2019-01-21View Original

Thread Content

Ich hätte eine Frage bezüglich der Steuerung eines Verfahrens zur Mischung von Warmwasser und Kaltwasser. Es geht dabei um die Kontrolle des Füllstands sowie der Temperatur im Behälter – wobei es keinen Mixvorgang gibt. Derzeit weisen die Werte der Ausgangstemperatur große Schwankungen auf; die Abweichung beträgt bis zu 10 Grad. Dadurch muss die Ventil zur Regulierung des Füllstands häufig betätigt werden. Ich würde gerne eure guten Ratschläge hören. Außerdem frage ich mich, ob die Position der Messgeräte verbessert werden sollte. Vielen Dank im Voraus
Reply #22019-01-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gxgpww am 21.1.2019 um 11:48 bearbeitet – Technische Zeichnungen
Reply #32019-01-21
Es wird empfohlen, sich den direkten Wasser-Mischer anzusehen, um zu prüfen, ob er für das Projekt nützlich ist.
Reply #42019-01-21
Derzeit wird nur eine einstufige PID-Steuerung verwendet: Gibt es von Ihnen irgendwelche besseren Steuerungsmethoden?
Reply #52019-01-21
Es wird empfohlen, die Kontrollmethode zu ändern, da bei der aktuellen Methode die Wasserspiegelstabilität durch Veränderungen im Warmwassereintrag und die Temperaturstabilität durch Veränderungen im Kaltwassereintrag beeinflusst wird. Wenn beides sich ändert, entstehen natürlich große Schwankungen, und die Kontrolle ist nicht rechtzeitig möglich. Es wird empfohlen, den Durchfluss von Kalt- oder Warmwasser konstant zu halten, wobei die Temperatur über eine Kaskadenschaltung mit dem Durchfluss des anderen Warm- oder Kaltwassers gesteuert wird. Dann kann die Flüssigkeitsebene mit der Entnahmemenge am Tankboden in Reihe geschaltet werden.
Reply #62019-01-21
Es gibt drei Regelungsebenen, und es gibt auch Anforderungen an die Wassermenge. Wer hat das gemacht? So schwierig?
Reply #72019-01-21
Dieser Beitrag wurde zuletzt von bfdlwolf am 21.1.2019 um 12:16 geändert. Es wird empfohlen, die Zufuhr des heißen Wassers durch eine Durchflussregelung zu steuern, die Zufuhr des kalten Wassers weiterhin durch Temperaturregelung. Die Ausgabe sollte hingegen durch eine Kombination aus Durchfluss- und Höhenregelung gesteuert werden. Am Boden des Behälters wird durch Stickstoff gemischt. Da der Durchfluss des warmen Wassers in den Tank relativ konstant ist, ist auch der Durchfluss des kalten Wassers stabil. Dadurch bleibt auch der Flüssigkeitsspiegel im Tank konstant. Die Steuerventile müssen daher nicht häufig betätigt werden, wodurch die Temperatur leicht kontrolliert werden kann
Reply #82019-01-21
Es ist zu umständlich, beides mit Temperaturregelung zu steuern. Wie bereits oben erwähnt, sollte die Zufuhr des warmen Wassers über eine Durchflussregelung gesteuert werden, während die Zufuhr des kalten Wassers weiterhin durch Temperaturregelung erfolgt. Einfacher ist es, das kalte Wasser mithilfe eines Temperaturmessers zur Steuerung der Einlassventile zu nutzen, während das warme Wasser mit einer konstanten Durchflussrate zugeführt wird
Reply #92019-01-21
Kann man unter dem vorhandenen Überwachungssystem versuchen, eine Rührvorrichtung hinzuzufügen, damit die Temperatur besser kontrolliert werden kann? (Die Temperaturverzögerung ist groß.) Oder man wechselt auf die Steuerungsart, von der die Leute oben gesprochen haben. Die Durchflussmenge lässt sich relativ gut kontrollieren. So kann auch eine proportionale Steuerung von Warm- und Kaltwasser erfolgen. Oder es werden Temperaturmesspunkte an geeigneten Stellen in den Rohrleitungen nach dem Auslass installiert, wodurch Temperatur, Füllstand und Durchfluss zu einer seriellen Steuerung zusammengefasst werden.
Reply #102019-01-21
Da der Ausflussmenge je nach Betriebsbedingungen angepasst wird, ist hier eine Steuerung des Flüssigkeitsspiegels notwendig. Deshalb kann die Menge des Warmwassers nicht konstant eingestellt werden
Reply #112019-01-21
Derzeit ist es schwierig, einen Mixer einzubauen. Könnte man die Wasserzufuhr für kaltes Wasser in Düsen umwandeln und am Pumpenausgang einen Temperaturmesser anbringen, um die Steuerung zu ermöglichen?
Reply #122019-01-21
Wer kontrolliert den Flüssigkeitsspiegel im Behälter – wird er durch die Auslassventile gesteuert?
Reply #132019-01-21
Ja, auch bei der Ausgabe muss das Wasserausflussvolumen kontrolliert werden und entsprechend den Anforderungen des Prozesses reguliert werden
Reply #142019-01-21
Wo kann man das anschauen? Nach vielen Recherchen gibt es derzeit keine guten Ideen
Reply #152019-01-21
Wasserpipeline-Mischer: Wie der Softdrink-Mischer handelt es sich dabei um ein fertiges Produkt, das von Herstellern verkauft wird – und es ist nicht teuer. Gegebene Bedingungen: Warmes Wasser bei 40–60 Grad, kaltes Wasser bei 5–15 Grad – ergibt lauwarmes Wasser bei 45 Grad. Es wird empfohlen, folgende Anpassungen vorzunehmen: Den Speichertank entfernen und einen Wasser-Wasser-Mischer hinzufügen, um eine vollständige Mischung von kaltem und warmem Wasser zu gewährleisten. An der Auslassleitung wird ein Durchflussmesser eingebaut, und ein Regelventil dient zur Regulierung des Warmwasserflusses. Die Temperatur wird am Auslassrohr gemessen, wobei eine Regulierventil die Menge des Kaltwassers reguliert.
Reply #162019-01-21
Zwei solcher Regelventile reichen aus. Je nach Anforderungen des Wasser-Wasser-Mischers muss in einem bestimmten Abstand nach dem Auslass eine Temperaturmessstelle eingerichtet werden (genaue Angaben finden sich im Herstellerhandbuch; ich kann mich nicht mehr genau erinnern).
Reply #172019-01-21
Dann bleibt nur, das Mischgerät hinzuzufügen, um eine gleichmäßigere Mischung zu erzielen.
Reply #182019-01-21
Ich glaube immer noch, dass meine Methode die beste ist.
Reply #192019-01-21
Ich habe mir den Mischer für die Wasserleitungen angeschaut – es scheint geeignet zu sein für Prozesse, bei denen Chemikalien zugefügt werden. Ob er auch für Leitungen mit hohem Durchfluss geeignet ist, weiß ich nicht. Die Speichertanks können jedoch nicht weggelassen werden
Reply #202019-01-21
Wie viel Durchsatz? Es gibt große mit Nenndurchmesser DN200
Reply #212019-01-21
Die Lagerbehälter können nicht storniert werden. Können Sie den Grund nennen?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.