehr – außerdem kann das Wasser weiterhin abfließen. Auch wenn das etwas langsamer geht, ist die Menge des eindringenden Wassers ohnehin gering. Was die Dichtigkeit angeht: Das ist schwer zu sagen. Wie bereits erwähnt, kann man auch bei den Tragstrukturen keine vollständige Dichtigkeit gewährleisten. Im Allgemeinen gibt es jedoch keine Probleme. Ich habe noch nie gehört, dass wegen solcher Geräte ein Brand ausbricht
1 wird einfach direkt mit 2 verbunden, und das ist’s. 3 ist überflüssig, der nach unten gerichtete Mund ist offen – er bietet keinen Schutz mehr gegen Explosionen
Wenn es intrinsisch sicher ist, ist es doch explosionsgeschützt :)
Versuchen Sie, den Kabelstrang möglichst durchgehend zu nutzen – je mehr Anschlüsse es gibt, desto größer ist das Risiko
Wenn es gemäß den Vorgaben als explosionsgeschützt installiert wird, muss die Verbindung zwischen dem explosionsgeschützten Dreiecksteil und dem flexiblen Rohr mit Füllmaterial gefüllt werden. Der Auslass am unteren Ende des explosionsgeschützten Dreiecksteils dient zum Ablassen von Wasser – das halte ich für sehr nützlich. In der Praxis kann man zwischen dem flexiblen Rohr und der Steuerungskiste ein explosionsgeschütztes Ventil einbauen; das bringt die beste Wirkung. Dies dient nur als Hinweis
3 Die untere Öffnung dieses Dreiecksteils ist normalerweise mit einem Stopfen verschlossen. Tatsächlich liegt die Explosionsschutzfunktion von Tragstrukturen und Leitungsträgern nicht in der Isolierwirkung dieser Tragstrukturen oder Leitungsträger, sondern in der Qualität der Kabel sowie in ihren Brandhemmeeigenschaften……
3 Die untere Öffnung dieses Dreiecksteils ist normalerweise mit einem Stopfen verschlossen. Tatsächlich liegt die Explosionsschutzfunktion von Tragstrukturen und Leitungsträgern nicht in der Isolierwirkung dieser Tragstrukturen oder Leitungsträger, sondern in der Qualität der Kabel sowie in ihren Brandhemmeeigenschaften……
Vielen Dank für die Anleitung und die Diskussionen. Ursprünglich wollten wir die explosionsgeschützten Flexschläuche weglassen und direkt die Gran-Verbindungen verwenden. Leider sagten die Sicherheitsexperten im Inland, dass ohne diese explosionsgeschützten Flexschläuche die Anlage nicht sicher sei. Das hat uns wirklich in Verlegenheit gebracht. Wenn man widerspricht, wird man ignoriert – und wenn man nicht widerspricht, hat man eigentlich nichts falsch gemacht. Ach.
Die Ports werden mit explosionsgeschütztem Dichtmaterial abgedichtet, so wird es in der Regel gemacht
Ich hoffe, nachdem man sich die Fotos angeschaut hat, stellt man keine dummen Fragen mehr und verbreitet auch keinen Unsinn, der andere in die Irre führt.
Dieser Beitrag wurde zuletzt von fjw3081585 am 15.1.2019 um 22:25 geändert. In diesem Standardatlas ist es eben so – in der oberen rechten Ecke des Standardatlasses befindet sich schließlich die Nummer des Atlasses. Außerdem besagt die Bauvorschrift GB50093 (Abschnitt 7.4.13), dass an den niedrigsten Stellen Entwässerungsmaßnahmen getroffen werden müssen, wenn die Kabelkanäle der Gefahr ausgesetzt sind, von Regenwasser oder Feuchtigkeit betroffen zu werden. Außerdem ist in der Abbildung 3 eine explosionsgeschützte Dreigang-Kabeldurchführung zu sehen. Das ist etwas anderes als eine Verbindungsbox – diese dient lediglich dazu, Kabel durchzuführen. Die Verbindungsbox hingegen wird für die elektrische Beleuchtung in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet; sie enthält Anschlussstecker. Es handelt sich dabei um zwei verschiedene Geräte. Zum Schluss zur Explosionssicherheit: In Abbildung 1 wird ein explosionsgeschützter, flexibler Anschlussrohr verwendet. Schauen Sie sich die unten angegebenen Spezifikationen für diese flexiblen Rohre an – dort steht in der Regel, dass sie über explosionsgeschützte Verschlüsse verfügen. Meiner Ansicht nach ist es der Gummiring in diesen explosionsgeschützten Verschlüssen, der eine explosionssichere Abdichtung gewährleistet. Die Schutzrohre sowie die Leitungskästen dienen lediglich dazu, mechanische Schäden an den Kabeln zu verhindern.
In diesem Standardatlas ist es genau so. Außerdem besagt die Bauvorschrift GB50093 (Abschnitt 7.4.13), dass an den niedrigsten Stellen Entwässerungsmaßnahmen getroffen werden müssen, wenn die Kabelkanäle der Gefahr ausgesetzt sind, von Regenwasser oder Feuchtigkeit betroffen zu werden. Außerdem ist 3 in der Abbildung eine explosionsgeschützte Dreigang-Kabeldurchführung. Das ist etwas anderes als eine Verbindungsbox – sie dient lediglich dazu, Kabel durchzuführen. Zum Schluss zur Explosionssicherheit: In Abbildung 1 wird ein explosionsgeschützter, flexibler Anschlussrohr verwendet. Schauen Sie sich die unten aufgeführten Spezifikationen für diese flexiblen Rohre an – dort steht in der Regel, dass sie über explosionsgeschützte Verschlüsse verfügen. Meiner Ansicht nach ist es der Gummiring in diesem explosionsgeschützten Verschluss, der eine Explosionsschutzfunktion erfüllt. Die Schutzhüllen sowie die Leitungsgehäuse dienen lediglich dazu, einen mechanischen Schaden an den Kabeln zu verhindern.
Es ist nicht explosionssicher – die Anforderung ist vielmehr eine gute Abdichtung und Isolierung. Wenn das nicht funktioniert, kann von Explosionsschutz keine Rede sein
Persönliche Ansicht: Die explosionsgeschützten Schlauchsysteme, die wir üblicherweise verwenden, sind an den Anschlussstellen für Instrumente bereits abgedichtet. An den Anschlussstellen an die verzinkten Rohre gibt es hingegen keine Abdichtung. Diese Entwässerungsmaßnahme wird die explosionsgeschützte Struktur nicht beeinträchtigen.
3 ist der Leckage-Überlauf, der an den niedrigsten Punkten auf der Seite des Instruments und auf der Seite der Verkabelungskiste installiert werden muss. Das sind die Anforderungen der Vorschriften für die Baustelle. Normalerweise ist dieser Mund natürlich mit einem Deckel verschlossen. Während der Wartung wird der Deckel geöffnet, und das Eindringen von Wasser in die gesamte Schutzrohranlage erfolgt über diese beiden Punkte. Eine vollständige Abdichtung des sogenannten Schutzrohrs ist unrealistisch – weder vor Ort noch in der Planung ist das möglich. Zudem ist es auch nicht notwendig. Welcher Zweck sollte damit erreicht werden? In explosionsgeschützten Bereichen werden für die meisten Geräte intrinsisch sichere sowie explosionssichere Geräte verwendet. Auch die Kabel selbst sind von Typ intrinsisch sicher und explosionssicher. Solche Kabel sind auch in den Kabelkanälen nicht abgedichtet. Wichtig sind die Anschlussstellen – also die Seiten der elektrischen Anschlüsse der Geräte sowie die Seiten der elektrischen Anschlüsse in den Verbinderkästen. An diesen Stellen sollten Glandelemente oder explosionssichere Flexschläuche mit Y-förmigen Dichtanschlüssen verwendet werden, und anschließend sollte Dichtmasse aufgetragen werden.
Tatsächlich beruht es hauptsächlich auf der Dichtung am Anschluss der Instrumente. Außerdem können Kabel in intrinsisch sichere und nicht-intrinsisch sichere Kabel unterteilt werden, oder auch in brandschutzgeeignete Kabel usw. Es gibt jedoch keine sogenannten explosionsgeschützten Kabel.
Das ist eine explosionsgeschützte Dreigang-Verlegebox, keine Verbindungsbox – sie wird hier zur Abwasserentsorgung verwendet