Thread Content
Wie soll diese Stufensteuerung angepasst werden?
Das ist ziemlich einfach – man kann dazu mathematische Formeln verwenden. Der Druck wird in die Öffnungsgrad der Ventile umgerechnet, und anschließend wird der Wert ausgegeben: L
Es wird nicht empfohlen, die Stufensteuerung an den Ventilen vorzunehmen; stattdessen sollte sie im DCS erfolgen. Für die Ventilpositionierer sollten Standardmodelle verwendet werden. Die DCS-Ausgabe soll nach den Angaben vom 2. Stock erfolgen.
Die geteilten Schritte wurden nie verwendet – am einfachsten ist es, direkt eine Liniengrafik zu verwenden
Ja, komplexe Probleme vereinfachen: lol
1. Das obige Bild ist ein Kontrolldiagramm des Prozessablaufs und kein Anordnungsdiagramm der Ventilpositionen; 2. Der Druckbereich der X-Achse wird linear in die Ausgabe des Controllers PIC11150 umgerechnet; der Controller wirkt positiv. Siehe Abbildung ; 3. Es wird nicht empfohlen, eine getrennte Steuerung für die drei Ventile vorzunehmen, da von den Ventilen A/B/C unterschiedliche Geschwindigkeiten bei der Öffnung und Schließung gefordert werden. Das Ventil A befindet sich in der üblichen Steuerungsbreite und dient hauptsächlich dazu, den Druck zu stabilisieren ; B/C sollte hauptsächlich für eine schnelle Entlastung dienen, und wenn eine manuelle Steuerung erforderlich ist, fällt es dem Bediener schwer, den Öffnungsgrad jeder Ventil zu ermitteln. Empfehlung: Einzugskreis A, BC mit Stufensteuerung
In der Regel verfügen DCS über Teilstufenmodule – man kann die Zuordnung von Eingängen und Ausgängen einfach mithilfe dieser Module festlegen
Das ist meiner Meinung nach kein PID mehr, sondern einfach: Die Ventilöffnung wird so eingestellt, dass der Prozessdruck entsprechend hoch ist! !
Ich denke, man kann mit dem Prozessdruck eine Kurve erstellen, und dann kann man für jede Ventil eine entsprechende Linie festlegen. Insgesamt gibt es 3 solcher Kurven – die erste lautet y=0,4x