HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Zu dem Problem der Signalteilung bei 4-20mA-Signalen

2019-01-30View Original

Thread Content

Wie in der Abbildung zu sehen ist, wird ein Stromsignal nacheinander durch einen Signalgeber geleitet und anschließend in das Schrankgehäuse geführt. An dem Signalgeber sowie im Schrankgehäuse werden unterschiedliche Werte in mA gemessen – es kommt also zu einer Abschwächung des Signals. Was ist der Grund dafür?
Reply #22019-01-30
Wenn der Sammler und die Signalquelle von derselben Stromversorgung versorgt werden, kann man davon ausgehen, dass es im Inneren des Sammlers zu Leckströmen kommt; Überprüfen Sie, ob es Störungen bei den Messgeräten, den Messmethoden sowie in der Messumgebung gibt ; Der Strom in derselben Schleife muss überall gleich sein; er kann nur aufgeteilt werden, aber nicht abgeschwächt.
Reply #32019-01-30
Der Innendwiderstand des Signalempfängers entspricht nicht den Anforderungen, was zu einer Leitungsverteilung führt. Wenn zwei Signalwege getrennt werden sollen, wird empfohlen, einen Signalverteiler oder einen Signalschalter zu verwenden.
Reply #42019-01-30
Verwenden Sie einen Signalisolator – einfach und schnell
Reply #52019-01-30
Danke an alle für die Antworten! Versuchen Sie es erst einmal mit einem Sicherheitsgitter mit Ein- und Ausgang!
Reply #62019-01-30
"Die Aussage, dass der Innengewicht des Signal-Sammlers nicht den Anforderungen entspricht und dadurch eine Leitungsverteilung entsteht, ist falsch: Nur ein Stromleck (z. B. aufgrund gravierender Mängel in der Isolierung) kann zu einer Leitungsverteilung führen; "Der Innwiderstand des Signalempfängers entspricht nicht den Anforderungen. Ist er zu hoch, führt dies – insbesondere wenn er die Anforderungen an die Lastimpedanz für ein 4–20 mA-Signal überschreitet – zu falschen Signalwerten im Schaltkreis (Fehlern). Im schlimmsten Fall kann das Signal nicht übertragen werden.
Reply #72019-01-30
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 30.1.2019 um 20:39 geändert. 1. Ich vermute, dass der Verfasser mit „Abnahme“ meint, dass nach dem Anschluss eines „Sensors“ in den Stromkreis die gemessene Stromstärke im Schrank geringer wird. 2. Ist das tatsächlich der Fall, dann liegt das daran, dass die Summe der Widerstände für die Strommessung im Schrank, nämlich r1, sowie der Widerstand des „Sammelgeräts“ für die Strommessung, r2, also (r1+r2), größer ist als der zulässige Lastwiderstand R des Transmitters. 3. Wenn (r1+r2) > R ist, führt die Spannungsteilung durch (r1+r2) dazu, dass die an den Anschlüssen des Transmitters anliegende Spannung V unter der minimalen Betriebsspannung U liegt, die der Transmitter benötigt. Dadurch kann der Transmitter keinen Stromwert I liefern, der seinem theoretischen Wert entspricht. Stattdessen wird nur ein Stromwert i ausgesendet, der kleiner als l ist. Mit anderen Worten: Der Ausgangsstrom muss abgenommen werden, damit der Transmitter die minimale Betriebsspannung U erreichen kann. 4. Zur Vertiefung des Themas kann man sich diesen wissenschaftlichen Artikel von Ge ansehen: https://bbs.hcbbs.com/thread-1365184-1-1.html.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.