EJX910A-CN – Yokogawa-Flussmesser. Wer hat dieses Gerät bereits verwendet? Bei zwei Durchflussmessern mit Düsen an derselben Leitung beträgt der Druckunterschied 1 KPA. Dadurch entsteht ein Unterschied im Durchfluss von 2000 Kubikmetern pro Stunde. Ist das ein Problem im Design der Düsen? Auch über die Berechnungsunterlagen können die Parameter des Durchflussmessers geändert werden. . . . . . . . . . . Es gibt noch ein Problem: Der Durchfluss des Transmitters mit dem hohen Differenzdruck ist tatsächlich geringer als der Durchfluss des Messgeräts mit dem niedrigen Differenzdruck – pro Stunde
Reply #22019-02-02
Die beiden Lochplatten sollten unterschiedlich konstruiert und hergestellt werden
Reply #32019-02-02
Die Lochplatte ist in Ordnung, liegt das Problem am Messgerät? Nicht wahr?
Reply #42019-02-03
Dieser Beitrag wurde zuletzt von cqdfwy am 3.2.2019 um 11:22 geändert. Sind der Innendurchmesser der Düsen, der Rohrdurchmesser sowie der Durchflusskoeffizient bei zwei Düsenstrommessern identisch? Zwei Lochplattenströmungsmesser sind in Reihe in derselben Leitung angeordnet. Die Betriebsdrücke der Drosselvorrichtungen der Messgeräte unterscheiden sich – was im Grunde zu Fehlern bei den Messungen führt. Deshalb ist es am besten, eine Druckkompensation vorzunehmen. Natürlich muss auch der Einfluss einer ungenauen Differenzdruckschalter berücksichtigt werden.
Reply #52019-02-03
Wird die Druckkompensation über DCS durchgeführt?
Reply #62019-02-03
Sie sind in derselben Leitung in Reihe geschaltet; die beiden Düsen befinden sich 3 Meter voneinander entfernt
Reply #72019-02-03
Ich gebe Ihnen nur die Faktoren an, die zu Unterschieden im Durchfluss führen. Ob eine Druckkompensation erforderlich ist und in welcher Weise diese erfolgen soll, hängt von den konkreten Umständen ab – beispielsweise von der Art des gemessenen Mediums (Gas, Flüssigkeit oder Dampf?) ), Genauigkeitsanforderungen usw.
Reply #82019-02-11
Wenn die Lochplatte gleich ist, überprüfen Sie bitte erneut die Einstellungen des Senders!
Reply #92019-02-13
Ich schaue mir die Berechnungen an – ich vermute, aufgrund der Druckminderung am ersten Lochblech sowie der Störungen durch das zweite Lochblech liegt der tatsächliche Wert beim zweiten Lochblech näher. Die Faktoren, die durch nicht-gerade Rohrabschnitte entstehen, werden dabei außer Acht gelassen

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.