Der Anzeiger des Emerson-Massenstrommessers an Ort zeigt Null an, während die Anzeige im Fernsteuerungssystem DCS hin und her schwankt. Kann mir jemand erklären, warum das so ist?

2019-01-30View Original

Thread Content

Der Nullwertanzeige des Massenstrommessers für Gase vor Ort ist in Ordnung, doch auf dem DCS-System wird weiterhin ein geringer Strömungswert angezeigt, der ständig schwankt. Kann mir jemand helfen, herauszufinden, was die Ursache dafür ist?
Reply #22019-01-30
Normal, beim Stromsignal handelt es sich um ein analoges Signal – Störungen können dazu führen. Versuchen Sie es mit einem Trenntransformator.
Reply #32019-01-30
Der interne Abtrennpunkt für den kleinen Durchfluss des Massenstrommessers ist zu hoch – es reicht aus, diesen Abtrennpunkt anzupassen
Reply #42019-01-31
Dieser Beitrag wurde zuletzt von 1111111 am 31.1.2019 um 07:46 bearbeitet. „Schwankungen der Anzeigewerte im Fernsteuerungs-DCS-System“ – Wie hoch ist die Frequenz dieser Schwankungen? Es muss klar angegeben werden, wie oft pro Sekunde bzw. pro Minute Schwankungen auftreten. 2. Es muss klar angegeben werden, wie groß die Schwankungsbreite ist – das heißt, es muss angegeben werden, welcher Wert bei kontinuierlichen Messungen, zum Beispiel 10 Mal in Folge oder 20 Mal in Folge, auftritt. Es muss also die Größe der „Schwankungen“ klar dargestellt werden. 3. Es muss auch der Messbereich des Instruments klar angegeben werden – damit alle die Amplitude der Schwankungen erkennen können. Ohne Daten ist alles leer und sinnlos. Was kann man da schon „erklären“ oder „analysieren“? Es bleibt nur das Raten und Vermuten, oder? :lol
Reply #52019-01-31
Normal, eine kleine Signalunterdrückung reicht aus
Reply #62019-02-02
Diese Erfahrung besagt, dass es im Uhrengehäuse eine kleine Signalunterdrückungseinrichtung gibt – man muss lediglich den Umfang dieser Unterdrückung anpassen
Reply #72019-02-10
Nach meiner Erfahrung sind zuerst einige technische Probleme zu berücksichtigen: Ist das gemessene Gas bei Raumtemperatur flüssig? Während des Betriebs der Anlage ist die Temperatur hoch, wodurch das Gas nicht flüssig werden kann. Nach dem Stillstand kondensiert es jedoch? Wenn dem so ist, überprüfen Sie, ob die Überschrift der Checkliste mit einer gelben Lampe blinkt. Falls ja, schauen Sie nach Warnungen, wie z. B. Warncodes über 100. Anschließend werden die Anzeigen für Temperatur und Dichte am Messgerät überprüft. Diese können entweder mit dem Handbediengerät abgelesen werden oder direkt auf dem Display des Messgeräts angezeigt werden. Es wird empfohlen, die Werte direkt auf dem Display anzuzeigen – so ist es später einfacher, Störungen zu beheben. Man sollte prüfen, ob die angezeigte Temperatur unter der Kondensationstemperatur des Gases liegt und ob die Dichte höher ist als die Dichte im gasförmigen Zustand. Falls ja, deutet das darauf hin, dass sich Flüssigkeit im Messrohr befindet. Die Gegenwart von Gas- und Flüssigkeitsphasen kann zu Schwankungen in der Ausgabe führen. Im Normalbetrieb verschwinden solche Störungen jedoch von selbst. Wahrscheinlich ist der Messrohrverbindungsstück nicht richtig installiert. Die Lösung besteht darin, den Technikern die Ursache zu erklären – weitere Maßnahmen sind nicht notwendig. Eine endgültige Lösung wäre es, das Messgerät neu zu installieren, sodass der Messkolben nach oben zeigt. Dadurch entsteht weniger Gefahr von Ansammlungen von Flüssigkeit. Zudem sollte eine Heizung eingesetzt werden, damit das Gas im Messkolben nicht kondensiert. Alternativ kann nach dem Stillstand des Systems ein anderes Gas verwendet werden, das nicht kondensiert. Oder es können DCS-Schalter hinzugefügt werden, damit das Gerät nach dem Stillstand weiterhin funktioniert. Man sollte in der Regel nicht an den Einstellungen des Messgeräts selbst herumfummeln, um keinen Schaden zu verursachen. Massenstrommessgeräte sind in der Regel zuverlässig und weisen nur selten Probleme auf. Da die Massenstrommessgeräte von Emerson modular aufgebaut sind, lassen sich Probleme leicht beheben – wenn ein Modul defekt ist, kann dieses einfach ausgetauscht werden. Bei Problemen mit dem Messgerät ist es jedoch oft einfacher, zunächst die Prozessabläufe zu analysieren, um die Ursache des Problems herauszufinden.
Reply #82019-02-11
Entfernung von Signalen mit geringem Durchfluss oder Störungen
Reply #92019-02-12
Entfernung von Signalen mit geringem Durchfluss oder Störungen
Reply #102019-02-12
Prüfen Sie mit einem Multimeter, ob es Schwankungen im Stromfluss gibt, und schalten Sie anschließend den Niedersignalfunktion aus
Reply #112019-02-13
Die Anzeige des Nullwerts am Messgerät vor Ort ist in Ordnung – das zeigt, dass mit dem Gerät selbst kein Problem besteht. Die ständigen Schwankungen des geringen Durchflusses, die auf dem Fernsteuerungs-DCS angezeigt werden, sind auf leichte Fehler bei der Umwandlung der DCS-Signale zurückzuführen; Das ist ganz normal, es reicht aus, eine kleine Signalunterdrückung vorzunehmen
Reply #122019-02-15
Sehr einfache Frage: DCS muss einen Ausschaltwert einstellen, dieser darf nicht standardmäßig 0 sein. . . . . .

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.