Dies ist ein Diagramm zur Steuerung des Füllstandes im Wassertank. Bei der Konzeption entfallen die Mengen an Entsalzwasser und gereinigtem Wasser jeweils zur Hälfte aufeinander, wobei der Schwerpunkt auf dem Entsalzwasser liegt. Entsalztes Wasser ist 50-100% 0-100% ; Die Reinigung des Wassers liegt bei 0–50 % bzw. 100–0 %. Bezeichnet der in Rot dargestellte Wert die Ventilposition oder den Flüssigkeitsspiegel? Aber logisch scheint das doch nicht zu passen, oder? :Q:Q
Reply #22019-01-15
Der rote Bereich zeigt sicherlich den Flüssigkeitsstand an. Bei einem Flüssigkeitsstand von 0–50 % öffnet sich die Ventil für das gereinigte Wasser von ganz geschlossen bis ganz geöffnet. Bei einem Flüssigkeitsstand von 50–100 % öffnet sich das Ventil für das Entsalzwasser von ganz geschlossen bis ganz geöffnet.
Reply #32019-01-15
Was Sie da meinen, sind wohl die Einstellwerte für die Zentrale Steuerung – sie stehen in einem gewissen Zusammenhang mit der Öffnungsstufe der Ventile vor Ort. Es ist nicht die Flüssigkeitsstufe.
Reply #42019-01-15
Diagramm zur Kontrolle des Flüssigkeitsspiegels im Wassertank: Bei der Konzeption entfallen jeweils die Hälfte auf Entsalzwasser und gereinigtes Wasser, wobei eine Neigung zugunsten des Entsalzwassers besteht. 1. Der Niveausteufer arbeitet mit Rückkopplung: Wenn der Flüssigkeitsspiegel zu hoch ist, wird die Ventil geschlossen ; 2. Dann sollte es 100~50% (Ausgang des LIC-Controllers) entsprechen, was wiederum 100~0% für das Entsalzwasserventil B bedeutet ; 3. 50~0% (Ausgang des LIC-Reglers) entspricht 100~0% für die Reinwasserventil A. Die roten Zahlen geben den Ausgang des Pegelreglers an; 100~0% gibt den Öffnungsgrad der Ventile an. Da es sich um FC-Ventile handelt – also Ventile, die bei Luftdruck öffnen – gilt dies als positive Wirkung. Der Ventilstand von Ventil A ist daher als umgekehrt anzusehen. Bei dieser Konstruktion wird zunächst gereinigtes Wasser zugeführt; falls dieses nicht ausreicht, wird anschließend Entsalzwasser hinzugefügt. Es entspricht besser den Anforderungen an Energieeinsparung.
Reply #52019-01-16
Einheitliche Antwort: Das Diagramm vom Entwurfsbüro ist nicht richtig erstellt worden; falsche Daten wurden eingegeben. In der Praxis sollte es so sein, wie 4L gesagt hat
Reply #62019-01-17
Füllstandsbereich 0–50 %. Die Ventile für das gereinigte Wasser werden gesteuert; die Position der Ventile ändert sich von voll geöffnet auf voll geschlossen. Die Schaltgeschwindigkeit hängt von der Geschwindigkeit der Änderung des Füllstands ab; Im Bereich von 50–100 % des Füllstands wird die Ventilsteuerung für das Entsalzwasser gesteuert; die Ventilposition öffnet sich schrittweise von 0 auf 100. Mit der Steuerung der Wasserreinigungsventile gibt es kein Problem. Bitte prüfen Sie sorgfältig die Anforderungen des Posters, sie neigen dazu, Salzwasser nachzufüllen. Das bedeutet: 1. Bei normaler Produktion sollte der Füllstand im Wassereinzugstank bei einem Wert von über 50 % liegen. Mit anderen Worten: Der Füllstand muss stets über 50 % betragen, damit die Anforderungen an die Zufuhr von Entsalzwasser erfüllt werden können. Solange der Füllstand über 50 % liegt, muss weiterhin Entsalzwasser zugeführt werden. Nur dann, wenn die Menge des aus dem Tank abfließenden Wassers so groß ist, dass der Füllstand nicht mehr über 50 % liegt, muss gereinigtes Wasser nachgefüllt werden. Erst wenn der Flüssigkeitsstand wieder über 50 % liegt, wird die Zufuhr von entsalztem Wasser wieder aufgenommen; zu diesem Zeitpunkt ist die Ventil zur Zufuhr des gereinigten Wassers geschlossen. 2. Sowohl die Entsalzwasserventile als auch das gereinigte Wasser in der Zeichnung sind vom Typ FC; daher kann hier nicht direkt geschlossen werden, dass mit der Konstruktion der Ventilfehler behaftet ist. Es ist auch möglich, dass aufgrund spezieller Anforderungen bezüglich der Abschaltfunktionen bei Fehlern im Prozess es nicht erlaubt ist, Desalzwasser oder reines Wasser zuzuführen, wenn die Ventile zur Steuerung des Gasflusses defekt sind. Falls ein Nachfüllen notwendig ist, muss dies ebenfalls den Anforderungen an Entsalzwasser entsprechen, d.h. die Ventile für Entsalzwasser sollten so konzipiert sein, dass sie bei Störungen geöffnet bleiben, während die Ventile für gereinigtes Wasser bei Störungen geschlossen bleiben. 3. Wenn der Wassertank leer ist, wird zunächst gereinigtes Wasser nachgefüllt. Sobald der Füllstand bei über 50 % liegt, wird die Ventil zum Nachfüllen mit gereinigtem Wasser vollständig geschlossen, und das Ventil zum Nachfüllen mit Entsalzwasser wird geöffnet. Das, was Sie gesagt haben – nämlich dass bei unzureichend gereinigtem Wasser zusätzlich Entsalzwasser zugeführt werden soll – stimmt nicht. Es sollte eher darauf geachtet werden, Entsalzwasser zuzuführen; nur in besonderen Fällen sollte gereinigtes Wasser hinzugefügt werden, um die Anforderungen an Energieeinsparung zu erfüllen.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.