Thread Content
Kann mir jemand sagen, in welcher Norm steht, dass Signale für die Interlocks unbedingt über festverdrahtete Leitungen übertragen werden müssen? Wir verlangen, dass die Signale für die Interlocks über festverdrahtete Leitungen zum DCS geleitet werden – doch das Planungsbüro hört nicht darauf. Bei mehreren Signalen für die Interlocks wird stattdessen die Modbus-Verbindung zum DCS verwendet. Ich habe die Norm 20511 durchgesehen – darin steht nirgends, dass Signale für die Interlocks unbedingt über festverdrahtete Leitungen übertragen werden müssen. Bitte um Rat!
SH 3018-2003 Erläuterungen zu den Bestimmungen 9.6: Für Sicherheitsmesssysteme sollten 4-20mA DC-Analogsignale verwendet werden. Feldbuss-, HART- oder andere Kommunikationsprotokolle sollten nicht eingesetzt werden
GBT 50770-2013 6.1.5 Messgeräte dürfen keine Feldbuss- oder andere Kommunikationsmethoden zur Übertragung der Eingangssignale des Sicherheitssystems verwenden.
Sollten die Anzeigesignale nicht über flexible Kabel übertragen werden? Warum muss unbedingt ein festes Kabel verwendet werden? Ihr seid die Auftraggeber – das Planungsbüro kann sich doch gegen euch wehren. Die sind wirklich stark, kümmert euch um sie
In 50770 gibt es klare Vorschriften
Glücklicherweise bin ich noch nie auf einen Mieter wie Sie gestoßen. Egal ob A, B, C oder D – es handelt sich um berufliche Notwendigkeiten. Niemand hat einen tiefen Groll gegen den anderen; man sollte einander respektieren.
Das DCS-System hat keine solche Pflicht, nur das SIS/ESD, siehe GBT 50770-2013, Abschnitt 9.1.5.
Das sind doch grundlegende Dinge. Auch das Designbüro muss schließlich den Anforderungen des Kunden entsprechen. Man kann nicht einfach willkürlich handeln. Wenn das von Ihnen entworfene Produkt repariert werden muss, bin ich ständig damit beschäftigt – was soll das? Ich zahle doch, damit das Designbüro etwas entwirft, aber Sie hören nicht zu. Wozu brauche ich Sie dann?
9.1.5 besagt, dass die Verbindung zwischen dem Sicherheitssystem und anderen Systemen über fest verbundene Kabel erfolgen soll – es ist also nicht zwingend notwendig, fest verlegte Kabel zu verwenden
Dieser Beitrag wurde zuletzt von lotos1987 am 19.1.2019 um 22:10 bearbeitet. Unter „Hardwire“ ist nicht ein festes Kabel gemeint, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Signale im Kabel nicht in Form von Softwarecodierungen wie Modbus oder Profibus vorliegen, sondern aus hardwarebasierten Signalen wie 4-20mA oder 0-10V stammen. Außerdem müssen die Planungsbüros ihre Arbeiten gemäß den Vorschriften durchführen und, sofern dies nicht gegen die verbindlichen Bestimmungen der Vorschriften verstößt, die Anforderungen des Auftraggebers unter Berücksichtigung der technischen Entwicklungen bestmöglich erfüllen. Aber bei Verstößen gegen die Vorschriften darf man nicht nachgeben, sonst muss man die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen tragen. Wenn der Auftraggeber zu hartnäckig ist, wozu dann überhaupt ein Entwurfsbüro?
Das ist doch eine feste Verbindung, oder? Bei großen Planungsbüros ist das in Ordnung, aber warum haben dann auch bei kleinen Planungsbüros einige Entwürfe Probleme?
Für die DCS-Interlocksignale ist keine physische Verkabelung vorgeschrieben … Auch bei den SIS-Verbindungen scheint es eher empfehlenswert zu sein, aber nicht zwingend erforderlich……
Stock 9 und Stock 10 sind sinnvoll – eine feste Verbindung ist keine Kabelverbindung. An wichtigen Mess- und Steuerpunkten sollte man jedoch Kabel verwenden. Andernfalls läuft man doch Gefahr, dass die Verbindung unterbrochen wird – besonders an Orten, an denen es Vibrationen gibt.
Haha. Hardwire ist kein Kabel mit fester Isolierung. Hardwire arbeitet mit Werten von 4–20 mA oder 0–10 V. Ist das wirklich so? Wenn man davon ausgeht, dass es sich um „Signale eines Hardware-Schaltkreises“ handelt, dann werden doch auch Modbus und Profibus sowie Softwarekodierungen in Form von Strom- und Spannungswerten dargestellt – warum gelten diese dann nicht als „Signale eines Hardware-Schaltkreises“? . . Trennlinie-------------------------------------- An Feiertagen hilft es auch, etwas Molasse zu trinken – das stärkt die Potenz. Die Wasservögel sind wirklich hart – das ist echt beeindruckend. Selbst die Harnblasen sind sehr fest… Man muss die Abflüsse frei machen…… :lol
Alles Gute zum Neujahr, Threader! Poster, du wirst reich!