Dieser Beitrag wurde zuletzt von Jugendliche Jahre_KKRQ am 18.2.2019 um 21:37 bearbeitet. Die Steuerung erfolgt mit einem Siemens 300 – insgesamt gibt es mehr als zehn Messgeräte. Davon weisen fünf Instrumente zwei Arten auf, bei denen sie plötzlich vom Messwert auf den maximalen Wert springen und nach 1 Sekunde wieder zum Messwert zurückkehren, obwohl der tatsächliche Messwert niemals den maximalen Wert erreichen kann. Zum Beispiel: Die tatsächliche Temperatur beträgt 260 Grad, plötzlich zeigt der Computer einen maximalen Wert von 1100 Grad an, und eine Sekunde später ist es wieder 260 Grad. Was ist die Ursache dafür? Störung? Bitte, ein Experte, helfen Sie mir dabei, das zu analysieren. Das Signal des Instruments beträgt 4–20 Milliampere. In den letzten etwas mehr als sechs Monaten wurde bisher nur einmal eines gefunden.
Ich weiß nicht, ob meine Ausdrucksweise klar ist. Ich bitte um Rat von den Experten
Es spukt! Frohes Laternenfest,,, Prüfung abgeschlossen. . :lol
Bei solchen Problemen sollte man zunächst die Kabelverbindungen überprüfen sowie auf Störungen durch statische Elektrizität achten: lol
Elektronische Messgeräte führen bei der Selbstprüfung einen vollständigen Messbereichs-Ausgleich durch, um zu beweisen, dass das Gerät sowie seine Leitungen ordnungsgemäß funktionieren. In Lz’s Fall wird das Gerät jedoch vermutlich im Betrieb sein. Die Selbstprüfung wird in der Regel einmal zu Beginn der Nutzung durchgeführt. Solange es während des Gebrauchs keine Störungen wie menschliches Eingreifen oder Stromausfälle gibt, ist das noch nie vorgekommen. Sicher ist, dass die Leitungen verbunden sind und das Gerät einwandfrei funktioniert – es gibt lediglich Störungen. 4# erwähnt statische Störungen, das ist möglich.
Ist die Schnur locker? Plötzlich voller Messbereich... aber das ist unwahrscheinlich, das ist bei dir nur einmal aufgetreten
Störungen sowie Schwankungen in der Stromversorgung – oder auch ein schlechter Erdkontakt. Falls es sich um denselben Kartensteckplatz handelt, kann es auch zu Kommunikationsproblemen mit der Karte kommen
Zwei Typen, einige Kanäle – wie viele Uhren insgesamt? Wird es über dasselbe Kartenmodul erfolgen? Wenn ja, dann ist es sehr wahrscheinlich ein Problem mit diesem Kartenmodul
Erst einmal sollten alle Anschlüsse der Leitungen gesichert werden, um zu überprüfen, ob es irgendwo locker ist. Wenn nach dem Festziehen immer noch Probleme bestehen, dann handelt es sich um ein Problem mit der Hardware
Wurde es von einem Blitzschlag oder starken Stromstörungen betroffen?
Prüfen Sie, wie diese Rückführungskabel verlaufen, und schauen Sie nach, ob es während des Verlaufs starke Magnetfelder oder starke Störungen gibt – beispielsweise in der Nähe von Hochdruckpumpen oder in Räumen mit hohem Strombedarf kann es zu solchen Problemen kommen. Achten Sie außerdem darauf, welche elektrischen Geräte zum Zeitpunkt des Auftretens dieses Phänomens eingeschaltet waren. Ich glaube nicht, dass ein Defekt im PLC selbst vorliegt; Sie können einfach eine neue Platine ausprobieren
Die Signalwechsel sind in Ordnung, doch die Stabilität des Instruments selbst ist nicht zu 100 Prozent gegeben. Zudem gibt es Störungen – beispielsweise beim Starten und Stoppen großer Drehgeräte
Störungen auf der Seite des Messgeräts – diese Möglichkeit besteht. Bei Geräten derselben Art können ähnliche Schwankungen auftreten. Man sollte prüfen, ob es in der Umgebung des Geräts starke elektromagnetische Störungen gibt – beispielsweise durch Schweißarbeiten; Sie können detailliert beschreiben, wie viele Anzeigen gleichzeitig Probleme aufweisen, wie sich diese verteilen sowie die Wege nach dem Eintreten in den Steuerkasten