Für dieselben Prozessparameter, wie zum Beispiel die Temperatur, sollten die Alarmwerte im DCS-System und im SIS-System auf denselben Werten eingestellt werden – oder auf unterschiedlichen Werten?
Das hängt von den Anforderungen des Prozessdesigns und den tatsächlichen Bedürfnissen ab. Allerdings wird der Prozess von der Technologie angeführt.
Die DCS-Alarmverarbeitung hat das letzte Wort. SIS muss die von der Planungsstelle bereitgestellten Werte berücksichtigen. Verändern Sie nichts ohne Grund – sonst tragen Sie die Verantwortung, wenn etwas schiefgeht.
Die Einstellwerte von SIS liegen in der Regel zwischen den HH-Alarmwerten des DCS und den Sicherheitswerten vor Ort
Die Alarmwerte im DCS sollten früher ausgelöst werden als im SIS, um vorzeitige Auslösung von Notabschaltungen zu verhindern
Sicherlich ist DCS früher als SIS da – SIS ist die letzte Hürde.
Gibt es konkrete Einstellungsstandards oder Prinzipien?
Das Entwicklungsbüro hat festgelegt (der Höchstwert von DCS liegt unter dem Höchstwert von SIS)
Der SIS hat Alarm ausgelöst – im Grunde wurde der Schwellenwert für die Interlocks erreicht. Der Interlockschwellenwert des DCS muss innerhalb der Alarmgrenzwerte des SIS liegen; er kann diesen gleich sein, z. B. der hohe Alarmwert des DCS ≤ der Interlockschwellenwert des SIS.
Die normalen DCS-Parameter sind niedriger als die SIS-Sicherheitsparameter. DCS dient zur Steuerung, während SIS die letzte Sicherheitsbarriere darstellt
Der SIS gibt keinen Alarm aus, er löst lediglich die Interlocks aus. Die Interlocks-Werte von DCS müssen im Rahmen von SIS liegen