Thread Content
Die Anschlussleitungen der Druckmessgeräte an den Dampfrohren vor Ort sind alle mit Dämpfungsbögen ausgestattet – das versteht man. Doch bei den Anschlussleitungen der Fernübertragungsdrucksender an allen Druckrohren gibt es keine Dämpfungsbögen. Auch bei den Druckschaltern fehlen solche Dämpfungsbögen. Ich verstehe nicht, warum bei den Fernübertragungssystemen keine Dämpfungsbögen vorhanden sind Eine weitere Frage: Ist bei der Hochdruckwasserversorgung ein Pufferbogen erforderlich?
Die Bezeichnung ist falsch. Es wird Kondensationsring genannt. Funktion: Bei hohen Temperaturen kondensiert der Kondensat. Ein Teil des Kondensats bleibt in den tiefer gelegenen Bereichen zurück, wodurch eine Schädigung der Geräte durch das heiße Medium verhindert wird.
Danke für die Korrektur! Muss der Sender hinzugefügt werden?
Je nach Situation. Um es mit einem Beispiel zu veranschaulichen: Bei der Messung des Dampfdrucks – wenn man möchte, dass der Transmitter genauso kompakt wie ein PG-Messer installiert werden kann, ohne dass Leitungen für den Drucktransport benötigt werden – muss ein Kondensationsring hinzugefügt werden. Wenn es sich um eine Druckentlastungsmethode handelt, fügen Sie einen Kondensationsbehälter hinzu.
Wenn man normales Wasser misst, dann ist das auf jeden Fall nicht notwendig
Mit Druckleitungen werden die verschiedenen Drucksender an einem Ort zusammengeführt; die Entfernung beträgt etwa einige Meter. Es gibt keine Kondensationsanlagen.
Wenn es um die Sicherheit des Betriebs der Geräte geht oder um die Lebensdauer der Messinstrumente, dann sind bei der Messung von Gasen und Flüssigkeiten sowie bei der Messung von Hochtemperatur- und Normaltemperaturflüssigkeiten immer Abschalkringe erforderlich. Insbesondere dann, wenn der Messpunkt in der Nähe des Auslasses der Pumpe oder Ventile liegt, ist es oft notwendig, die Druckschläuche zu verlängern und Biegungen hinzuzufügen. Die Funktion der Pufferkurve besteht aus zwei Aspekten: Sie dämpft Druckstöße und verhindert den Wärmeaustausch
Danke! Die Drucksender in den Dampfleitungen haben keine Dämpfungsbögen (die Druckmessgeräte vor Ort haben jedoch Dämpfungsbögen). Sollten bei den Fernübertragungsgeräten solche hinzugefügt werden? Hat das Fehlen einer Verstärkung Auswirkungen auf den Drucksensor?
Die Drucksensoren haben ihre Messrohre in einigen Metern Entfernung – und diese befinden sich unter den Dampfpipelines. Ist es daher notwendig, Stoßdämpfer einzubauen?
Das nennt man Kondensationsbogen – wenn die Temperatur des Messmediums über 70 Grad liegt, ist ein Kondensationsbogen für das Manometer erforderlich. Es handelt sich nicht um eine Pufferwirkung.
Die Druckleitung ist mehrere Meter lang; selbst wenn es sich um eine gerade Leitung handelt, hat sie bereits eine gute Dämpf- und Kühlwirkung. Wenn die Leitung außerdem Biegungen aufweist, verstärkt sich diese Dämpf- und Kühlwirkung um ein Vielfaches. Falls die Leitung in vertikaler Richtung eine U-förmige Biegung aufweist, entsteht eine Ansammlung von Flüssigkeit – genauso wie bei einer gebogenen Leitung. Somit ist es auch möglich, am Ende der Druckleitung keine zusätzlichen Biegungen einzubauen. Was die Kühlwirkung der Druckrohre betrifft, so kann man diese, wenn man nicht genau weiß, wie man vorgehen soll, zunächst mit einem Stopfen verschließen. Nach ein paar Stunden kann man den Ende des Rohres berühren, um zu prüfen, ob es nahe bei Raumtemperatur ist und nicht mehr allzu heiß ist. Wenn es nicht zu heiß ist, ist es nicht notwendig, eine Umleitungsleitung anzubringen. Außerdem führt die Ansammlung von Flüssigkeit in den Biegungen der Rohre bei der Messung von Mikro- und Niedrigdrücken oft zu zusätzlichen Fehlern, was wiederum schädlich ist. . . Daher muss sorgfältig überlegt werden, wie durch das Anlegen von Druckrohren eine Abkühlung oder Erwärmung erreicht werden kann – und zwar in Abhängigkeit von den Temperatur- und Druckparametern der zu messenden Flüssigkeit.
Vielen Dank für die so detaillierte Antwort, ich habe viel gelernt! Danke!
Die Hauptfunktion des Kondensationsrings besteht darin, die Wärmekonvektion in der Druckleitung zu verhindern. Das heiße Medium im Druckrohr steigt nach oben, während das gekühlte Medium nach unten sinkt. Dadurch wird die Wärme an die Geräte oben weitergeleitet, was dazu führt, dass diese überhitzt werden ; Die Leitungen des Kondensationskreises befinden sich oben und unten; die Wärme gelangt nur sehr langsam nach unten – es findet nur Wärmeleitung statt, keine Konvektion. Dadurch kann der Kondensationskreis die Wärmekonvektion unterbinden, sodass das Gerät nicht überhitzt ; Bei der Anordnung der Druckleitungen reicht es aus, wenn es nur kurze Abfallstrecken gibt – dadurch kann die Wärmekonvektion ebenfalls unterbunden werden. Somit ist es nicht notwendig, Kondensationsringe zu verwenden. https://bbs.hcbbs.com/thread-1292790-1-1.html
Das ist immer noch notwendig, wir haben dazu extra ein Weißbuch veröffentlicht. Es ist möglich, **Schäden am Transmitter durch Stöße zu vermeiden**
Wenn es in Kombination mit einer Lochplatte verwendet wird, kann auch ein Druckleitungsschlauch, der den Überdruck der Lochplatte nutzt, genutzt werden, um einen Zweig für die Druckmessung anzuschließen