Der Hilscher DCS weist keine Trendpunkte auf – wie löst man das?

2019-02-19View Original

Thread Content

Bei Allen-Bradley DCS gibt es keine Trendwerte für einen einzelnen Punkt – wie lässt sich das beheben? Bitte teilen Sie die detaillierten Schritte mit!
Reply #22019-02-19
Nur die als historisch markierten Punkte können für Kurvenstatistiken verwendet werden. Wie erkennt man, ob es sich um historische Punkte handelt – und wie wird das eingestellt?
Reply #32019-02-20
Das ist ein BUG bei Rockwell – bei einigen Messpunkten lassen sich die Trends nicht ansehen, wenn man mit der rechten Maustaste darauf klickt. Wie kann man dann die Trends sehen? Man muss den Cursor einfach auf den Messpunkt legen, mit der linken Maustaste darauf klicken und den Messpunkt so in das Trendbild ziehen – dann kann man den Trend sehen
Reply #42019-02-20
Im System der MACS V6-Version öffnet man AutoThink – Hardwarekonfiguration. Dort findet man die Punkte, an denen die Trends aufgezeichnet werden sollen. Es gibt dort einen HISCP-Erfassungszyklus; diesen sollte man in 00:00:01 ändern und anschließend speichern sowie installieren. Anschließend speichert der Projektkontrolleur die Datei erneut und kompiliert sie. Danach wird die Historiestation heruntergeladen. Achten Sie darauf: Nach dem Herunterladen der Historiestation muss auf „Daten aktivieren“ geklickt werden. Im Grunde genommen ist das alles. Ich habe die Versionen vor MACS V6 nicht verwendet, daher weiß ich nicht, wie man das macht.
Reply #52019-02-20
Ja, die Bedienung der K-Serie ist wirklich eklig. . . . Außerdem beträgt der Standardbereich der Zwischenvariablen hundert
Reply #62019-05-28
Hier gibt es einen Fehler – ich habe ihn bereits beim letzten Mal gemacht. Beim Herunterladen wechselt der Controller automatisch, da er automatisch redundant ist. Deshalb muss der Controller wieder auf die ursprüngliche Einstellung zurückgesetzt werden. Im Grunde wird das Programm auf A heruntergeladen, aber B arbeitet weiterhin. Man kann den Controller auch manuell umschalten

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.