Können Sie bitte wie in der Abbildung analysieren, warum die akkumulierte Wassermenge solche großen Schwankungen aufweist? Mit dem Programm PLC200Smart werden aus den Momentanwerten Akkumulationswerte berechnet – einmal pro Sekunde. Die Trendgrafiken zeigen ein normales Verhalten. Nach 2 Stunden Betriebszeit trat jedoch das unten dargestellte Phänomen auf. Was könnte die Ursache dafür sein? Die Trendgrafiken für Temperatur, Druck und momentanen Durchfluss sind alle stabil – es gibt keine abnormalen Schwankungen! Der Fehlerkumulationswert entspricht dem Wert des sofortigen Durchflusses von 1 H – das sind 135 t/h. Die Kumulation erfolgt direkt sekundengenau! Die Häufigkeit ist ebenfalls nicht festgelegt und unregelmäßig
Ruhig abwarten und auf die Antwort warten, lernen*
Warum antwortet niemand? Das ist eine ziemlich typische Frage – liegt das Problem vielleicht am Programm?
Laden Sie den Programmcode aus dem PLC hoch, um das Problem analysieren und beurteilen zu können. In der Regel erfordert die Addition solcher ganzen oder realen Zahlen die Einbeziehung einer Erkennung von Anstiegsrändern. Andernfalls wird in jedem Scanzyklus des PLC addiert. Durch die Einbeziehung dieser Erkennung wird hingegen nur dann addiert, wenn ein Anstiegsrand auftritt – so können die oben genannten Probleme vermieden werden. Das ist ein typisches Beispiel dafür, wie ein PLC Additionen durchführt.