Die richtigen Schritte zur Abschaltung und Wiedereinschaltung des DCS sind folgende: Wenn das DCS aus Gründen einer umfassenden Wartung oder aus anderen Gründen abgeschaltet werden muss, schalten wir es in der Regel direkt ab. Doch manchmal können solche unkorrekten Vorgehensweisen ernste Folgen haben – beispielsweise geht die Konfiguration verloren oder die PID-Parameter werden zerstört. Deshalb ist es notwendig, vor und nach einem Stromausfall sowie beim Wiederanschalten wichtige Parameter sorgfältig zu überprüfen und dabei vorsichtig sowie nach Vorschrift vorzugehen. Erster Schritt zur ordnungsgemäßen Abschaltung von DCS: Durchführung aller Prüfungen vor der Abschaltung. 1. Öffnen Sie die Tür des Steuerungskastens und überprüfen Sie, ob die Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und ob es Anzeichen für Fehler gibt ; 2. Überwachen Sie in Echtzeit von jeder Bediostelle aus den Fehlerdiagnosen, ob Fehler vorliegen, und führen Sie Aufzeichnungen darüber durch ; 3. Überprüfen Sie, ob die Stromversorgungskiste ordnungsgemäß funktioniert, ob der Lüfter der Stromversorgung arbeitet sowie ob die Anzeigen für 5 V und 24 V richtig funktionieren. Notieren Sie außerdem die gemessenen Spannungswerte ; 4. Backup der Konfiguration, PID-Parameter, Treiber sowie anderer wichtiger Daten ; 5. Überprüfen Sie die Stromversorgungs-Redundanz. Die Stromversorgungs-Redundanz umfasst sowohl die Redundanz bei der Wechselstromversorgung als auch bei der Gleichstromversorgung. Redundanz der Wechselstromversorgung: Durch das getrennte Trennen einer der redundanten Wechselstrom-Eingänge mit 220 VAC verliert das System die Stromversorgung für die Hälfte seiner Wechselstromkreise, sollte aber dennoch weiterhin normal funktionieren. Die Methode zur Überprüfung der Redundanz bei Gleichstromversorgung ist wie folgt: (1) Zuerst wird die Stromversorgung eines der Stromverteilerkästen unterbrochen. Anschließend wird die Spannung von 5 V und 24 V an den Stromanschlüssen der Hauptplatine jedes Gehäuses gemessen ; (2) Zuerst wird die Stromversorgung eines der Stromverteilerkästen eingeschaltet, anschließend wird die Stromversorgung des anderen Stromverteilerkastens ausgeschaltet. Danach werden die Spannungen von 5 V und 24 V an den Stromanschlüssen der Hauptplatine in jedem Gehäuse gemessen. Die Ausgangsspannung der 5V-Quelle sollte zwischen 5,10 V und 5,25 V liegen, die Ausgangsspannung der 24V-Quelle sollte zwischen 23,00 V und 25,00 V liegen. Wenn die Spannungsabweichung groß ist, muss sie umgehend überprüft und behoben werden, da sonst die normale Funktionsfähigkeit der Karte beeinträchtigt wird. 6. Überprüfung der Netzwerkkabel sowie ihrer Anordnung: Es wird geprüft, ob die Netzwerkkabel funktionsfähig sind. Zudem wird überprüft, ob die Verbindungen gut funktionieren. Defekte Kabel sollten umgehend ausgetauscht werden ; 7、UPS-Test: Durch Trennen der Wechselstrom-Eingangsspannung des UPS wird die Stromversorgungsfähigkeit der UPS-Batterie getestet. UPS-Batterien sollten regelmäßig entladen werden, in der Regel einmal im Monat. Die Entladeart: Die Wechselstromversorgung des UPS wird unterbrochen und die Batterie versorgt den Betrieb – bis die Batterie fast leer ist. Die oben genannten Überprüfungen dienen hauptsächlich dazu, den Betriebszustand des Systems im Voraus zu ermitteln. Sollten Abweichungen auftreten, können diese während der Stilllegung des Systems rechtzeitig behoben werden. Zweiter Schritt: Schalten Sie die Stromversorgung nacheinander ab. 1. Verlassen Sie zunächst die Echtzeitüberwachung sowie das Betriebssystem auf jeder Bediungsstation. Anschließend schalten Sie den Rechner sowie den Monitor der Bediungsstation aus ; 2. Schalten Sie nacheinander die Stromversorgung der Steuerungsstationen aus ; 3. Schalten Sie die Stromschalter der einzelnen Leitungen aus ; 4. Schalten Sie den Schalter der Unabhängigen Stromversorgung (UPS) aus ; 5. Schalten Sie den Hauptstromschalter aus. Dritter Schritt: Durchführung von Wartungsarbeiten bei Stromausfall im DCS-System 1. Reinigung und Wartung der Bedienstationen sowie Steuerstationen während des Stromausfalls. Einschließlich der Reinigung von Staub in den Komponenten des Industrie-PCs, wie dem Kontrollstationenkasten und der Stromversorgungskiste ; 2. Wartung der vor dem Stromausfall festgestellten Defekte ; 3. Wartung der Stromversorgungsleitungen des Systems. Einschließlich Verteilerkästen, Steckbänken, Relais, Sicherheitsgitter usw. Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und die Verbindungen zuverlässig sind ; 4. Wartung des Erdungs Systems. Einschließlich Prüfung der Kontakte, Prüfung der Erdung der einzelnen Bediungsstationen (Industriecomputer, Monitore), Prüfung der Erdung der einzelnen Steuerstationen (Stromversorgung, Gehäuse), Messung des Widerstands gegenüber der Erde ; 5. Überprüfung der Verbindungsleitungen und -stellen der Kommunikationsleitungen, um sicherzustellen, dass alle Komponenten ordnungsgemäß funktionieren und die Leitungen zuverlässig verbunden sind. Markieren Sie die doppelten Netzwerkkabel ordentlich. Vierter Schritt zur richtigen Einschaltung des DCS: Nach Abschluss aller Wartungsarbeiten vor Ort sowie am DCS sollten überprüft werden, ob die Voraussetzungen für eine erneute Einschaltung erfüllt sind. Der Verantwortliche für den Systemschutz bestätigt, dass die Voraussetzungen erfüllt sind, bevor der Strom eingeschaltet werden darf. Der Einschaltvorgang des Systems erfolgt in den folgenden Schritten: 1. Zunächst wird der Hauptstromschalter im Verteilerkasten geschlossen, um zu überprüfen, ob die Ausgangsspannung 220 V ± 10% beträgt ; 2. Schließen Sie die Schalter für die einzelnen Leitungen im Verteilerkasten und überprüfen Sie jeweils die Ausgangsspannung ; 3. Falls ein UPS oder eine Spannungsregelung vorhanden ist, prüfen Sie bitte, ob die Ausgangsspannung des UPS bzw. der Spannungsregelung in Ordnung ist. Sollte dies nicht der Fall sein, suchen Sie den Grund dafür heraus. Erst nachdem das Problem behoben wurde, können Sie mit den Schritten zur Aktivierung der Steuerstation sowie der Bedienerstation fortfahren. Schritt 5: Die Steuerungsstation wird eingeschaltet, anschließend werden die Stromquellen des DCS nacheinander eingeschaltet.
Schritt 6: Die Bedienerstation wird eingeschaltet – dabei werden auch der Monitor sowie andere Geräte der Bedienerstation in Betrieb genommen.
Schritt 7: Es wird eine Überprüfung durchgeführt, ob das DCS wieder ordnungsgemäß funktioniert. 1. Der Schrank der Steuerungsstation wird geöffnet, um zu überprüfen, ob die Komponenten ordnungsgemäß arbeiten und ob es Anzeichen für Fehler gibt ; 2. Über die in Echtzeit von jeder Bediungsstation durchgeführte Fehlerdiagnose wird überprüft, ob es zu Fehlern kommt. Dazu gehören insbesondere Meldungen über Steckkartenfehler sowie Kommunikationsprobleme ; 3. Funktioniert die Stromversorgungskiste einwandfrei? Arbeitet der Lüfter der Stromversorgungskiste? Sind die Anzeigen für 5V und 24V in Ordnung? Wird die Versorgungsspannung korrekt gemessen? ; 4. Überprüfen Sie den Netzwerkverkehr auf den einzelnen Ebenen, den Betriebszustand der Konfiguration sowie die PID-Parameter usw. Haben Sie durch die oben gezeigten Wartungsmaßnahmen nun ein besseres Verständnis für Stromausfälle und -zufuhr bei DCS? Die Wartung des DCS im Falle von Stromausfällen ist ein wichtiger Bestandteil der täglichen Wartung des DCS. Sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Erkennung potenzieller Störungen im System sowie bei der Verlängerung der Lebensdauer des Systems. Allerdings erfordert dies, dass wir während des Wartungsprozesses streng, sorgfältig und nach Vorschriften vorgehen, um bessere Ergebnisse zu erzielen, unnötige Verluste zu vermeiden und einen stabilen Betrieb des Systems sicherzustellen!
Reply #22019-02-26
Bis jetzt wurde noch keine Wartung der DCS-Gehäuse durchgeführt
Reply #32019-02-27
In den Händen von Verantwortungslosen geht es nur noch darum, Tore zu öffnen und zu schließen.
Reply #42019-07-17
Wie werden PID-Parameter in der Regel gesichert?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.