HCBBS Forum (Deutsch)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Lösen

2019-02-16View Original

Thread Content

Wie steht der Stotterungsschutz-PID-Regler im Verhältnis zum Stotterungsschutz-Überlaufregler? Wie funktionieren die beiden? Vielen Dank an alle!
Reply #22019-02-18
Theoretisch wird zur Störfreigabe eine Störschwellenkurve der Anlage berechnet (rote Linie in der Grafik). Auf Grundlage dieser Kurve wird ein bestimmter Vorlaufzeitraum ermittelt (in der Grafik sollte das 10 % sein), wodurch eine Warnkurve erstellt wird (grüne Linie in der Grafik). Dadurch kann die Störfreigabenventilung frühzeitig eingreifen und Anpassungen vornehmen. Im sicheren Bereich (unter der grünen Linie im Diagramm) wird die Stotterverhinderung normalerweise durch PID-Regelung gesteuert, um die vom Prozess vorgegebenen Druckwerte sowie andere Prozessbedingungen einzuhalten. Wenn der Betriebspunkt (der Kreuzpunkt im Diagramm – er wird anhand des Ausflussvolumens am Ausgang der Anlage sowie der Druck- und Temperaturwerte berechnet) in der Nähe der Alarmkurve (die grüne Linie im Diagramm) liegt, gibt das Stotterverhinderungsprogramm Vorrang vor der PID-Regelung und sendet ein Signal an die AO-Ventile, um diese zu öffnen und so den Ausflussvolumen am Ausgang der Anlage zu erhöhen. Wenn der Betriebspunkt die Turbulenzkurve berührt (rote Linie im Diagramm), tritt sofort der Elektromagnetventil des Turbulenzschutzes in Aktion und öffnet das Ventil in einem Bruchteil einer Sekunde vollständig, um einen sicheren Betrieb der Anlage zu gewährleisten. Die obigen Angaben dienen nur als Orientierung; die konkrete Stotterungsschutzlogik muss mit der Realität abgeglichen werden!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.