Thread Content
Jetzt funktioniert das System normal. In der Konfiguration sowie in den Programmen wurden einige Schaltvorgänge hinzugefügt, die bei zu hoher Temperatur der Lüfter zum Abschalten des Systems führen. Zudem wurden einige Parameter der elektrischen Ventile geändert, außerdem wurden einige Werte in der Konfiguration angepasst. Es wurden auch neue Geräte konfiguriert und entsprechende Anzeigen erstellt. Das Problem ist jedoch, dass die Lüfter nicht abgeschaltet werden können – das beeinträchtigt die Umweldedaten. Könnte ein Offline-Installieren dazu führen, dass das System abgeschaltet wird? Die zweite Frage betrifft die Einstellungen bezüglich des Messbereichs: Muss man für die AIP-Sensoren keine Programme installieren, sodass sie direkt verwendet werden können? Bei PT100-Sensoren scheint das nicht möglich zu sein – dort muss ein Programm installiert werden. Gibt es jemanden, der sich mit dem JX300XP auskennt und mir helfen kann? Ich wäre sehr dankbar!
Dieser Beitrag wurde zuletzt von jlshnlhj am 22.1.2019 um 12:14 bearbeitet. Die Konfiguration erfolgt in einer Steuerungsstationskonfiguration und einer Bediengerätekonfiguration; in der Regel muss die Steuerungsstationskonfiguration heruntergeladen und veröffentlicht werden. Die AI-Punkte werden in der Steuerungsstation konfiguriert. Möchten Sie sie herunterladen? Ohne Download – die Steuerungsstation hat doch keine kompilierten Programme. Wie soll man dann die AI-Punkte erfassen? Soll die Bediinstation diese AI-Punkte erfassen? Konfiguration der Bediungsstation, Prozessansichten, Trends usw. gehören zur Bediungsstation – es ist keine Installation erforderlich, lediglich eine Veröffentlichung. Was das Schaltstoppverfahren betrifft, hängt es davon ab, ob die Schaltbedingungen erfüllt sind, ob ein Offline-Installieren zu einem Systemausfall führen kann. Zur Sicherheit kann es in 2 Schritten durchgeführt werden. 1. Die Ausgangssignale für den automatischen Stillstand sind nicht angeschlossen. Nach Abschluss des Programms zur Steuerung des automatischen Stillstands erfolgt die Kompilierung, das Herunterladen sowie die Fehlerbehebung (offline). 2. Alle Tests verliefen erfolgreich. Nach Abschluss werden die Interlocks deaktiviert („Interlock-Deaktivierungs-Schalter“ muss in die Deaktivierungsposition gestellt werden). Anschließend werden die Ausgangssignale für den Stillstand des Systems aktiviert, und die Interlocks werden wieder aktiviert („Interlock-Deaktivierungs-Schalter“ muss in die Normalposition gestellt werden)
Alles muss heruntergeladen werden. Der JX300XP unterstützt das Herunterladen, es bestehen jedoch Risiken. Bei vernetzten Systemen sowie bei kritischen Parametern wird empfohlen, den Prozess nach einem Stillstand des Systems durchzuführen. In unserer Fabrik ist bereits einmal ein Problem aufgetreten, als während des Herunterladens eine Ventil öffnete
Um ehrlich zu sein. Das System von Zhejiang University Zhongkong kann selbst von deren eigenen Leuten kaum richtig bedient werden. Manchmal sagen sie, sie werden sich nicht bewegen, und doch tun sie es. Es hieß, die Dateien würden nicht verloren gehen – doch genau das ist passiert. Und das machen sie alle selbst. Es gab keinen Bedienfehler. Daher kann dir niemand garantieren, ob die Interlocks beim Herunterfahren funktionieren werden. Die Änderung des Messbereichs kann direkt veröffentlicht und verwendet werden, es ist jedoch am besten, sie vorher herunterzuladen. Beim Tragen von Oberteilen sind Fehler leicht möglich. Wärmewiderstände haben eigentlich keinen Messbereich – sie geben lediglich den Temperaturwert an, der dem jeweiligen Widerstandswert entspricht. Es gibt also keine Rede von einem Messbereich. Der sogenannte Messbereich im System zeigt lediglich die Obergrenze an. Die entsprechenden Teile befinden sich alle in der Karte, daher müssen sie installiert werden, um zu funktionieren. Eigentlich ist es ganz einfach, zu verhindern, dass die Lüfter anhalten: Man sucht nach den elektrischen Kurzschlussstellen und sorgt so dafür, dass die Lüfter weiterlaufen. Dann die Unterbekleidung – nachdem diese angezogen ist, wird überprüft, ob die Interlocks einwandfrei funktionieren. Lassen Sie die Elektriker nun die Kurzschlüsse beseitigen, dann ist alles in Ordnung
Dieses Gebäude ist die richtige Wahl. Der JX-300XP unterstützt den Online-Download. Aus Sicherheitsgründen wird jedoch empfohlen, vor dem Download zunächst die Interlocks einzustellen und anschließend einen konstant geöffneten Punkt zu definieren. So ist man am sichersten. Ich habe die Konfiguration mindestens 100 Mal heruntergeladen – dabei ist das System kein einziges Mal abgestürzt, es traten auch keine Abweichungen auf, es sei denn, man hat den Programmcode falsch programmiert. Veröffentlichung ist am sichersten, keine Sorge……
Zuerst werden die Controller einzeln installiert, anschließend werden die Geräte nacheinander freigegeben. Die JX300XP wurde bereits mehrmals offline veröffentlicht – ich habe das nicht für ein Problem gehalten. Solange du es nicht öffentlich veröffentlichst, wird nichts Schlimmes passieren.
300XP – solange deine Logik richtig ist, kannst du das Programm beliebig herunterladen. Um den Messbereich und die Logik zu ändern, muss man es unbedingt herunterladen
Kann ich fragen, ob zur Anpassung der Alarmwerte für KI-Parameter eine Installation erforderlich ist?