Thread Content
ABB-Doppelwirkungs-Positionierer: Im oberen Betriebsbereich gibt es keine Probleme. Im unteren Betriebsbereich – wenn ein Befehl von 75 % gegeben wird – steckt die Abdeckung bei etwa 76 % fest (die Abdeckung steckt nicht wirklich fest). Es ist ein Entlüftungslaut zu hören, doch die Abdeckung bewegt sich nicht (das tritt gelegentlich auf). Wenn der Befehl „vollständig schließen“ gegeben wird, ist weiterhin ein Entlüftungslaut zu hören, doch die Abdeckung bewegt sich kaum. Nach einer Weile, wenn der Druck vollständig entwichen ist, schließt sich die Abdeckung endgültig – auch das tritt gelegentlich auf. Es ist schon vorgekommen, dass die Abdeckung nach langer Wartezeit immer noch nicht vollständig geschlossen war. Was könnte das Problem sein?
Die Funktion des Positioniers ist es, solange die Bewegung nicht bis zum Zielpunkt abgeschlossen ist, kontinuierlich Anpassungssignale auszusenden (was als Proportional-Differenzial-Regelsystem angesehen werden kann). Daher bleibt die Schutzklappe des pneumatisch (elektrisch/pneumatisch) zweistufigen Positioniersators bei einer Ventilbewegung, die den entsprechenden Punkt nicht erreicht, nicht in der statischen Position dorthin ; Daher wird bei der Überprüfung zunächst geprüft, ob die Strecke erreicht wurde ; Falls das Phänomen nach einer Weile verschwindet und die Prozessabläufe wieder normal sind, sollte insbesondere überprüft werden, ob die Abgasleitungen – einschließlich der Leitungen im Inneren des Positioniersystems – frei sind ; Schieben Sie den Schutzdeckel hin und her – wenn das Problem schnell verschwindet, könnte es sein, dass der pneumatische Verstärker stecken geblieben ist.
Neben dem Obigen bitte überprüfen, ob der Zylinder undicht ist, ob der Druck der Luftversorgung ausreicht, ob die Lager beweglich sind und ob der Rückführhebel locker ist; Außerdem ist es bei einer exzentrisch angeordneten Abdeckung schwierig, sie vollständig zu schließen.