Thread Content
Arbeitsprinzip des mehrvariablen Differenzdruckstrommessers mit Temperatur- und Druckausgleich – Ist es notwendig, eine Quadratwurzel zu bilden?
Es kann ausgewählt werden, ob die Quadratwurzel vom Sender berechnet wird. Wenn bereits eine Temperatur- und Druckkompensation vorhanden ist, dann gibt es sicherlich auch eine Quadratwurzelfunktion.
Es geht nicht darum, ob eine Quadratwurzel berechnet werden muss oder nicht. Zum Beispiel: Benötigt ein mehrvariabler Transmitter für Differenzdruckmessgeräte zur Messung von Dampf eine Quadratwurzel-Berechnung, wenn es eine Temperatur- und Druckkompensation gibt? Oder kann das System auch ohne solche Kompensationen eine Temperatur- und Druckkompensation vornehmen?
Im Allgemeinen ist das nicht notwendig, aber Sie sollten die Parametere des Mehrvariablen-Senders unbedingt überprüfen
1. Bei jedem Differenzdruck-Flussmesser muss die Werte quadriert werden. Es ist möglich, den Sender zu verwenden, um die Quadratwurzel zu bilden – auch die nachgeschalteten Messgeräte, wie Zähler oder DCS-Systeme, können diese Funktion erfüllen ; 2. Wenn der Sender keine Temperatur- und Druckkompensation besitzt, können die nachgeschalteten Messgeräte – egal ob Summiergeräte oder DCS-Systeme – die Funktion der Temperatur- und Druckkompensation übernehmen.
Es sollte eine Quadratwurzel gebraucht werden, denn das Durchflussvolumen und der Druckunterschied stehen in einem quadratischen Verhältnis. Das hat vermutlich nichts mit der Temperatur- und Druckkompensation zu tun.
Mehrfaktor-Sender benötigen keine Quadratwurzel-Einstellung – bei der Konfiguration gibt es auch keinen Eintrag für eine Quadratwurzel (man kann sich vorstellen, dass diese Funktion standardmäßig bereits vorhanden ist). Die Ausgabe des Senders ist direkt die nach Korrektur berechnete Durchflussmenge. Bei herkömmlichen Differenzdruck-Wandlern muss das Ausgangssignal quadratwurzeln, und das kann entweder am Wandler oder am Überwachungssystem erfolgen.
Es ist eine Quadratwurzel erforderlich, man muss nur entscheiden, ob die Quadratwurzel am Überschriftenbereich oder vom System berechnet werden soll
Bei Differenzdruckstrommessern muss immer eine Quadratwurzel gezogen werden. Es ist möglich, die Quadratwurzel entweder am Vor-Ort zu bilden, über einen Sekundärzähler oder über das DCS – es reicht aus, wenn die Quadratwurzel an einem dieser Orte gebildet wird.
Es handelt sich um einen Mehrvariablen-Druckdifferenztransmitter mit Temperatur- und Druckkompensation – es ist kein gewöhnlicher Druckdifferenztransmitter
Ich denke, das, was im 6. Stock gesagt wird, ist richtig