Sehr geehrte Meister! Ich hätte eine Frage: Früher wurde für die Steuerluft im gesamten System kein Speichertank verwendet. Jetzt wird angegeben, dass ein Speichertank mit einem Volumen von 25 Kubikmetern benötigt wird, um Steuerluft bei 1 Megapascal zu speichern. Zudem soll der Druckreduzierventil entfernt werden, sodass direkt Steuerluft bei 1 Megapascal verwendet werden kann. Ich habe jedoch eine Frage: Früher war der gewünschte Druck der Steuerluft 0,7 Megapascal. Ist es möglich, jetzt ohne Druckreduzierventil direkt mit 1 Megapascal zu arbeiten?
Ist der Druck im Luftleitungsnetz im Werk 1 Mpa? Die Vorschriften der Norm HG/T20510-2014 bezüglich der Luftversorgung für Messgeräte lauten wie folgt: 4.2 Druck, den die Luftversorgungsanlage in die verschiedenen Bereiche der Geräte liefert 4.2.1 Je nach Anforderungen an die Auswahl der pneumatischen Messgeräte im Design sollte der Druckbereich, den die Luftversorgungsanlage in die verschiedenen Bereiche der Geräte liefern kann, bei 500 kPa(G) bis 700 kPa(G) liegen. Der vorgeschriebene Mindestdruckwert ist der niedrigste Druck, den die Gasversorgungsanlage in die verschiedenen Bereiche der Anlage liefert. Wenn dieser Wert unterschritten wird, müssen akustische und optische Alarme aktiviert werden sowie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden.
Solange die verwendeten Geräte mit einem solch hohen Druck arbeiten können, ist in der Regel ein Druckreduzierventil erforderlich – bei etwa 6–8 Bar
Zu hohes Druckniveau kann die Geräte zur Messung von Gas schädigen
Sind die Gasanlagen in Fabriken – insbesondere Regelventile und Schalthebel – nicht alle mit Druckentlastungsfiltern ausgestattet?