Ich verstehe die Schaltlogikpläne nicht ganz – bitte kann mir jemand helfen?

2019-01-24View Original

Thread Content

Wie soll man dieses Bild verstehen? Ich bitte inständig um eine Erklärung! !
Reply #22019-01-24
Oben befindet sich ein Schalter für die Fernsteuerung vor Ort. Wenn auf „Fernsteuerung“ gestellt wird, kann der immer eingeschaltete START-Schalter ausgelöst werden
Reply #32019-01-24
In der linken unteren Ecke werden die Zustände niedriger Flüssigkeitsstand, niedriger Druck, hoher Durchfluss sowie niedriger Durchfluss angezeigt. Im Normalfall liegt der Wert bei 0; bei einem Wert von 1 wird eine Schutzfunktion ausgelöst. In der letzten Zeile bedeutet „ausgeschaltet“ eine Verzögerung von 10 Minuten, bevor das Gerät wieder eingeschaltet werden kann – es ist also, als würde man den Schalter 10 Minuten lang gedrückt halten
Reply #42019-01-24
Dieser Beitrag wurde zuletzt von gxgpww am 24.1.2019 um 10:20 geändert. Die mit kleinen Kreisen markierten Stellen stellen Invertierungssignale dar; es müssen viele Bedingungen erfüllt sein, damit die Pumpe gestoppt werden kann
Reply #52019-01-24
Hauptsächlich verstehe ich den Zeitverzögerungsbereich nicht, bitte geben Sie mir Rat.
Reply #62019-01-24
Es wurde ein Schalter mit Verzögerung beim Anstieg des Signals hinzugefügt – beispielsweise eine Verzögerung von 5 Sekunden. Wenn das Signal von 0 auf 1 wechselt und in diesem Zustand 5 Sekunden lang bleibt, wird das Ausgangssignal auf 1 gesetzt. Wenn der Signalwert zu jedem Zeitpunkt innerhalb von 5 Sekunden wieder auf 0 fällt, bleibt die Ausgabe weiterhin 0. In der Regel betrifft es das Problem von falschen Stopps aufgrund instabiler Signale vor Ort. Zum Beispiel die Brenngasleitungen des Heizofens usw
Reply #72019-01-24
Wie erklärt man die Angaben 30S und 10min in der unteren linken Ecke?
Reply #82019-01-24
30S bezieht sich wohl auf die Zeit von 30 Sekunden zum Starten der Pumpe – oder darauf, dass sie bei zu niedrigem Durchfluss abgeschaltet wird. 10 Minuten bedeutet, dass die Pumpe erst 10 Minuten nach ihrem Ausschalten wieder gestartet werden kann
Reply #92019-01-25
Zunächst muss die Interlockslogik des SIS-Systems den Prinzipien der Fehlertoleranz entsprechen. Die Prinzipien der Fehlertoleranz bestimmen, dass das Signal ZSR bei Wert 1 normal ist und bei Wert 0 eine Aktion ausgelöst wird. 30S ist ein reiner Verzögerungssignal: Nach Erhalt des Signals vom Positionsschalter nach 30S wird die Pumpe gestoppt. Dies ist in der Regel eine Anforderung, die aus Gründen des Schutzes der Anlage und ihrer Sicherheit gestellt wird. Ebenso bedeutet 10 Minuten, dass man mindestens 10 Minuten warten muss, nachdem das Signal an dieser Stelle wieder normal ist, bevor ein Neustart erlaubt wird. Was die Richtigkeit dieser Logik angeht, kann ich das nicht beurteilen, denn ich weiß nicht, was das letzte Funktionszeichen eigentlich bedeutet RS-Flipflop? Oder eine andere Definition. Um den Zweck jedes Schritts genauer analysieren zu können, muss man eigentlich wissen, welche Auslösebedingungen vorliegen und was jede Funktionsblöcke sind. Funktionen wie „UND“, „ODER“ und „NICHT“ sind verständlich, aber einige der Funktionsblöcke in diesem Diagramm scheinen nicht nach den gängigen Regeln dargestellt zu werden, oder? Jedenfalls ist das alles nur Unsinn, den ich mir ausgedacht habe
Reply #102019-01-26
Was bedeutet es, dass in zehn Minuten noch zwei Sekunden übrig sind?
Reply #112019-01-26
1. Prozessziel des Logikplans: A. Lokale sowie ferngesteuerte Umschaltung und Anzeige; B. Im vor Ort befindlichen Zustand kann die Pumpe vor Ort gestartet und gestoppt werden ; C: Pumpe stoppen bei niedrigem Stand, niedrigem Druck und hohem Durchfluss ; D: Wenn der Durchfluss 30 Sekunden nach dem Starten der Pumpe weiterhin niedrig ist, muss die Pumpe abgestellt werden ; E. Nach dem Anhalten der Pumpe darf sie erst nach 10 Minuten wieder in Betrieb genommen werden. Die Verzögerung von 2 Sekunden dient dazu, zu verhindern, dass sich der Betriebszustand der Pumpe ändert oder dass die Eingangssignale instabil werden. 2. Zur Übermittlung des Logikplans sind Legenden und Erklärungen zu den wichtigen Logikblöcken erforderlich; andernfalls handelt es sich um Vermutungen ; 3. Die Logik sollte eine Prozessbeschreibung enthalten; indem man sie mit dem Logikdiagramm vergleicht, kann man die Absicht schneller verstehen.
Reply #122019-01-28
Die Auslösung der Sicherheitsverriegelung erfolgt auf zwei Arten: Entweder durch eine 0-Auslösung oder durch eine 1-Auslösung. Anhand logischer Beziehungen wird festgestellt, ob es sich um eine 0-Auslösung oder eine 1-Auslösung handelt
Reply #132019-01-28
Alle Sicherheitsverbindungen werden bei 0 ausgelöst – ein Auslösen bei 1 ist nicht zulässig… Bei den Prozessverbindungen spielt das keine Rolle~~~ !
Reply #142019-01-28
Dieser Beitrag wurde zuletzt von Jtc20140503 am 28.1.2019 um 17:29 bearbeitet. Sowohl der Start als auch der Stopp sind bedingt: Wenn der Wert „Start“ auf 1 steht und die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird ein 5S-Puls gesendet, um den Motor zu starten – anschließend wird die Verbindung unterbrochen. Dieser Start verstehe ich als Schwachstelle (kundenspezifische Variable); es sollte ein Button auf dem Oberflächenbildschirm sein. STOP und Start sind mehrere manuelle Steuerbefehle. Bitte beachten Sie, dass Start ein konstant öffnender Punkt und Stop ein konstant geschlossener Punkt ist. Wenn man das mit der Invertierung (also dem kleinen Kreis) in Betracht zieht, um das Diagramm zu betrachten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.