Druck vor und nach dem Steuerventil

2019-01-16View Original

Thread Content

Ich würde gerne fragen: Wird der Druck des Fluids immer verringert, wenn es durch die Steuerventile fließt? Ist das heißt, der Druck hinter der Ventil ist immer höher als der vor dem Ventil?
Reply #22019-01-16
Vor dem Ventil ist der Druck höher als hinter dem Ventil – sonst kommt es zu einem Rückfluss
Reply #32019-01-17
Wie viel niedriger ist in der Regel der Druck hinter dem Ventil im Vergleich zum Druck davor? Kann man das beim Ausfüllen des Formulars ungefähr schätzen?
Reply #42019-01-17
Wie viel niedriger ist in der Regel der Druck hinter dem Ventil im Vergleich zum Druck davor? Kann man das beim Ausfüllen des Formulars ungefähr schätzen?
Reply #52019-01-17
Form ausfüllen? Das steht in den Designvorgaben der üblichen Planungsbüros – oder man wendet sich an den Hersteller der Regelventile. Wenn wir das selbst ausrechnen, wird das ziemlich schwierig
Reply #62019-01-18
“„Wie viel niedriger ist in der Regel der Druck hinter dem Ventil im Vergleich zum Druck vor dem Ventil?“ Darauf kann Ihnen niemand eine Antwort geben. Dies muss anhand der spezifischen Prozessbedingungen berechnet werden, und die Berechnung ist ziemlich komplex; in der Regel wird sie dem Hersteller der Regelventile übertragen.
Reply #72019-01-19
Es ist möglich, dass der Druck vor und hinter der Ventil den gleichen Wert hat (Gleichdruck), es kann aber auch sein, dass der Druck vor dem Ventil höher ist als hinter dem Ventil (Druckunterschied). Wie groß der Druckunterschied zwischen vor und hinter dem Ventil ist, muss je nach konkreter Prozessführung berechnet werden
Reply #82019-01-19
Durch die Ventile geht beim Fluid Druck verloren
Reply #92019-01-19
Mehrere Leute reden einfach aus dem Bauch heraus. Sprechen Sie nicht einfach drauflos, wenn Sie die Situation nicht kennen – sonst führen Sie andere in die Irre. Ein Regelventil ist ein regulierbarer Drosselkomponente; da es sich um eine Drosselkomponente handelt, kommt es unweigerlich zu Druckverlusten. In der Regel wird mit 0,05–0,1 MPa kalkuliert. Aber das ist nicht absolut; es ist notwendig, durch die Prozessplanung den Druckunterschied vor und nach der Ventil zu bestimmen, um anschließend den Durchmesser des Regelventils sowie den geeigneten CV-Wert zu berechnen. Der Druckunterschied hinter der Ventil wird nach den Anforderungen des Prozesses festgelegt, es handelt sich dabei nicht um eine Schätzung. Zum Beispiel: Nach dem Temperatur- und Druckreduzierer beträgt der Verlust 0,1 MPa – kann die nachfolgende Ausrüstung das aushalten? Es hängt also von den Anforderungen der Herstellungsprozesse ab. Im Allgemeinen gilt jedoch: Sofern die Anforderungen der Verarbeitung erfüllt werden, ist ein geringerer Druckverlust auf jeden Fall besser. Wissen Sie etwas über Energieeinsparung und Verbrauchsenkung?
Reply #102019-01-25
Es ist nicht möglich, das zu schätzen – es geht dabei um die Berechnung des CV-Werts der Ventile, und diese muss präzise sein
Reply #112019-01-25
Oh. Der Ventil ist ein Drossellement – damit das Fluid durch das Ventil fließen kann, muss der Druck im Oberstrombereich höher sein als im Unterstrombereich. Aber der Druckabfall an der Ventil ist nicht einfach so zu bestimmen; selbst für Schätzungen muss man sich am Prozessablauf orientieren (zum Beispiel an den Drücken der Vor- und Nachgeräte). Zum Beispiel pumpt eine Pumpe das Medium in einen Behälter, wobei die Flüssigkeitsmenge durch eine nahe am Behälter befindliche Ventil reguliert wird, sodass der Druck im Behälter konstant bleibt. In der Technologie wird dP nicht erwähnt. Doch über andere Instrumente lässt sich der Druck am Pumpenausgang sowie der Druck im Behälter ermitteln. Gleichzeitig kann man den Höhenunterschied zwischen Pumpe und Tank sowie den Flüssigkeitsspiegel im Tank ermitteln. So kann man in etwa den Druck am Eingang der Ventil und den Druck am Ausgang des Ventils ermitteln. Daraus kann dann dP geschätzt werden. Im Grunde der Widerstandskoeffizient des Regelungsrohrs. Daher kann man bei der Betrachtung einiger Eigenschaften auf die gesamte Leitung schauen.
Reply #122019-01-29
Diese Zahl wird vom Prozess vorgegeben. In der Prozessleitung gibt es eine Regulierventil – der Druck vor dem Ventil beträgt 1 MPa. Der Druck hinter dem Ventil wird nicht von unseren Messgeräten angegeben, sondern vom Prozess selbst. Der Prozess erfordert einen Druck hinter dem Ventil von 0,5 MPa. Nur mit diesen Werten bezüglich maximaler, minimaler sowie normaler Durchflussmenge können wir die Spezifikationen festlegen und den CV-Wert berechnen!
Reply #132019-01-29
Der Druck hinter der Ventil ist niedrig. Bei der Bestellung eines Ventils muss daher eine Anforderung hinsichtlich des Druckabfalls gestellt werden. Es gibt viele Faktoren, die den Druckverlust beeinflussen – diese müssen je nach konkreter Situation berücksichtigt werden

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.