HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Verstehe es wirklich nicht, bitte kann mir jemand helfen?

2019-01-23View Original

Thread Content

Verstehe es wirklich nicht, bitte kann mir jemand helfen?
Reply #22019-01-23
Wenn ich der Auftraggeber wäre, würde ich ihm die Zeichnungen zurückgeben und ihn auffordern, sie neu zu erstellen – gemäß den Vorschriften.
Reply #32019-01-23
1. Die Schaltplanzeichnung ist nicht standardisiert; sie sieht nicht so aus, als wäre sie von einem Entwurfsbüro erstellt worden, sondern eher wie eine Zeichnung eines Herstellers von Komplettanlagen; 2. Die in dem obigen Diagramm dargestellten Informationen sind: A) Das Messbereich des Durchflussmessers beträgt 0–450 m³/h; B) Alarm bei niedrigem Durchfluss: 90 m³/h ; C, Alarm bei hohem Durchfluss 350 m3/h ; D, Einstellwert des Durchflussregelkreises: 320 m³/h ; E: 30 Sekunden vor dem Start der Pumpe wird das System gezwungen, die Ventile in die vollständig geöffnete Position zu bringen (Überbrückung) ; Nach 30 Sekunden steuerbar.
Reply #42019-01-23
Dieses Diagramm hat tatsächlich ein Problem, aber du hast recht. Ich finde, das ist der Punkt, bei dem am meisten Bedenken bestehen. Wie kann das denn vollständig geöffnet sein? Für mich sieht es so aus, als wäre es vollständig geschlossen……
Reply #52019-01-23
Ich verstehe es ein bisschen, aber die 30 Sekunden bei voller Leistung sind mir immer noch nicht ganz klar. Könnte jemand anderes mir bitte bei diesem Diagramm helfen?
Reply #62019-01-23
Ich verstehe es ein bisschen, aber die 30 Sekunden bei voller Leistung sind mir immer noch nicht ganz klar. Könnte jemand anderes mir bitte bei diesem Diagramm helfen?
Reply #72019-01-23
Es sieht so aus, als würde es nach 30 Sekunden vollständig ausgeschaltet werden.
Reply #82019-01-23
Ich verstehe nicht, was es da zu verstehen gibt. Die obersten beiden Spalten sind für hohe und niedrige Alarme – es handelt sich dabei nur um Vergleichswerte ; Die dritte Spalte stellt eine PID-Steuerung dar; der Sollwert beträgt 320. Es handelt sich um einen Ventil mit pneumatischer Steuerung. Wenn also k=0 ist, ist das Ventil vollständig geöffnet. Hier wird im Inland normalerweise nicht so vorgegangen; wenn ich es tun soll, wird das Gegenteil ausgegeben ; Die vierte Spalte ist eine Verzögerung von 30 s, mit einem Schalter, der mit dem PID-Block verbunden ist, um k auf 0 zu setzen. Wie hat man das gesagt? So easy!
Reply #92019-01-24
Warum ist die Ventilklappe bei K = 0 vollständig geöffnet? Sollte es nicht ganz ausgeschaltet sein?
Reply #102019-01-24
Hast du nicht gesehen, dass der Fehlerzustand der Ventile „FO“ ist? Das bedeutet, dass es sich um Ventile handelt, die durch Gas geschlossen werden. Hast du nicht Automatisierungstechnik studiert?
Reply #112019-01-24
Ist O „OPEN“, oder? :o
Reply #122019-02-18
Es fühlt sich wie ein Atemnot-verhinderndes Netzwerk an
Reply #132019-02-18
o ist or, was „oder“ bedeutet. A ist and, was „und“ bedeutet

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.