Siemens-Radar-Flüssigkeitsmessgerät

2019-02-18View Original

Thread Content

Beim Siemens-Radar-Schwallmessgerät tritt das folgende Problem auf – hat jemand Erfahrung damit und kann das analysieren? Danke
Reply #22019-02-18
Durch die Überprüfung der Fehlercodes kann man Folgendes erfahren: 1. Prüfen, ob der Flüssigkeitsstand außerhalb des zulässigen Bereichs liegt? 2. Überprüfen Sie, ob sich Material an der Antenne befindet, und reinigen Sie die Antenne. 3. Überprüfen Sie die Antenne selbst sowie die Betriebsumgebung: Physische Schäden? Zu hohe Temperatur? Zu viel Dampf? Mehrfache Echos? 4. Überprüfen Sie, ob die Installation korrekt ist und ob die Flansche horizontal sind
Reply #32019-02-18
Hauptsächlich zu hohe Temperatur, physikalische Schäden – lässt sich das noch reparieren?
Reply #42019-02-19
Eine Reparatur ist möglich, aber man muss zunächst die Anzahl der beschädigten Komponenten ermitteln. Wenn die Schäden zu schwerwiegend sind, sollte man die Komponenten ersetzen – beim nächsten Mal sollte man lieber eine Variante mit höherer Temperaturfestigkeit wählen
Reply #52019-02-20
Schauen Sie sich die Echo-Kurve an, um zu prüfen, ob sie außerhalb des festgelegten Bereichs liegt.
Reply #62019-02-20
Mit dem Schaltkreis selbst gibt es keine großen Probleme – das Problem liegt vielmehr darin, dass der Oszillator durch hohe Temperaturen beschädigt wurde. Wenn man einen Ersatz hat, kann man das ausprobieren
Reply #72019-02-26
Bei den Radar-Schichtmessgeräten der LR250-Serie kommt es häufig dazu, dass die Radarwellen verloren gehen oder sehr schwach sind. Die Hauptgründe dafür sind folgende: 1. Der Sender des Radar-Schichtmessgeräts ist korrodiert (aufgrund der schwierigen Bedingungen vor Ort); 2. Die Temperatur im Inneren des Behälters ist zu hoch, am Sensor bildet sich Kondenswasser ; 3. Alterung der Leitstange im PTFE-Schlauch ; Lösungsmaßnahmen: 1. Den Sensor des Radarlagenmessers demontieren und den Sender des Radarlagenmessers reinigen ; 2. Heben Sie den Radar-Füllstandsmesser (bei Normaldruck) um 300 mm an. Falls die Temperatur weiterhin sehr hoch ist, wird empfohlen, ihn um 500 mm anzuheben ; 3. Ersetzen des Leitrohrs ;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.